BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Nice Spin11 неправильная определение крайних положений.

Breygel

Гость
Регистрация
24 Июн 2021
Сообщения
2
Реакции
4
Адрес
Москва красная площадь д.3
После ремонта блока управления, настраивая крайние положения, двигатель работает наоборот: вместо закрытия-открытия-закрытия, отрабатывает открытие-закрытие-открытие. В итоге, на закрытие не доходит до крайнего положения нескольких сантиметров, а на открытии упирается в упор.
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,887
Реакции
5,915
Адрес
Минск
После ремонта блока управления, настраивая крайние положения, двигатель работает наоборот: вместо закрытия-открытия-закрытия, отрабатывает открытие-закрытие-открытие. В итоге, на закрытие не доходит до крайнего положения нескольких сантиметров, а на открытии упирается в упор.
Добрый день. Скорее всего после ремонта и установки блока управления Вы не правильно подсоединили провода питания эл.мотора, должно быть так....
 

Вложения

  • Screenshot_20220630_105248.jpg
    Screenshot_20220630_105248.jpg
    142.1 KB · Просмотры: 20

Breygel

Гость
Регистрация
24 Июн 2021
Сообщения
2
Реакции
4
Адрес
Москва красная площадь д.3
Добрый день. Скорее всего после ремонта и установки блока управления Вы не правильно подсоединили провода питания эл.мотора, должно быть так....
Спасибо! Без фотографии не было уверенности. До этого пробовал менять полярность, но при настройке автоматика не хотела после упора отрабатывать в обратную сторону. Пыталась упорно вырвать что-нибудь. После вашего совета правильного подключения полярности, заработало штатно, правда ещё сбросил настройки до заводских (по форуму нашёл рекомендацию).
Ещё раз Спасибо!
 