Помогите советом FAAC 620

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,836
Реакции
2,051
Адрес
Екатеринбург
Возможно что скуд дает не просто сработку а пускает в линию напругу это не нравится блоку управления шлагом.
Недавно ставил распашные привода до которых 170м кабеля по забору кинуто. В итоге на управляющем кабеле висит 109В переменки которая просто попути навелась (зачем тянуть отдельно питание и сигнальный когда валялся в наличии 4х жильный)
 

Волнолом

Специалист
Регистрация
31 Окт 2021
Сообщения
1,076
Реакции
189
Адрес
г. Георгиевск
Возможно что скуд дает не просто сработку а пускает в линию напругу это не нравится блоку управления шлагом.
Недавно ставил распашные привода до которых 170м кабеля по забору кинуто. В итоге на управляющем кабеле висит 109В переменки которая просто попути навелась (зачем тянуть отдельно питание и сигнальный когда валялся в наличии 4х жильный)
И с какого перепуга пропустили в одном кабеле питание и слаботочку ,параллельно не ближе 5 см .
 

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,836
Реакции
2,051
Адрес
Екатеринбург
И с какого перепуга пропустили в одном кабеле питание и слаботочку ,параллельно не ближе 5 см .
Ну как бы у базы есть электрик а то и энергетик у которого корки, допуски, сертификаты и наградные от царя. А я кто такой чтобы меня слушать? Монтажник
57c41e83a33cd7c2d1e76bc8771d242a068564ff_medium.jpg
 