BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Неполадки Марантек comfort 50

Сергей198

Гость
Регистрация
18 Май 2019
Сообщения
15
Реакции
2
Адрес
СПБ
Здравствуйте! Подскажите в чем может быть проблема: Гаражные ворота, работали 4 года спокойно, в один момент вдруг не доехали до пола при закрытии, видимо с автоматикой что то приключилось: постоянно быстро моргает лампа освещения (именно подсветка), пытался сбросить к заводским установкам, добился только того, что пульт отключился, но быстрое программирование настроить можно, но, когда настраиваешь кнопками, ворота спокойно едут и до пола и до верха, сохраняешь - жмешь пульт не доезжают ни туда ни сюда (как будто им тяжело) при этом ворота ходят легко, если руками открывать закрывать, с напряжением тоже все ок) Может есть какой то хард ресет или еще что то, что может автоматику перезапустить?) Заранее спасибо
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
Прочтите эту ветку..https://www.vorotaforum.ru/threads/9200/... там есть и инструкция, и подробное описание сброса к заводским настройкам, и процедуры настройки, возможно после быстрой настройки Вы не делаете проход полотна вверх, вниз с кнопок блока управления для определения усилия (пункт 5.4.1). Ещё посмотрите в момент проблемы какие моргают индикаторы на блоке управления (индикация неполадок).
 

Сергей198

Гость
Регистрация
18 Май 2019
Сообщения
15
Реакции
2
Адрес
СПБ
Boroda365 да спасибо, я как раз по этой инструкции и делал, но напрягает то что постоянно мерцает лампа освещения как будто коротыш внутри где то какой то( и когда делаю сброс к заводским настройкам, ситуация не меняется, так настраиваются вроде вручную как надо, доезжают и отъезжают, а после сохранения все по новой(
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
Boroda365 да спасибо, я как раз по этой инструкции и делал, но напрягает то что постоянно мерцает лампа освещения как будто коротыш внутри где то какой то( и когда делаю сброс к заводским настройкам, ситуация не меняется, так настраиваются вроде вручную как надо, доехжают и отъезжают, а после сохранения все по новой(
Тогда предположу что у Вас возможно есть проблемы с блоком управления, хотя для начала замените лампу освещения и ещё раз проверте питающее напряжение.
У нас на форуме есть много хороших специалистов из Вашего города, если готовы воспользоваться их услугами (не безвозмездно разумеется) напишите в этой ветке и я думаю кто нибудь из них напишет Вам в личку.
 

Сергей198

Гость
Регистрация
18 Май 2019
Сообщения
15
Реакции
2
Адрес
СПБ
Хорошо, если есть возможность у кого то из специалистов с форума напишите пож-та) Я из СПБ, Курортный район
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Сергей198

Гость
Регистрация
18 Май 2019
Сообщения
15
Реакции
2
Адрес
СПБ
Еще по поводу лампы, в то время когда ворота в движении она светит в штатном режиме без быстрого мигания и тд
 

Сергей198

Гость
Регистрация
18 Май 2019
Сообщения
15
Реакции
2
Адрес
СПБ
Здравствуйте BerQt , да именно так, как даешь напряжение сразу начинает лампа мерцать, а где находится этот конденсатор? Можно Вас попросить объяснить? Спасибо
 

BerQt

Специалист
Регистрация
9 Фев 2019
Сообщения
244
Реакции
247
Адрес
Середина России
На плате управления посередине стоит самый жирный электролит. Если у Вас привод установлен 4 года назад, то номинал у него 2200 мкФ на 35 В. С 2017 года ставят уже на 50В. Вот такой же и ставьте, только не перепутайте полярность! Бахнет не по-детски! :crazy: На марантеках 50 и 60х проблема только в этих конденсаторах, т.к немцы со своей педантичностью и наивностью думают,что в России с электричеством так же, как у них в Германии и штамповали платы с конденсаторами на 35 В без всякого запаса.
 

Сергей198

Гость
Регистрация
18 Май 2019
Сообщения
15
Реакции
2
Адрес
СПБ
Понял, спасибо, а плату саму реально снять не снимая сам привод?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

BerQt

Специалист
Регистрация
9 Фев 2019
Сообщения
244
Реакции
247
Адрес
Середина России
Да, отключить питание, снять корпус, отсоединить разъемы (плафона, мотор-редуктора и от трансформатора) и вытащить плату, она на салазках.
 

Сергей198

Гость
Регистрация
18 Май 2019
Сообщения
15
Реакции
2
Адрес
СПБ
BerQT Здравствуйте! Вот разобрал, я так понимаю об этой штуке идет речь? Он слегка раздут сверху)
 

Вложения

  • IMG_20190528_104138.jpg
    IMG_20190528_104138.jpg
    3.8 MB · Просмотры: 69

BerQt

Специалист
Регистрация
9 Фев 2019
Сообщения
244
Реакции
247
Адрес
Середина России
Да, он самый. Вздутие конденсатора показывает на нештатный режим его работы и потерю его работоспособности Замените на аналогичный но на 50 в ( он будет чуть выше, но вполне влезает по габаритам сверху под крышку). Не перепутайте полярность!!! После этого привод будет работать еще сто лет.
 

Сергей198

Гость
Регистрация
18 Май 2019
Сообщения
15
Реакции
2
Адрес
СПБ
Спасибо понял! Он же так же может влиять на глюки в настройках и тд работы привода (не только на лампу)?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

BerQt

Специалист
Регистрация
9 Фев 2019
Сообщения
244
Реакции
247
Адрес
Середина России
Лампа (плафон) - наглядный индикатор (в данном случае), что приводу плохо :smile3:. Просадка напряжения питания напрямую влияет на всю работу как логики, так и электромеханической части привода. Поменяете конденсатор , напряжение восстановится и ошибки сами уйдут. у этих приводов только одна проблема - этот конденсатор. Все остальное работает как часы (при правильной настройке).
 

Сергей198

Гость
Регистрация
18 Май 2019
Сообщения
15
Реакции
2
Адрес
СПБ
Поменял на 2200 мкф 50в, поставил вобще перестало работать))) Может там предохранитель где то стоит или припаяли так? Вроде прозвонили при мне все ок в мастерской
 

BerQt

Специалист
Регистрация
9 Фев 2019
Сообщения
244
Реакции
247
Адрес
Середина России
Разъемы все на место и все правильно стоят? С левой стороны два здоровых черных разъема на 2 и 3 контакта (от трансформатора и к двигателю) проверяйте как вставлены. Трансформатор не греется? Когда перепаивали кондер дорожки не порвали?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"
Сверху Снизу