Faac 400CBAC перестали работать.

Bragin

Новичок
Регистрация
29 Окт 2015
Сообщения
36
Реакции
17
Адрес
Москва
Ребят всем привет.Пожскажите,может кто сталкивался.Поставили привода 400,все настроилось отлично,как всегда впрочем.Энкодеров нет,упоры.Вчера звонит заказчик,говорит открылись на 1/3, гудят и ворота стоят.Сегодня приехал,ситуация подтвердилась,померил напругу 217 под нагрузкой.Поменял плату на всякий пожарный,ничего не изменилось.При проверке движения створок на плате,привода двигаются на 1 см и все.В ночь был мороз -10,но не вижу в этом причин.Грешу на кондеры,либо что-то с приводами,но странно что с 2 сразу
 

Bragin

Новичок
Регистрация
29 Окт 2015
Сообщения
36
Реакции
17
Адрес
Москва
В плане?За последние 5 лет проблем такого плана небыло,я не первый раз их ставлю
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
я не первый раз их ставлю

При какие процедуры конкретно по гидравлике при пусконаладке производили. Штоки в два направления до конца, до упора штока или есть запас хода.
 

Bragin

Новичок
Регистрация
29 Окт 2015
Сообщения
36
Реакции
17
Адрес
Москва
Усилие на 50,на обоих приводах,далее проверка движения створок на + и -,затем tl - полное обучение,с остановкой каждой створки отдельно,после убавлен угол замедления.Повторюсь что пока были на объекте,часа 3-4,все отлично работало.Запас штока естественно есть.Открытие внутрь проема
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
.Повторюсь что пока были на объекте,часа 3-4,все отлично работало.
Ну видимо погодные условия изменились. Обучение привода не причем раз двигатель гудит. Так вопрос так и открыт, что вы делали конкретно по гидравлике ?
 

Bragin

Новичок
Регистрация
29 Окт 2015
Сообщения
36
Реакции
17
Адрес
Москва
Конкретно по гидравлике,пробовал затянуть и пол оборота ослабить байпасы,не помогло.Какие есть ещё варианты?
 

Bragin

Новичок
Регистрация
29 Окт 2015
Сообщения
36
Реакции
17
Адрес
Москва
Обучение понятно что не причем,если они даже принудительно при нажатии кнопок на плате не двигаются,проблема либо в конденсаторах,либо в приводах
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Привода не сопливили, через сапуны ? Открутите полностью разблокировку и погоняйте привода без ворот, поможет развоздушить. За одно проверите как ворота ходят. Уровень масла, какой ? Вы вообще перед установкой их развоздушивали ?
 

Bragin

Новичок
Регистрация
29 Окт 2015
Сообщения
36
Реакции
17
Адрес
Москва
Нет,не сопливили,их гоняли в разблокированом виде практически сутки охранники,ничего не изменилось.Ворота только заменили,ходят отлично,вес створок не более 100 кг каждой.После установки погоняли вручную несколько раз,до этого ни разу небыло такой проблемы,поставили,настроили и готово
 

Bragin

Новичок
Регистрация
29 Окт 2015
Сообщения
36
Реакции
17
Адрес
Москва
После того как приводы перестали работать,конечно вручную
 

Bragin

Новичок
Регистрация
29 Окт 2015
Сообщения
36
Реакции
17
Адрес
Москва
Пардон,не так прочитал,да гонять отдельно от ворот думаю смысла нет,т.к. не могли они завоздушиться в рабочем режиме.Привода в данный момент снял вместе с платой,в понедельник еду в фаак,будем там тестировать
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
После того как приводы перестали работать,конечно вручную
Вы меньше верьте охранникам. Картина такова, что скорее всего их как вы уехали, разблокировали и гоняли вручную, что и привело к завоздушиванию. Потом когда решили пользоваться, они тупо молотят воздух. Пока эта версия самая вероятная.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Опустили штоком вниз привод и от розетки в два направления развоздушиваем. Пока ход тугой не станет. Охранники не возьмут на себя если, что то сделали уж поверьте.
 

Bragin

Новичок
Регистрация
29 Окт 2015
Сообщения
36
Реакции
17
Адрес
Москва
Ну это маловероятно,т.к. охранники были наоборот очень рады,что теперь не надо открывать вручную,а ночью они типа перестали работать.Вообщем в понедельник отпишусь что в итоге с ними было.Больше всего конечно подозрения на кондеры.Я сегодня минуту держал кнопки на плате принудительно открыть и закрыть,развоздушило бы уже полюбому
 

Bragin

Новичок
Регистрация
29 Окт 2015
Сообщения
36
Реакции
17
Адрес
Москва
Да верю конечно,им лишние проблемы не нужны,за практически 10 лет монтажей,уже всякого было
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Да верю конечно,им лишние проблемы не нужны,за практически 10 лет монтажей,уже всякого было
Только не забудьте отписать нам, что в итоге или мне в личку. Не пропадайте.
 

Bragin

Новичок
Регистрация
29 Окт 2015
Сообщения
36
Реакции
17
Адрес
Москва
Мужики всем привет.Вообщем был я сегодня в фааке,проверили там приводы,и они не заработали, сказали будут разбирать и смотреть, похоже на всасывающий клапан.Вот так.Будем ждать результатов
 