SWING-5000 + PCB-SW в жару не работают

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
Привет.
Есть связка SWING-5000 + PCB-SW, устанавливал другу своими ручками лет 5 назад. Сейчас появилась неисправность, в жару ворота не закрываются. У нас тут аномальная жара для Урала была, около +30, друг звонит и говорит что ворота мозг начали выносить. Попросил его видео снять (приложил к посту).

Что интересно, в это же время звонит другой клиент, жалуется на ту же проблему, что ворота только начинают движение, и сразу останавливаются.

Я сразу вспомнил случай, установил ворота из сендвича, поставил такую же автоматику, и через пару лет началась история с остановкой ворот сразу после начала движения.

Все эти три объекта, были смонтированы приблизительно в одно и то же время. Два последних начали капризничать в одно и то же время. Я связываю это с жарой. Пробовали и усилие на максимум и тд...

Что с ними произошло? Визуальный осмотр платы не выявил никаких внешних дефектов. Кто то сталкивался с подобным поведением? Как то решается эта головоломка? Для понимания ситуации, что это и правда из-за жары, товарищ повесил на блок управления вентилятор, говорит стало лучше.

Опережу сразу ответы:
Проверить ход ворот - проверено, двигаются легко.
Проверить фотоэлементы - фотики отсутствуют.
Установить усилие на максимум - оно сейчас на максимуме...


плата pcb-sw.jpg
 
Последнее редактирование:

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Опережу сразу ответы:
Проверить ход ворот - проверено, двигаются легко.
Проверить фотоэлементы - фотики отсутствуют.
Установить усилие на максимум - оно сейчас на максимуме...
Мало опереженных ответов. И не в ту сторону.
  1. Что с питанием 220?
  2. Что с температурой элементов на плате?
  3. Воротам 5 лет и что по емкостям в двигателях?

Не вижу связи с жарой, все стоит внутри помещения, даже если жара. Может поврубал кондиционеры и не он только, и тупо просадка питания. Поверьте у нас летом жарче и нет таких глюков.
 

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
Мало опереженных ответов. И не в ту сторону.

Я не доехал еще до него, вижу только видео и фото которое он присылает. На плате говорит только трансформатор горячий.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь

Mooree

Новичок
Регистрация
19 Май 2021
Сообщения
22
Реакции
7
Адрес
Каспийск, ул. Алферова, 8
Есть связка SWING-5000 + PCB-SW, устанавливал другу своими ручками лет 5 назад.
Добрый день!
Решили ли Вы свою проблему?
Если нет, то вопрос - подали команду на движение, измерьте напряжение на приводе, поступает ли напряжение? Относительно общего провода, прямо на винтах клемм привода.
 

Муха

Квалифицированный специалист
Регистрация
13 Мар 2014
Сообщения
5,032
Реакции
3,532
Адрес
где то рядом с Ростовом-на-Дону
Сейчас появилась неисправность, в жару ворота не закрываются...
А вентилятор не помог?
В моих случаях всё дело было в перегреве платы. От горячего, даже в покое трансформатора.
 

Langoost

Квалифицированный специалист
Регистрация
10 Янв 2015
Сообщения
919
Реакции
1,031
Адрес
Черноземье
Единственная кома такого блока мне встречалась при входящем питании 256В. Просто нет реакции ни на что. Индикация есть. На другую фазу кинули - заработал. Проверьте сеть.
 

Parampampam

Специалист
Регистрация
10 Окт 2019
Сообщения
408
Реакции
183
Адрес
Челябинск
Проверить фотоэлементы - фотики отсутствуют.
Раз проблема только у вас. Как вариант, качество перемычки на фотоэлемент. Исполнение или материал, это сами для себя решите.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь

Филипп

Металлическая мебель в Перми
Регистрация
10 Ноя 2011
Сообщения
3,370
Реакции
1,712
Адрес
Пермь
Добрый день!
Решили ли Вы свою проблему?
Если нет, то вопрос - подали команду на движение, измерьте напряжение на приводе, поступает ли напряжение? Относительно общего провода, прямо на винтах клемм привода.
Пока поутихли страсти, жара спала.
 

А1ех

Гость
Регистрация
24 Июн 2021
Сообщения
8
Реакции
3
Адрес
Rostov-an-don
У меня такая же проблема. Плата PCB-SW. Могу пользоваться воротами летом, только ночью или в пасмурную погоду. Ростов-на-Дону.
Подскажите. Кто-нибудь нашёл выход?

Работа ворот днём в солнечную погоду;
и работа ворот в этот же день вечером.
 

А1ех

Гость
Регистрация
24 Июн 2021
Сообщения
8
Реакции
3
Адрес
Rostov-an-don
Моя доработка, спасала до +29 град. С.
Для охлаждения сделал вентиляцию между БУ и кирпичом
Завернул БУ в светоотражающую плёнку.
Оказалось временно.
+30 Беда повторилась.
 

Вложения

  • image-24-06-21-12-09-1.jpeg
    image-24-06-21-12-09-1.jpeg
    44.9 KB · Просмотры: 41
  • image-24-06-21-12-09.jpeg
    image-24-06-21-12-09.jpeg
    72.4 KB · Просмотры: 36

Муха

Квалифицированный специалист
Регистрация
13 Мар 2014
Сообщения
5,032
Реакции
3,532
Адрес
где то рядом с Ростовом-на-Дону
поставьте ради эксперимента ati5000
Пофиг. Там глючит сам БУ.

У меня такая же проблема.
Я скажем так, нашел. На нескольких воротах одно и тоже. Устроить вентиляцию блока. Устроить затенение его. Короче охлаждение в любом виде. В момент глюка - открой блок, помахай на плату картонкой, и он через минуту заработает. Вот от этого и исходи, и ищи способ.
 
Последнее редактирование модератором:

Parampampam

Специалист
Регистрация
10 Окт 2019
Сообщения
408
Реакции
183
Адрес
Челябинск
Моя доработка, спасала до +29 град. С.
Для охлаждения сделал вентиляцию между БУ и кирпичом
Завернул БУ в светоотражающую плёнку.
Оказалось временно.
+30 Беда повторилась.
Можно больше информации? Ворота не используются и из положения "закрыто" не открываются? Открылись и не закрылись? Поработали и одна створка встала? Входное напряжение замеряли?
p/s/ я не из праздного интереса. Достались объекты на "производителе №1".
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Если нет понимания процессов лучше просто купить самый простой блок от каме. Он простой, но живучий как танк. Не такой он уж и дорогой. Думаю цена доведения до ума Дорхана будет на грани покупки блока от CAME.

АРТ:002ZF1N ZF1N

Все эти эксперименты, как какашки на вентилятор.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
Если нет понимания процессов лучше просто купить самый простой блок от...
А как же дух авантюризма и исследовательские порывы?
Может попытаться плату в мини холодильник засунуть.
При удачном стечении, разница температур может быть градусов в десять.
 
Сверху Снизу