Всем доброго дня! Имеются 2 шт. BKS12AGS, работающие на на двое сдвижных ворот. Радиоуправление есть, есть также две кнопки управления по одной для каждой створки. Плата RSE отсутствует. Было запрограммировано на каждую половину своя кнопка пульта. Была одна оптопара, контакты CX запараллелены, т.е. две пары UTP соединяли соответственно массу и контакт CX обоих приводов. Я грешил на то, что привода соединены между собой гальванически. Так они проработали с грехом пополам месяцев пять. Сегодня я поехал и поставил вторую оптопару, чтоб развязать привода. Оптопару поставил, но обнаружил, что какой-то мастер поставил внешний приемник Came и контакты реле подключил к контактам 7 и 2 обоих приводов. Т.е. привода остались соединены гальванически. Расстояние между приводами метров 7.Режим работы-последовательный. В связи с изложенным появились вопросы:
1) может ли влиять на работу блоков то, что они связаны между собой по массе одной жилой из витой пары?
2) можно ли кардинально решить проблему глюков установкой платы RSE?
3) где-то попалась инфа, что надо запрограммировать пошаговый режим, чтобы именно эта серия приводов не глючила.
4) может сеть подать строго по схеме т.е. фазу на L а нулевой на N.
5) на воротах присутствует оператор, может исключить фотоэлементы.
1) может ли влиять на работу блоков то, что они связаны между собой по массе одной жилой из витой пары?
2) можно ли кардинально решить проблему глюков установкой платы RSE?
3) где-то попалась инфа, что надо запрограммировать пошаговый режим, чтобы именно эта серия приводов не глючила.
4) может сеть подать строго по схеме т.е. фазу на L а нулевой на N.
5) на воротах присутствует оператор, может исключить фотоэлементы.