Вопрос следующего характера, можно ли на cv01 подключить внешнюю кнопку выхода, через контакты 13 и 14 на схеме (внешний приёмник COM и NO)? Будет ли при таком подключении работать встроенный приёмник (пульт)? И можно ли вообще так подключить кнопку и как в итоге она будет работать: открытие-стоп-закрытие-стоп, или нажно будет удерживать для открытия и закрытия?
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
Вопрос следующего характера, можно ли на cv01 подключить внешнюю кнопку выхода, через контакты 13 и 14 на схеме (внешний приёмник COM и NO)? Будет ли при таком подключении работать встроенный приёмник (пульт)? И можно ли вообще так подключить кнопку и как в итоге она будет работать: открытие-стоп-закрытие-стоп, или нажно будет удерживать для открытия и закрытия?
Добрый вечер. В инструкции всего две страницы....
 

Вложения

  • Screenshot_20220619_212527.jpg
    Screenshot_20220619_212527.jpg
    258.4 KB · Просмотры: 24
  • Screenshot_20220619_212620.jpg
    Screenshot_20220619_212620.jpg
    259.5 KB · Просмотры: 30

Gxzome

Гость
Регистрация
19 Июн 2022
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
Nn
Если честно я слабо разбираюсь в терминологии и подумал что ключ кнопка это не обычная кнопка выхода, а пресловутая кнопка doorhan swm.
 

Александр Селивёрстов

Квалифицированный специалист
Регистрация
26 Дек 2013
Сообщения
933
Реакции
945
Адрес
Татарстан, Альметьевск
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Gxzome

Гость
Регистрация
19 Июн 2022
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
Nn

DoorHan

Представитель МК DoorHan
Регистрация
17 Янв 2012
Сообщения
1,043
Реакции
363
Адрес
Москва
Вопрос следующего характера, можно ли на cv01 подключить внешнюю кнопку выхода, через контакты 13 и 14 на схеме (внешний приёмник COM и NO)? Будет ли при таком подключении работать встроенный приёмник (пульт)? И можно ли вообще так подключить кнопку и как в итоге она будет работать: открытие-стоп-закрытие-стоп, или нажно будет удерживать для открытия и закрытия?
Здравствуйте!
Такое подключение не регламентировано, но работать будет.
Встроенный приемник также будет работать.
Кнопка будет работать в импульсном режиме по принципу открыть-стоп-закрыть.
 