Похоже на срабатывания фотодатчиков, когда ворота закрываются ( ворота пересекают луч )День добрый всем.
после ремонта блока MCA2
Заметил что после открытия и закрытия ворота сами по себе открываются. Настройки сбрасывали раз 5. Прогоняли без передатчика и с ним по раз 10
В чем может быть причина ? Спасибо
Да забыл написать что их сразу же отключили. Потому как думали что дело в фотиках. Но нет ☹️Похоже на срабатывания фотодатчиков, когда ворота закрываются ( ворота пересекают луч )
Отключите все потребители, сбросьте на заводские настройки, заново настройте блок согласно инструкции.
Управление посредством колодки Open/sbs. Так будет более понятно.
Фотики стоят перед воротами и не проходят черед датчики, можно сказать что в данный момент они бесполезны. По этому их вообще отключили.Да забыл написать что их сразу же отключили. Потому как думали что дело в фотиках. Но нет ☹️
Отправляйте так же фото, что и как подключено, какие индикации показывает блок. Зачастую это помогает решению задачиФотики стоят перед воротами и не проходят черед датчики, можно сказать что в данный момент они бесполезны. По этому их вообще отключили.
В таком случае отпишитесь, по результатам диагностики.Посмотреть вложение 36645 Посмотреть вложение 36646 вот такое было подключение до ремонта блока. И все работало.
подключали так же. Сейчас блок отдал обратно. На тест
Странно... что Вы тут вообще увидели какое либо подключение...вот такое было подключение до ремонта блока.
К сожалению... Ну или к счастью, такое подключение в 80% случаев. Так сказать работа всегда найдётся.Странно... что Вы тут вообще увидели какое либо подключение...
С такой х@йней сюда не стОит...
Не поврите, но меня тоже не стоя родили...К сожалению... Ну или к счастью, такое подключение в 80% случаев. Так сказать работа всегда найдётся.
Вот так вот мастера подключают. Что тут поделать.Странно... что Вы тут вообще увидели какое либо подключение...
С такой х@йней сюда не стОит...