Возможно информация бесполезна но мало ли кому пригодится.
Столкнулся на объекте с тем что фотики то весело перещелкиваются сами по себе, то просто не видят луч.
Замена естественно не помогла.
Оказалось что PCB-SL имела плавающее выходное напряжение которое при включении было примерно 25-25,2В а через десяток секунд падало до 18-18,2В и далее болталось в диапазоне 14-18В и при напряжении в районе 17В излучатель фотиков видимо настолько терял мощность что приемник его переставал замечать.

Собственно это всё сможет выявить любой здравомыслящий монтажник.
У меня вопрос технического плана - каким образом блок питания платы умудряется в таком широком диапазоне манипулировать напряжением?
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,150
Реакции
8,742
Адрес
СССР
каким образом блок питания платы умудряется в таком широком диапазоне манипулировать напряжением?
Если по входу норма, то непропаями по вторичному источнику или писдецом 1N4007, или позеленением F2/его держателя, или дважды писдецом кондера фильтра... теоретически...
 

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,836
Реакции
2,051
Адрес
Екатеринбург
По трансу и непропаям всё норм, пред тоже норм, остается только 1N4007 но уже не могу его посмотреть т.к. объект сильно уж далеко чтобы ехать чисто на посмотреть. Разве что когда-то в будущем.
 

DoorHan

Представитель МК DoorHan
Регистрация
17 Янв 2012
Сообщения
1,046
Реакции
364
Адрес
Москва
Возможно информация бесполезна но мало ли кому пригодится.
Столкнулся на объекте с тем что фотики то весело перещелкиваются сами по себе, то просто не видят луч.
Замена естественно не помогла.
Оказалось что PCB-SL имела плавающее выходное напряжение которое при включении было примерно 25-25,2В а через десяток секунд падало до 18-18,2В и далее болталось в диапазоне 14-18В и при напряжении в районе 17В излучатель фотиков видимо настолько терял мощность что приемник его переставал замечать.

Собственно это всё сможет выявить любой здравомыслящий монтажник.
У меня вопрос технического плана - каким образом блок питания платы умудряется в таком широком диапазоне манипулировать напряжением?
Здравствуйте!
Любой здравомыслящий монтажник перед началом монтажа ЧИТАЕТ ИНСТРУКЦИЮ.
Вырезку из нашей инструкции (стр. 4) прилагаю.
 

Вложения

  • Снимок.JPG
    Снимок.JPG
    123.1 KB · Просмотры: 37

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,150
Реакции
8,742
Адрес
СССР
Здравствуйте!
Любой здравомыслящий монтажник перед началом монтажа ЧИТАЕТ ИНСТРУКЦИЮ.
Вырезку из нашей инструкции (стр. 4) прилагаю.
Вы это о чем? и... кого Вы тут мудаками не здравомыслящими назвали?
 

DoorHan

Представитель МК DoorHan
Регистрация
17 Янв 2012
Сообщения
1,046
Реакции
364
Адрес
Москва
Вы это о чем? и... кого Вы тут мудаками не здравомыслящими назвали?
В инструкции указано: "...НЕСТАБИЛИЗИРОВАННОЕ...."
Питание и будет нестабильное. От 12 до 24, 26 В.
Также указана предельная нагрузка по току 300мА.

Варианты просадок:
Перегрев стабилизатора, превышение нагрузки потребления подключенных потребителей, подгорание контакта реле, плохо пропаян трансформатор, выход из строя какого-либо элемента на плате и, как следствие, к.з с последующим увеличением нагрузки на стабилизатор, плохой ввод питания на плату, пробой конденсатора и как раз, как следствие, плавающее напряжение.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,150
Реакции
8,742
Адрес
СССР
В инструкции указано: "...НЕСТАБИЛИЗИРОВАННОЕ...."
Питание и будет нестабильное. От 12 до 24, 26 В.
Также указана предельная нагрузка по току 300мА.

Варианты просадок:
Перегрев стабилизатора, превышение нагрузки потребления подключенных потребителей, подгорание контакта реле, плохо пропаян трансформатор, выход из строя какого-либо элемента на плате и, как следствие, к.з с последующим увеличением нагрузки на стабилизатор, плохой ввод питания на плату, пробой конденсатора и как раз, как следствие, плавающее напряжение.
Чтобы давать советы и перечислять варианты вначале вникните в вопрос, затем погуглите определения "нестабилизированный" и "стабилизатор", потом осмыслите Вами написанное и наконец взгляните на принципиальную схему... А лучше, для начала, окончите какое нибудь учебное заведение по специальности с корнем "радио"..
П.С. Понаберут по объявлению... "эффективных менеджеров" ...ять...
П.С.П.С. И что интересно, какое ох...енное самомнение... даже слово "мудаки" оспаривать не стал, подписался под каждой буквой...
 
Последнее редактирование:

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,836
Реакции
2,051
Адрес
Екатеринбург

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,836
Реакции
2,051
Адрес
Екатеринбург
Был ещё раз на объекте - начал ерундить геркон концевиков (один уверенно срабатывает на одном расстоянии, второй на совершенно другом). Проверил ещё раз по питанию плату - трансформатор на плате ходит ходуном, напряжение при качании корпуса плавает от 4 до 22В, плату забрал в офис выпаял его думая что может ножка внутри транса отпаялсь - оказалось нет всё держится. Видимо нога транса осталась внутри капли припоя но отвалилась от него. Пропаял - всё нормально. Заметил что при напряжении где то в районе 12В нарушается логика работы платы - мотор не замечает пересечения фотиков, может давать очень длинный реверс в конечном положении хотя он отключен и т.п. выкрутасы.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,150
Реакции
8,742
Адрес
СССР
. Видимо нога транса осталась внутри капли припоя но отвалилась от него. Пропаял - всё нормально.
Буквально вчера привозили плату с подъемного стола MARCO, с подобным непропаем. Стол глючил, то работает, то дергается, то вообще отказывается двигаться. Снаружи непропая не видно. Стал релюхи выпаивать для чистки, иначе не подлезть, убрал припой оловоотсосом с переключающих контактов одной релюхи, остались контакты катушки, релюха и выпала... Пропаял все поголовно...
 