Fil
Новичок
Уважаемые спецы, добрый вечер.
Оч нужна ваша помощь.
Описываю ситуацию.
Магазин лента, стандартные ворота 5015sel 3 шт.
Ставили в 2016 году. Одни сразу выбили на грузовой зоне, чинить не стали.
вторые и третьи выходы в торговый зал, телеги и кары ездят только через третьи, которые работают отлично.
Начались проблемы со вторыми, сначала f915- все сказали не лечиться, блок 2016 года, немцы сказали что в этом году брак, покупайте новый, гарантия кончилась. Искали, искали, оказывается отвалился ноль в Распред коробке с автоматами, прикрутили, все ок.
через год ситуация повторяется, но добавляется ошибка f060. Искали не нашли, перетащили все со шторы, которая давно сломана, она поработала неделю, ошибка 060.
купили новый funk crash, поставили, запрограммировали, все ок, неделя и опять не работает 060.
заказали приёмник, ждали, приехал, поставили, все ок.
Проходит 2 месяца, каждый день 060.
что делать не знаем. Лапки горят нормально, не показывают что батарейка села. Лечится переобучением блока.
ниже видео о том что нет реакции ни на что.
Как то можно поставить перемычку или сопротивление на плате и уйти от funk crash.??
Или есть другие методы? Или поправьте наши действия, что мы не сделали или недоделали...
Оч нужна ваша помощь.
Описываю ситуацию.
Магазин лента, стандартные ворота 5015sel 3 шт.
Ставили в 2016 году. Одни сразу выбили на грузовой зоне, чинить не стали.
вторые и третьи выходы в торговый зал, телеги и кары ездят только через третьи, которые работают отлично.
Начались проблемы со вторыми, сначала f915- все сказали не лечиться, блок 2016 года, немцы сказали что в этом году брак, покупайте новый, гарантия кончилась. Искали, искали, оказывается отвалился ноль в Распред коробке с автоматами, прикрутили, все ок.
через год ситуация повторяется, но добавляется ошибка f060. Искали не нашли, перетащили все со шторы, которая давно сломана, она поработала неделю, ошибка 060.
купили новый funk crash, поставили, запрограммировали, все ок, неделя и опять не работает 060.
заказали приёмник, ждали, приехал, поставили, все ок.
Проходит 2 месяца, каждый день 060.
что делать не знаем. Лапки горят нормально, не показывают что батарейка села. Лечится переобучением блока.
ниже видео о том что нет реакции ни на что.
Как то можно поставить перемычку или сопротивление на плате и уйти от funk crash.??
Или есть другие методы? Или поправьте наши действия, что мы не сделали или недоделали...