BFT A400 пауза перед закрытием если не было проезда

garage

Гость
Регистрация
30 Мар 2022
Сообщения
2
Реакции
0
Адрес
Москва
Подскажите, эту паузу тоже Т1 изменяет? Это изменение влияет и на время закрытия после проезда? После вращения T1 надо держать кнопку S2 больше 5сек для записи?

Допустим надо убрать паузу в "0" при проезде через ворота и отрегулировать автоматическое закрытие если не было проезда. Читал инструкцию, как-то не совсем понял про автозакрытие без проезда.
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,892
Реакции
5,929
Адрес
Минск
Допустим надо убрать паузу в "0" при проезде через ворота и отрегулировать автоматическое закрытие если не было проезда. Читал инструкцию, как-то не совсем понял про автозакрытие без проезда.
Добрый день. Когда задаёте вопрос пишите какая модель привода у Вас установлена.
Предположу что у Вас Deimos BT A. Для активации автоматического закрытия необходимо вращать триммер Т1 по часовой стрелке, время регулируется в диапазоне от 1 до 120 сек. После окончания регулировки необходимо подтвердить настройки нажатием S2 более чем на 5 сек.
 

garage

Гость
Регистрация
30 Мар 2022
Сообщения
2
Реакции
0
Адрес
Москва
Добрый день. Когда задаёте вопрос пишите какая модель привода у Вас установлена.
Предположу что у Вас Deimos BT A.
BFT A400

Для активации автоматического закрытия необходимо вращать триммер Т1 по часовой стрелке, время регулируется в диапазоне от 1 до 120 сек. После окончания регулировки необходимо подтвердить настройки нажатием S2 более чем на 5 сек.
Ага, спасибо. Перепроверю еще раз, вроде также делал. Показалось что минимальная пауза была аж 20сек.
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,892
Реакции
5,929
Адрес
Минск
Показалось что минимальная пауза была аж 20сек.
Возможно я ошибаюсь и минимальное значение начинается например с 5 или 10 сек, а потом при вращении триммера по часовой увеличивается максимально до 120 сек, и возможно увеличение идёт с каким-то шагом, например по 5 или 10 сек. В инструкции об этом ничего не сказано, и надо проверять на самом приводе.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
BFT A400


Ага, спасибо. Перепроверю еще раз, вроде также делал. Показалось что минимальная пауза была аж 20сек.
На самом деле любой регулятор основанный на аналоговом способе, имеет условный временной диапазон. На который влияет даже температура окружающей среды. По этому -+5 сек. это нормально.
 

Mix28

Специалист
Регистрация
21 Дек 2018
Сообщения
324
Реакции
156
Адрес
г. Москва
На самом деле любой регулятор основанный на аналоговом способе, имеет условный временной диапазон. На который влияет даже температура окружающей среды. По этому -+5 сек. это нормально.
Вот это не знал. Запаяный резистор так же будет от температуры зависеть?
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Запаяный резистор так же будет от температуры зависеть?
Обычная школьная физика. Параметр указанный на резисторе соответствует измерению при определенной температуре.
 

Mix28

Специалист
Регистрация
21 Дек 2018
Сообщения
324
Реакции
156
Адрес
г. Москва
Обычная школьная физика. Параметр указанный на резисторе соответствует измерению при определенной температуре.
Нужно это проверить на практике. Спасибо
 
Сверху Снизу