Шлагбаум ASB6000r работает с перебоями.

Demanik71

Гость
Регистрация
21 Мар 2022
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Северодонецкая 3
Плата управления mcbr-1. 1. Подключены: Gsm модуль, фотоэлементы, диспетчеризация.
Ситуация следующая: иногда появляется ошибка LE концевые выключатели, проблема плавающая... Были обжаты всё провода концевиков, заменил площадку с герконами, но всё равно ошибка появляется. При появлении ошибки, шлагбаум не поднимается не с пультов, не с кнопки на крышке платы, не с диспечерезации. Помогите пожалуйста советом, уже не знаю на что смотреть, и как выявить проблему. Плату найти сейчас вообще не вариант...
 

Demanik71

Гость
Регистрация
21 Мар 2022
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Северодонецкая 3
Возьмите у Дорхана, если не почините.

П.С. Снимите плату, просмотрите на окислы, непропаи, микротрещины.
Плата как новая. Визуально была осмотрена много раз. От дорХана может подойти? А какая? Пульты тоже придётся переделывать... Спасибо за оперативный отклик! Тех поддержка у алютеха вообще не работает:-(
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
Плата управления mcbr-1. 1. Подключены: Gsm модуль, фотоэлементы, диспетчеризация
Все вышеперечисленное запитано от отдельного блока питания, или от блока управления шлагбаума? У него для питания дополнительных устройств всего 200мА.
 

Demanik71

Гость
Регистрация
21 Мар 2022
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Северодонецкая 3
Все вышеперечисленное запитано от отдельного блока питания, или от блока управления шлагбаума? У него для питания дополнительных устройств всего 200мА.
От шлагбаума Gsm и фотоэлементы. Диспетчеризация отдельно.
 

Demanik71

Гость
Регистрация
21 Мар 2022
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Северодонецкая 3
Все вышеперечисленное запитано от отдельного блока питания, или от блока управления шлагбаума? У него для питания дополнительных устройств всего 200мА.
А это может влиять на ошибку LE ?
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
А это может влиять на ошибку LE ?
Как будет вести себя блок управления если его "перегрузить" по питанию внешними аксессуарами сложно сказать, часто блок просто зависает и помогает отключение/включение питания 230В, но не надолго. Запитайте GSM от внешнего блока питания и поделитесь с нами помогло ли это в решении Вашей проблемы.
 

Demanik71

Гость
Регистрация
21 Мар 2022
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Северодонецкая 3
Как будет вести себя блок управления если его "перегрузить" по питанию внешними аксессуарами сложно сказать, часто блок просто зависает и помогает отключение/включение питания 230В, но не надолго. Запитайте GSM от внешнего блока питания и поделитесь с нами помогло ли это в решении Вашей проблемы.
Завтра обязательно попробую!
 

Langoost

Квалифицированный специалист
Регистрация
10 Янв 2015
Сообщения
910
Реакции
1,025
Адрес
Черноземье
Мне помогло припаять напрямую провода к плате с герконами.
Тоже ездил раз в неделю на объект. И почистить контакты аварийных микриков(внутри). Плата думаю ни при чём. Если потребление допов превышает, транс греется, темнеет и сгорает от КЗ вторички.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
Плата думаю ни при чём.
Если в свете ниже описанного, то х/з...
Уже исключил механические концевики, путём скручивания проводов.
И тут не обязательно.
Если потребление допов превышает, транс греется, темнеет и сгорает от КЗ вторички.
Это с большей долей вероятности может случиться летом при +40 и не случиться зимой, при -40. К тому же, GSM не постоянно кушает 2 Ампера...
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,128
Реакции
8,720
Адрес
СССР
Проверить плату на столе, исключив все обвесы в виде аксессуаров, концевиков и проводов к ним, потом делать вывод... плата или внешние причины.

П.С. Судя по вопросам, Т.С. не глуп и все это уже проделал... хотя у него осталась толика надежды на чудо...
 
Последнее редактирование:
Сверху Снизу