Добрый день.
Установили набор ARM320PRO KIT, в комплекте идет блок PCB SW mini
Не можем настроить корректно работу открывания и закрывания створок.
Сначала открывается одна створка до конца и только потом вторая, также закрытие
Как уменьшить задержку открывания второй створки?
 
Последнее редактирование модератором:
Это не помогло?

0.jpg
 
Установили набор ARM320PRO KIT, в комплекте идет блок PCB SW mini
Не можем настроить корректно работу открывания и закрывания створок.
Сначала открывается одна створка до конца и только потом вторая, также закрытие
Как уменьшить задержку открывания второй створки?
Добрый день.
Настройка задержки створки на данной плате регулируется потенцометром "Delay". Подробно настройка описана в инструкции к данной плате. Инструкция размещена по ссылке:
https://doorhan.ru/upload/iblock/0f5/0f5ddfc461dad08ac4452d9092e20489.pdf
 
Добрый день.
Настройка задержки створки на данной плате регулируется потенцометром "Delay". Подробно настройка описана в инструкции к данной плате. Инструкция размещена по ссылке:
https://doorhan.ru/upload/iblock/0f5/0f5ddfc461dad08ac4452d9092e20489.pdf
Спасибо, с этим разобрались.
У нас новая проблема - ворота проработали три дня, на 4 день утром с ключ-кнопки открылись на 30 см и остановились, на пульты не реагирует, сбросили пульты прописали по новой не помогает - при нажатии пульта на плате загорается лампочка и все, ничего не происходит, реле не щелкают.
В ручном режиме с платы управляя все работает - створки открываются, а с пульта и с ключ-кнопки нет.
При этом три дня работало исправно и с пультов и с кнопки...
Отключали питание, прозвони провода, все норм... говорят что скорее всего прошивка... как и почему не понятно?
Видимых повреждений на плате нет, вода в блоке нет.
Возможно ли перепрошить плату?
 
Протяните все клеммы, может клемма стоп, она всё блокирует.
 
Дорхану уже давно пора в инструкциях писать что после сборки требуется доработать напильником, иначе стабильную работу не гарантируем
 
Дорхану уже давно пора в инструкциях писать что после сборки требуется доработать напильником, иначе стабильную работу не гарантируем
Да, плюс требования к монтажникам владение паяльником, мультиметром и осциллографом. Продажа продукции простому обывателю запрещена
 
Надо было брать плату PCB SW "maxi"...
 
спасибо, с этим разобрались
у нас новая проблема - ворота проработали три дня, на 4 день утром с ключ-кнопки открылись на 30 см и остановились, на пульты не реагирует, сбросили пульты прописали по новой не помогает - при нажатии пульта на плате загорается лампочка и все, ничего не происходит, реле не щелкают
в ручном режиме с платы управляя все работает - створки открываются, а с пульта и с ключ-кнопки нет
при этом три дня работало исправно и с пультов и с кнопки...
отключали питание, прозвони провода, все норм... говорят что скорее всего прошивка... как и почему не понятно?
видимых повреждений на плате нет, вода в блоке нет.
возможно ли перепрошить плату?
Добрый день. Полную диагностику неисправностей, внесение изменений в плату рекомендуется проводиться в сервисном центре, так как Ваша плата находится на гарантии. Сервисные центры: https://doorhan.ru/contacts/servisnye-tsentry/
 
Да, плюс требования к монтажникам владение паяльником, мультиметром и осциллографом. Продажа продукции простому обывателю запрещена
Мне лично такие приключения не интересны, к тому же они обычно не оплачиваются, все геморои ложатся на установщика.
 
Добрый день. Полную диагностику неисправностей, внесение изменений в плату рекомендуется проводиться в сервисном центре, так как Ваша плата находится на гарантии. Сервисные центры: https://doorhan.ru/contacts/servisnye-tsentry/
Вот если бы ваши сервисные центры выезжали бы и решали бы эти проблемы сами...
 
Здравствуйте.
Такой вопрос: снимали один привод дорхан 5000 с распашных ворот чтобы смазать. Назад все подключили, но створки не закрыли ,а включили в открытом положении, они закрылись. Первая створка на открытие открывается, а вторая с которого снимали привод не открывается. Я так понимаю нужно программировать по новой с нуля обе створки? Спасибо.
 
Здравствуйте.
Такой вопрос: снимали один привод дорхан 5000 с распашных ворот чтобы смазать. Назад все подключили, но створки не закрыли ,а включили в открытом положении, они закрылись. Первая створка на открытие открывается, а вторая с которого снимали привод не открывается. Я так понимаю нужно программировать по новой с нуля обе створки? Спасибо.

Добрый день. Из центрального положения привод тоже не двигается?
Попробуйте запустить процесс программирования. Если привод не начнет движение, тогда надо проверять подключения.
Во время разборки не отцепили случайно провода с концевиков?
 
Добрый день. Из центрального положения привод тоже не двигается?
Попробуйте запустить процесс программирования. Если привод не начнет движение, тогда надо проверять подключения.
Во время разборки не отцепили случайно провода с концевиков?
Программирование запустил, первая створка открылась, закрылась, а та ни как не реагирует. Провод питающий только отключали, назад так же и подключили.
 
На валу подшипник меняли, он хрустел, отцепляли провода с выключателей привода,которые над валом стоят. Но там все на место подключили.
При программировании одна створка движется, открывается, потом по алгоритму должна вторая открыться ,но первая начинает закрываться.
Программирование запустил, первая створка открылась, закрылась, а та ни как не реагирует. Провод питающий только отключали, назад так же и подключили.
 
Подавайте питание напрямую на этот мотор без блока и смотрите по схеме какой из проводов концевиков одели не на ту клемму, у вас просто питание разорвано вот он и стоит
 
Наверное всё-таки на клеммах концевиков ошиблись.
Или от электромагнита провод оторвали.
 
Программирование запустил,первая створка открылась,закрылась,а та ни как не реагирует.Провод питающий только отключали,назад так же и подключили.

Проверьте, что микровыключатели подключены по нормально закрытой логике. На самих микровыключателях есть обозначение. Либо прозвоните мультметром работу при срабатывании.
 
Назад