Здравствуйте , столкнулся с такой проблемой , есть распашные ворота с автоматикой Дорхан блок управления pcb-sw ,фотоэлементы (проводные). Проблема такая, когда ворота открыты, и начинает закрываться одна створка датчики работают но как только начинается закрываться вторая створка они перестают работать . Голову уже сломал, провода датчики плату менял , только движки остались , но я думаю в них не может быть дело .
Здравствуйте , столкнулся с такой проблемой , есть распашные ворота с автоматикой Дорхан блок управления pcb-sw ,фотоэлементы (проводные). Проблема такая, когда ворота открыты, и начинает закрываться одна створка датчики работают но как только начинается закрываться вторая створка они перестают работать . Голову уже сломал, провода датчики плату менял , только движки остались , но я думаю в них не может быть дело .
Кажется что-то подобное уже обсуждалось, но не уверен.
Самое простое проверить моторы - поменять местами колодки подключения приводов в блоке управления, чтобы проверить Вашу версию.
Также проверить проводку - попробовать подключить моторы временным дополнительным кабелем.
Кажется что-то подобное уже обсуждалось, но не уверен.
Самое простое проверить моторы - поменять местами колодки подключения приводов в блоке управления, чтобы проверить Вашу версию.
Также проверить проводку - попробовать подключить моторы временным дополнительным кабелем.
значит проблема либо в датчиках либо в их подключении, смотрите внимательно схему, на разных платах может быть по разному и не всегда перемычка в датчике проканывает, иногда нужны все 4 провода
А, мне кажется проблема в питающем напряжении, попробуйте запитать систему через стабилизатор напряжения, а еще лучше замените датчики на другого производителя, у Д вообще беда с датчиками. Как вариант еще попробуйте снять крышки с датчиков и запустить, проблема может быть в этих самих крышках. Частенько бывало, подключаешь проверяешь все работает, крышки одеваешь не работает... странная хрень какая то, тут кстати была такая тема... пошарьте
Все равно, что использовать инструкцию в место туалетной бумаги, немного мажет, но в целом работает! При том, чтобы эта вся завитая муйня работала, нужно правильное расположение на концах при обжиме, для сохранения пропускной способности, и исключения этих самых наводок, при первом же морозе вся оплетка посыпется... вообщем не верю я в эту чепушню
При том, чтобы эта вся завитая муйня работала, нужно правильное расположение на концах при обжиме, для сохранения пропускной способности, и исключения этих самых наводок,
Здравствуйте. Мужики, нужен совет. Распашные ворота, плата управления DoorHan SW/v.1.0/Hm, привода Swing 3000. Имеется плавающая неисправность, а именно: во время закрытия ворот периодически срабатывает реверс и ворота открываются. Фотоэлементы давно удалены, стоят перемычки между контактами 13-15 и 14-15 (перемычки заменены на другие для снятия подозрения с них), сам разъем ХР4.3 во время закрытия ворот шевелили, неисправность не проявилась. С 15ого контакта взята GND, а с 18 контакты +24в для питания внешнего радиоприёмника. На 19 и 21 подключена катушка реле управления магнитом. Более 5ти лет вся система работала нормально, сейчас начало сбоить. Непонятно, что заставляет включаться реверс. Вызывали мастеров, они поковырялись с приводами, заменили там изношенные детали, по поводу реверса сами в недоумении. Вопрос остался открытым. Неисправность проявляется произвольно, створки ворот закрываются при этом на разный угол, т.е. реверс может включиться как в начале движение ворот, как в середине, так и в конце, когда первая сворка уже остановилась, а вторая еще не дошла. Прошлым летом было предположение, что плата управления в дневные часы находится на солнце и при нагреве, проявляется неисправность, но потом это проявлялось и зимой, и в вечернее время. Думается, что проблема на компонентном уровне, в самой плате управления, может уплыли параметры каких-то компонентов, но пока до диагностики, как говориться руки не дошли Решил в интернете поискать схему самой платы, к сожалению не нашел. Изучая по фотке, предполагаю, что проблема заключается в том, что что-то заставляет сработать реле К2 (845NH-2C-C), как я понял, оно отвечает за направление движения, а им по всей видимости управляет микросхема ULN2003A, хотя могу и ошибаться.
Еще одна из версий, что может срабатывает защита по току, во время работы приводов? Может такое быть? И включился бы при этом реверс или просто створки остановились бы?
Может кто что подскажет по этому вопросу? Что заставляет срабатывает реверс? Или может у кого есть схема данной платы?