2 штуки BKS12AGS

booch59

Активный
Регистрация
23 Июл 2012
Сообщения
117
Реакции
29
Адрес
Нальчик
Всем доброго дня! Имеются 2 шт. BKS12AGS, работающие на на двое сдвижных ворот. Радиоуправление есть, есть также две кнопки управления по одной для каждой створки. Плата RSE отсутствует. Было запрограммировано на каждую половину своя кнопка пульта. Была одна оптопара, контакты CX запараллелены, т.е. две пары UTP соединяли соответственно массу и контакт CX обоих приводов. Я грешил на то, что привода соединены между собой гальванически. Так они проработали с грехом пополам месяцев пять. Сегодня я поехал и поставил вторую оптопару, чтоб развязать привода. Оптопару поставил, но обнаружил, что какой-то мастер поставил внешний приемник Came и контакты реле подключил к контактам 7 и 2 обоих приводов. Т.е. привода остались соединены гальванически. Расстояние между приводами метров 7.Режим работы-последовательный. В связи с изложенным появились вопросы:
1) может ли влиять на работу блоков то, что они связаны между собой по массе одной жилой из витой пары?
2) можно ли кардинально решить проблему глюков установкой платы RSE?
3) где-то попалась инфа, что надо запрограммировать пошаговый режим, чтобы именно эта серия приводов не глючила.
4) может сеть подать строго по схеме т.е. фазу на L а нулевой на N.
5) на воротах присутствует оператор, может исключить фотоэлементы.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
1) может ли влиять на работу блоков то, что они связаны между собой по массе одной жилой из витой пары?
Да. Это плохо.

4) может сеть подать строго по схеме т.е. фазу на L а нулевой на N.
Обязательно.

Остальное из разряда мифов.
 

booch59

Активный
Регистрация
23 Июл 2012
Сообщения
117
Реакции
29
Адрес
Нальчик
Спасибо, по поводу сети завтра попробую. А как же их развязать по массе? Может на внешнем приемнике запараллелить оба реле и НО контакты второго подключить на контакты 2-7 второго блока.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь

booch59

Активный
Регистрация
23 Июл 2012
Сообщения
117
Реакции
29
Адрес
Нальчик
Можно реле с двумя группами.
Согласен, но его надо вешать снаружи.
Сегодня проверил подключение сети-все правильно: фазу на L, ноль на N, полностью развязать не получилось, но пока работает не знаю на сколько. Через пару дней развяжу гальванически и отпишусь.
 

booch59

Активный
Регистрация
23 Июл 2012
Сообщения
117
Реакции
29
Адрес
Нальчик
Всем доброго вечера! Долго валялся с грыжей позвоночника, потому не отвечал. Но, чтобы тема приобрела более-менее законченный вид, продолжу немного. В техподдержке Came действительно нормальные ребята. Они посоветовали поставить допоборудование в виде плат RSE и забыть проблему. Но, как всегда, пришлось обходиться тем что есть. По совету Dizelc поставил реле с двумя независимыми группами, реле управляется с поста оператора, каждая группа на свой привод, наRS432-м включил оба реле параллельно и получил две независимые группы контактов которые включил параллельно контактам реле. Таким образом, получил полную развязку приводов. Прошло месяца два. полёт , вроде, нормальный. Не претендую на новизну решения проблемы, но, может быть, кому-то и пригодится.

 

Дмитрий85

Квалифицированный специалист
Регистрация
4 Фев 2016
Сообщения
1,075
Реакции
451
Адрес
Екатеринбург
любят специалисты идти по сложному пути, но это развитие и это хорошо! ТС вы молодец
 