Psb-sw mini открытие и блокировка ворот от сигнала пожарной сигнализации

I'am need help

Гость
Регистрация
19 Янв 2022
Сообщения
8
Реакции
1
Адрес
Москва, ул. Красный Казанец 15-23
Как правильно реализовать данный сценарий,если у кого есть опыт по данному вопросу? На плате есть пара клем х5 которые отвечают за открытие привода при замыкающим сигнале. Как это реально происходит? У меня нет в наличии ни привода, ни платы, по этому не могу сам разобратся. Как говориться помогите люди добрые🙏
 

Вложения

  • Screenshot_20220117-092700.jpg
    Screenshot_20220117-092700.jpg
    293.2 KB · Просмотры: 97

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,013
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Раз уж речь зашла об открытии ворот при срабатывании пожарки, обратитесь к готовым изделиям, таким, как, например, Болид С2000-2 или С2000-СП2. Сетевой контроллер Эра - в помощь
Логика сработки должна быть следующая: реле №1 - подключается к кнопке (контакты 9-10) и должно срабатывать с задержкой не более 1-3 сек, реле №2 - включается постоянно для размыкания сигнальной цепи фотоэлементов (замкнутые контакты реле последовательно цепи фотоэлементов 12-13). Таким образом будет сымитировано нажатие на кнопку управления, а принудительная сработка фотоэлементов не даст воротам закрыться.
P.S. Если неохота возиться с графиками, есть вариант "дешево и сердито": УК-ВК с 2-мя каналами коммутации - 1 шт., автономный контроллер Tantos TS-CTR-2 - 1 шт. Реле №1 - замкнутые контакты последовательно с цепью фотоэлементов 12-13; реле №2 - разомкнутые контакты к контактам кнопки Open-GND. Выходы реле NO-C на контроллере цепляются к контактам 9-10. Длительность нажатия кнопки на контроллере значения не имеет, реле сработает на запрограммированное время (завод. 3 сек)
Ну как бе несколько реле- это костыли. У приличных производителей есть сигнал Аларм. Как правило логика обработки следующая: при обрыве/разрыве цепи на этом входе происходит безусловное открытие/закрытие ворот и игнорируются все остальные сигналы, кроме Стоп, до восстановления цепи Аларм.
 

Vitosbbc

Гость
Регистрация
18 Авг 2022
Сообщения
5
Реакции
1
Адрес
Баранчинсикий
Благодарю за развернутый ответ, буду прорабатывать данные варианты, после опишу как это было реализовано с фотоотчетом.
Добрый день. Подскажите реализовали проект? Как работает? Возникла ситуация подобного типа, тоже есть задумка с помощью УК/ВК но возникают вопросы, кратковременно или постоянно подается сигнал от реле? Или для автоматики не имеет значение?
PS автоматика линейного типа, alutech для распашных ворот
 
Последнее редактирование:

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,013
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Добрый день. Подскажите реализовали проект? Как работает? Возникла ситуация подобного типа, тоже есть задумка с помощью УК/ВК но возникают вопросы, кратковременно или постоянно подается сигнал от реле? Или для автоматики не имеет значение?
PS автоматика линейного типа, alutech для распашных ворот
ПЛАТЫ АЛЮТЕХ НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СЦЕНАРИЕВ ПОЖАРНЫХ ВОРОТ. Пожарный вход должен быть НЗ или с другим способом контроля шлейфа. Сигнал тревоги должен быть постоянный и переводить контроллер ворот в отработку тревожного сценария. При подаче сигнала должно произойти безусловное открытие/закрытие ворот с измененной логикой систем безопасности.
 

RENtechVL

Активный
Регистрация
18 Авг 2015
Сообщения
53
Реакции
18
Адрес
Владивосток
Ставим реле на которое пожарка при срабатывании подает 12в, управляющие контакты с реле уходят на gnd-photo в NC режиме. Вторые контакты в режиме NO, с реле уходят на gnd-start. Схема работает следущим образом: При включении пожарной сигнализации, на реле приходит 12в и реле разрывает соединение gnd-photo (имитация срабатывания фотоэлементов), сразу после этого срабатывает реле на start-gnd - посылая команду на плату. Поскольку фотоэлементы "сработали", управляющий сигнал откроет автоматику из любого положения и оставит открым до момента отключения сигнализации.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,126
Реакции
8,718
Адрес
СССР
Ставим реле на которое пожарка при срабатывании подает 12в
Сигналы тревоги работают наеборот. При тревоге напряжение снимается, если сухой контакт, то он размыкается, остальные варианты от лукавого.
 

RENtechVL

Активный
Регистрация
18 Авг 2015
Сообщения
53
Реакции
18
Адрес
Владивосток
Сигналы тревоги работают наеборот. При тревоге напряжение снимается, если сухой контакт, то он размыкается, остальные варианты от лукавого.
Возможно. Я пожаркой не занимаюсь и даже не интересно что там у них =) у нас было так. Работали с тем что было)
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,126
Реакции
8,718
Адрес
СССР
Я пожаркой не занимаюсь и даже не интересно что там у них =) у нас было так.
Пожаркой и не нужно заниматься, в основном тревожные сигналы работают так, в особенности охрана и пожарка, это как доп. контроль. Если оборвалось или пропало, что более вероятно, чем замкнуло или появилось, то ничего никуда не поедет, а пожарка воспримет это как положительный сигнал для действия и закроет или откроет в зависимости от ТЗ. Тут лучше перебздеть, чем недобздеть.

Если сделано не так, значит поработали менеджеры...
 