Что конкретно в настройках вы изменили???
Доброго дня.
Что-то я не разберусь как добавить фото, напишу так.
Дверь 2017года v6030sel, блок управления bk150 fue-1(наклейка сбоку tst fuh2-c)
Ошибка Е105. Пробовал вынести шторку наружу но не помогло. После вскрытия шторок оказалось что ресивер залит. На сайте есть ещё одна дверь но 2005 года и там вместо шторки стоит одиночный сенсор, решил сделать так же но стало выкидывать f928. В мануале на шторки вычетал(и здесь на форуме тоже) о тесте который происходит при каждом цикле. Тестовый контакт 75- померил 24в и при движении вверх в конце движения напряжение пропадает на короткое время. В мануале по шторками есть график теста- трансмиттер отключается в это время feedback с ресивера меняется потом трансмиттер включается и ресивер должен вернутся в исходное положение. (не судите за грамматику забываю русский язык 😞)
Короче: было закуплено три пары лазерных сенсоров(проще настраивать-луч видно) питание на ресиверы от контактов 49"-",47"+" трансмиттер от первой пары записывается с контакта 75"+" и 49"-" трансмиттеры второй и третей пары записываются с feddback ресивера первой и второй пары соответственно. Ресивер третей пары feedback идёт на 48 контакт. Дверь используется для проезда фур и погрузчиков так что 56 лучей нам не надо. Сенсоры если интересно Idec sa1e-ltp3 дистанция до 30 метров.
Скорей всего инфа для специалистов давно известная но для кого-то будет полезно.
Всем удачи!