Как подружить электромагнит с блоком Nice MC 800

byhrom

Гость
Регистрация
5 Фев 2019
Сообщения
11
Реакции
3
Адрес
Чебоксары
Коллеги, доброго дня. Может есть у кого опыт в решении вопроса? В наличии есть контроллер Z5R, блок питания и электромагнит (остался после замены автоматики). Ранее стояли Дорхановские привода, поставили Nice MC800 (плата MCA5). Как понимаю ещё нужна релюшка согласования блока управления с контроллером. Помогите пожалуйста...
 

Олег Грицай

Квалифицированный специалист
Регистрация
29 Апр 2016
Сообщения
368
Реакции
363
Адрес
Железногорск
Не нужен вам z5r. Возьмите реле на 12В переменки и поставьте его в разрыв между блоком питания и замком, через НЗ контакты. Катушку реле подключите к контактам 1-2 блока управления.
 
Последнее редактирование:

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,863
Реакции
5,853
Адрес
Минск
Возьмите реле на 12В переменки и поставьте его в разрыв между блоком питания и замком, через НЗ контакты. Катушку реле подключите к контактам 1-2 блока управления
Добрый вечер. Мой ответ для ТС, но думаю и Вам в будущем пригодится.
В инструкции есть ошибка, на выходе "EL" (клемы 1-2, по "заводу" предназначен для работы с электромеханическим замком) при подаче команды на открытие ворот, появляется 24VDC на 1,5 сек (можно изменить при помощи Овью от 0 до 3 сек, шаг 0,5 сек).
Для работы этого выхода с магнитным замком (однозначно через доп. реле и внешний блок питания) этот выход можно перепрограммировать (с помощью Овью) на "присоска 1" или "присоска 2". Если "присоска 1", то все время на клемах 1-2 есть 24VDC, при подаче команды на открытие напряжение на выходе пропадает. Маневр начнется через 2 сек как пропадет напряжение на этом выходе (регулируется от 0 до 5 сек, шаг 0,5 сек). При закрытии ворот напряжение на выходе появляется в конце цикла закрытия.
"Присоска 2" работает наоборот, то есть магнитный замок можно ставить на створки чтобы фиксировать их в открытом состоянии.
 

ZVD320

Новичок
Регистрация
21 Ноя 2022
Сообщения
34
Реакции
4
Адрес
603000, Нижегородская обл, г Нижний Новгород
Добрый вечер. Мой ответ для ТС, но думаю и Вам в будущем пригодится.
В инструкции есть ошибка, на выходе "EL" (клемы 1-2, по "заводу" предназначен для работы с электромеханическим замком) при подаче команды на открытие ворот, появляется 24VDC на 1,5 сек (можно изменить при помощи Овью от 0 до 3 сек, шаг 0,5 сек).
Для работы этого выхода с магнитным замком (однозначно через доп. реле и внешний блок питания) этот выход можно перепрограммировать (с помощью Овью) на "присоска 1" или "присоска 2". Если "присоска 1", то все время на клемах 1-2 есть 24VDC, при подаче команды на открытие напряжение на выходе пропадает. Маневр начнется через 2 сек как пропадет напряжение на этом выходе (регулируется от 0 до 5 сек, шаг 0,5 сек). При закрытии ворот напряжение на выходе появляется в конце цикла закрытия.
"Присоска 2" работает наоборот, то есть магнитный замок можно ставить на створки чтобы фиксировать их в открытом состоянии.
подскажите, зачем "однозначно через доп.реле и внешний блок питания"? Нельзя напрямую магн.замок к этому выходу?
 

7Upers

Специалист
Регистрация
27 Фев 2020
Сообщения
611
Реакции
531
Адрес
Ростов-на-Дону
подскажите, зачем "однозначно через доп.реле и внешний блок питания"? Нельзя напрямую магн.замок к этому выходу?
там просто сухой контакт - нормально разомкрутый, а магнитному замку нужно питание. А реле нужно что бы инвертировать состояние выхода из нормально разомкнутого в нормально замкнутый т.к. магнитному замку нужно постоянное питание для удержания, а защелке нужно подать питание, что бы открыть.
 

ZVD320

Новичок
Регистрация
21 Ноя 2022
Сообщения
34
Реакции
4
Адрес
603000, Нижегородская обл, г Нижний Новгород
там просто сухой контакт - нормально разомкрутый, а магнитному замку нужно питание. А реле нужно что бы инвертировать состояние выхода из нормально разомкнутого в нормально замкнутый т.к. магнитному замку нужно постоянное питание для удержания, а защелке нужно подать питание, что бы открыть.
Спасибо! Т.е., магн.замок постоянно питается от внешнего бп, подключенного к блоку управления через нормально замкнутое реле на 24в? При сигнале от блока управления реле размыкается- замок выключается. Так? Какой блок питания для замка порекомендуете?
 

ZVD320

Новичок
Регистрация
21 Ноя 2022
Сообщения
34
Реакции
4
Адрес
603000, Нижегородская обл, г Нижний Новгород
подскажите, зачем "однозначно через доп.реле и внешний блок питания"? Нельзя напрямую магн.замок к этому выходу?
В ответе выше вы пишите, что в режиме «присоска 1» постоянно на клеммах 24в- почему в этом режиме не запитать магнитный замок напрямую? Тока не хватит?
 

7Upers

Специалист
Регистрация
27 Фев 2020
Сообщения
611
Реакции
531
Адрес
Ростов-на-Дону
Спасибо! Т.е., магн.замок постоянно питается от внешнего бп, подключенного к блоку управления через нормально замкнутое реле на 24в? При сигнале от блока управления реле размыкается- замок выключается. Так? Какой блок питания для замка порекомендуете?
Да все верно! Блок питания подбирается исходя из параметров нагрузки (замка), например если он питается от 12В и кушает 2А - то нужен бп на 12В и ток не менее 2А (больше можно)
 

7Upers

Специалист
Регистрация
27 Фев 2020
Сообщения
611
Реакции
531
Адрес
Ростов-на-Дону
В ответе выше вы пишите, что в режиме «присоска 1» постоянно на клеммах 24в- почему в этом режиме не запитать магнитный замок напрямую? Тока не хватит?
Коллега - написал что эти режимы можно поменять только с помощью прибора O-View (я просмотрел бегло инструкцию - так и есть)
напряжение на клеммах не появится - изменится только поведение реле, и можно избежать установки доп реле.
 

ZVD320

Новичок
Регистрация
21 Ноя 2022
Сообщения
34
Реакции
4
Адрес
603000, Нижегородская обл, г Нижний Новгород
Коллега - написал что эти режимы можно поменять только с помощью прибора O-View (я просмотрел бегло инструкцию - так и есть)
напряжение на клеммах не появится - изменится только поведение реле, и можно избежать установки доп реле.
Понял. Штатными средствами самого блока не изменить режим. Спасибо!
 

ZVD320

Новичок
Регистрация
21 Ноя 2022
Сообщения
34
Реакции
4
Адрес
603000, Нижегородская обл, г Нижний Новгород
коллеги, подскажите как исправить - блок MC800, привода toona 5016, в начале закрытия очень резко дергают воротины, те аж начинают мотаться туда-сюда, ощущение, что в таком режиме долго не проработает конструкция...
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,863
Реакции
5,853
Адрес
Минск
коллеги, подскажите как исправить - блок MC800, привода toona 5016, в начале закрытия очень резко дергают воротины, те аж начинают мотаться туда-сюда, ощущение, что в таком режиме долго не проработает конструкция...
Добрый день. Скорее всего необходимо правильно установить привода относительно створок, то есть проверить установочные размеры и привести их в соответствие с инструкцией и не "увлекайтесь" большими углами открытия (более 120°).
 

Вложения

  • Screenshot_20221208-153427_Drive.jpg
    Screenshot_20221208-153427_Drive.jpg
    179.5 KB · Просмотры: 17
  • Screenshot_20221208-153409_Drive.jpg
    Screenshot_20221208-153409_Drive.jpg
    295.9 KB · Просмотры: 17

ZVD320

Новичок
Регистрация
21 Ноя 2022
Сообщения
34
Реакции
4
Адрес
603000, Нижегородская обл, г Нижний Новгород
Добрый день. Скорее всего необходимо правильно установить привода относительно створок, то есть проверить установочные размеры и привести их в соответствие с инструкцией и не "увлекайтесь" большими углами открытия (более 120°).
спасибо! проверю. Была сложность с одной створкой - все размеры по графикам высчитывал, но когда привод поставил на место оказалось, что не доходит до одного концевика, переставил кронштейн - не доходит до другого... еле нашел положение, где оба концевика работают, но вылезла хрень с дёрганием. Угол больше 90 и не нужен, по факту получился где то 95...100
 

7Upers

Специалист
Регистрация
27 Фев 2020
Сообщения
611
Реакции
531
Адрес
Ростов-на-Дону
1670503497097.png
На втором уровне программирования - можно попробовать уменьшить этот параметр
 

ZVD320

Новичок
Регистрация
21 Ноя 2022
Сообщения
34
Реакции
4
Адрес
603000, Нижегородская обл, г Нижний Новгород

Волнолом

Специалист
Регистрация
31 Окт 2021
Сообщения
1,076
Реакции
189
Адрес
г. Георгиевск
спасибо! проверю. Была сложность с одной створкой - все размеры по графикам высчитывал, но когда привод поставил на место оказалось, что не доходит до одного концевика, переставил кронштейн - не доходит до другого... еле нашел положение, где оба концевика работают, но вылезла хрень с дёрганием. Угол больше 90 и не нужен, по факту получился где то 95...100
Чем меньше величины а. и б тем больше болтанка , те люфт .
 

7Upers

Специалист
Регистрация
27 Фев 2020
Сообщения
611
Реакции
531
Адрес
Ростов-на-Дону
спасибо! проверю. Была сложность с одной створкой - все размеры по графикам высчитывал, но когда привод поставил на место оказалось, что не доходит до одного концевика, переставил кронштейн - не доходит до другого... еле нашел положение, где оба концевика работают, но вылезла хрень с дёрганием. Угол больше 90 и не нужен, по факту получился где то 95...100
А подвинуть концевики?
 
Сверху Снизу