BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Подключение реле к SNA3/A

Dean50

Гость
Регистрация
2 Май 2021
Сообщения
2
Реакции
0
Адрес
Калуга
Добрый день!
Имеется реле с нормально разомкнутыми сухими контактами. Подключал его к блоку Nice RBA3/c - ко входам Open и Close, общий кидал на +24V (в разъемах слева), все в целом работает нормально (хотя сами контакты держатся после сигнала 6 сек замкнутыми).
В блоке SNA3/A вижу только разъемы OPEN и PP. Что посоветуете, как лучше подключить такое реле к этому блоку. Обращаю внимание еще раз на то, что в программе реле заложено удержание контактов на 6 сек, изменить этот параметр нельзя (зашит жестко в микроконтроллер). Спасибо!
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
Что посоветуете, как лучше подключить такое реле к этому блоку.
Я бы посоветовал Вам выбрать реле с выходом "сухой" контакт в котором время удержания контакта замкнутым можно регулировать (примерно 0,5-1сек) и подключить его на вход PP.
Касательно этого реле и блоков управления Nice. При подключении Вашего реле (с временем удержания 6 сек) на входы Open и Cloce все будет работать нормально, за исключением того что Вы не сможете в течении 6 секунд изменить направление движения ворот (в экстренных случаях это важный момент).
Но надо учитывать особенность блоков управления Nice при подключении внешнего управления на вход PP (открыть-стоп-закрыть-стоп). При подключении Вашего реле на вход PP при подаче команды на открытие проблем не будет, а при подачи команды на закрытие через 2 секунды блок управления изменит направление движения на противоположное и откроет ворота (эта функция "всегда открыто"). В Вашем блоке управления SNA3/A (Spin-31, в "руках" ни разу не держал) есть вход для подключения O-VIEW, с его помощью можно изменить вход PP на вход Close.
 

Dean50

Гость
Регистрация
2 Май 2021
Сообщения
2
Реакции
0
Адрес
Калуга
Касательно этого реле и блоков управления Nice. При подключении Вашего реле (с временем удержания 6 сек) на входы Open и Cloce все будет работать нормально, за исключением того что Вы не сможете в течении 6 секунд изменить направление движения ворот (в экстренных случаях это важный момент).
На практике время задержки при переключении реле, скажем во время открытия, не превышает время отклика родного пульта. Заменить реле, к сожалению, нельзя. В экосистеме умного дома для данного проекта оно единственно возможное. По поводу перепрограммирования через O-VIEW - отличная идея, нужно будет поискать у знакомых, может у кого и найдется программатор. Пока прикручу к PP (запараллелю выходы реле) , посмотрю как будет реагировать.
 
Сверху Снизу