Zara BTL2 попала молния

Регистрация
18 Фев 2019
Сообщения
20
Реакции
0
Адрес
город Белгород промышленный проезд 8
Доброго времени суток! Такая проблема, после удара молнии перестали работать привода, на плате при нажатии пульта загорается диод EER и постоянно горит, видимых неисправностей на плате не обнаружил, постоянно горят диоды swc1, swo1, swc2, swo2, даже когда коннцевики в сработанном положении, хотя по инструкции должны гаснуть. Может кто сталкивался с такой проблемой, куда смотреть? Новой платы в продаже нет, приходится ремонтировать.
 

Вложения

  • 20220620_143539.jpg
    20220620_143539.jpg
    2.4 MB · Просмотры: 29
  • 20220620_135124.jpg
    20220620_135124.jpg
    509.9 KB · Просмотры: 30
Регистрация
18 Фев 2019
Сообщения
20
Реакции
0
Адрес
город Белгород промышленный проезд 8
Представители BFT ответили что нет в продаже! Можно вопрос! От привода идёт один привод на клемму концевого выключателя, правильно я понял что при срабатывания концевика на этот провод поступает напряжение? Как проверить? Может просто проблема в этой плате, которая находится в приводе?
 

Вложения

  • 20220620_135124.jpg
    20220620_135124.jpg
    509.9 KB · Просмотры: 11

Волнолом

Специалист
Регистрация
31 Окт 2021
Сообщения
1,076
Реакции
189
Адрес
г. Георгиевск
Сами герконы срабатывают на магнит, (замыкают контакты)
Как то решил проверить , что будет если обрыв проводов на контакт 42 и 43 , оказывается привода работают без подключенных концевиков ., делайте выводы .
 
Регистрация
18 Фев 2019
Сообщения
20
Реакции
0
Адрес
город Белгород промышленный проезд 8
Как то решил проверить , что будет если обрыв проводов на контакт 42 и 43 , оказывается привода работают без подключенных концевиков ., делайте выводы .
Спасибо за информацию.
 

Волнолом

Специалист
Регистрация
31 Окт 2021
Сообщения
1,076
Реакции
189
Адрес
г. Георгиевск
Спасибо за информацию.
Еще раз про 42 и 43 вывода-при работе привода при срабатывании концевика на нем появляется напряжение ,,плюс ,, причем разное при срабатывании ,,открытие,, и. ,,закрытие,, и на табло поэтому мы видим что сработало .
 
Регистрация
18 Фев 2019
Сообщения
20
Реакции
0
Адрес
город Белгород промышленный проезд 8
Еще раз про 42 и 43 вывода-при работе привода при срабатывании концевика на нем появляется напряжение ,,плюс ,, причем разное при срабатывании ,,открытие,, и. ,,закрытие,, и на табло поэтому мы видим что сработало .
Спасибо за информацию! Без подключённых приводов и концевиков плата подключённая к питанию будет срабатывать на пульт? На контактах 10-11 14-15 будет 24в? Сейчас при нажатии на пульт диод set мигает а еrr горит постоянно!
 

Волнолом

Специалист
Регистрация
31 Окт 2021
Сообщения
1,076
Реакции
189
Адрес
г. Георгиевск
Спасибо за информацию! Без подключённых приводов и концевиков плата подключённая к питанию будет срабатывать на пульт? На контактах 10-11 14-15 будет 24в? Сейчас при нажатии на пульт диод set мигает а еrr горит постоянно
 

Волнолом

Специалист
Регистрация
31 Окт 2021
Сообщения
1,076
Реакции
189
Адрес
г. Георгиевск
Привода должны быть подключенными -идет контроль со стороны блока 10-11 и 14 -15 , 42 и 43 не контролируются , проверять и настраивать только с подключенными приводами .
 
Сверху Снизу