Проблема с воротами EFAFLEX

sergeyzh

Гость
Регистрация
16 Фев 2022
Сообщения
1
Реакции
0
Адрес
арбуз
Добрый день. Возникла проблема с воротами. на дисплее высвечивается; Permanent Open Edge_Tripped SE2. Ворота открываются автоматически по датчикам, но не закрываются автоматически. Только в ручном режиме. Может кто подскажет в чем дело.
 

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,824
Реакции
2,043
Адрес
Екатеринбург
Дак в самом сообщении описана проблема с тем что сработало устройство безопасности на входе SE2.
Откуда нам знать что там подключено и почему не работает?
 

ДИМОН

Активный
Регистрация
18 Ноя 2016
Сообщения
107
Реакции
9
Адрес
Москва
Добрый день. Возникла проблема с воротами. на дисплее высвечивается; Permanent Open Edge_Tripped SE2. Ворота открываются автоматически по датчикам, но не закрываются автоматически. Только в ручном режиме. Может кто подскажет в чем дело.
Систему безопасности смотрите,на каждом датчике есть индикация, при пересечении на приёмнике меняется или нет. Были ли удары в напраляшки, точно ли визуально они друг на друга смотрят, проводку смотрите
 

Павел761

Гость
Регистрация
22 Ноя 2022
Сообщения
11
Реакции
0
Адрес
Москва
Народ, после отрыва контактной планки и возвращения ее на место (с восстановлением 2-х проводной линии к датчику) перестали закрываться. По верху синхронизация есть, при движении вниз, сразу после пересечения фотобарьера поднимаются наверх и так непрерывно. Что может быть?
Печатный мануал куцый, контора сильно закрытая в плане документации (денежка сама себя не заработает....)
 

ДИМОН

Активный
Регистрация
18 Ноя 2016
Сообщения
107
Реакции
9
Адрес
Москва
Народ, после отрыва контактной планки и возвращения ее на место (с восстановлением 2-х проводной линии к датчику) перестали закрываться. По верху синхронизация есть, при движении вниз, сразу после пересечения фотобарьера поднимаются наверх и так непрерывно. Что может быть?
Печатный мануал куцый, контора сильно закрытая в плане документации (денежка сама себя не заработает....)
Сброс на заводские и заново настроить концевые положения, как один из вариантов. Слетела точка отключения фото барьеров(если у вас конечно не световая решётка)
 

Павел761

Гость
Регистрация
22 Ноя 2022
Сообщения
11
Реакции
0
Адрес
Москва
Сброс на заводские и заново настроить концевые положения, как один из вариантов. Слетела точка отключения фото барьеров(если у вас конечно не световая решётка)
Сброс на заводские - отключение питания? (как вариант вверх+вниз+стоп), делал, не помогает, такое впечатление, что считает нижний край воротины помехой....

Случаем нет полной карты параметров на блок EFACON? Есть подозрение на проблемы с барьером.

Барьер срабатывает, но есть след удара в стойку. Ворота закрываюся иногда. В ручнике нижнее положение видит. При опускании и переходе в автомат в закрытом положении остается. Если при этом чуть приподнять и опустить, все в норме, но стоит поднять выше барьера, то при опускании, как только нижняя планка пересекает барьер, идет подьем, как при помехе, и так постоянно гоняет вверх-вниз...
 

ДИМОН

Активный
Регистрация
18 Ноя 2016
Сообщения
107
Реакции
9
Адрес
Москва
Сброс на заводские - отключение питания? (как вариант вверх+вниз+стоп), делал, не помогает, такое впечатление, что считает нижний край воротины помехой....

Случаем нет полной карты параметров на блок EFACON? Есть подозрение на проблемы с барьером.

Барьер срабатывает, но есть след удара в стойку. Ворота закрываюся иногда. В ручнике нижнее положение видит. При опускании и переходе в автомат в закрытом положении остается. Если при этом чуть приподнять и опустить, все в норме, но стоит поднять выше барьера, то при опускании, как только нижняя планка пересекает барьер, идет подьем, как при помехе, и так постоянно гоняет вверх-вниз...
Нет так вы на заводские не сбросите. Это програмно делается
 

ДИМОН

Активный
Регистрация
18 Ноя 2016
Сообщения
107
Реакции
9
Адрес
Москва
Сброс на заводские - отключение питания? (как вариант вверх+вниз+стоп), делал, не помогает, такое впечатление, что считает нижний край воротины помехой....

Случаем нет полной карты параметров на блок EFACON? Есть подозрение на проблемы с барьером.

Барьер срабатывает, но есть след удара в стойку. Ворота закрываюся иногда. В ручнике нижнее положение видит. При опускании и переходе в автомат в закрытом положении остается. Если при этом чуть приподнять и опустить, все в норме, но стоит поднять выше барьера, то при опускании, как только нижняя планка пересекает барьер, идет подьем, как при помехе, и так постоянно гоняет вверх-вниз...
Эфафлекс и Херман используют блоки FEIG ищите у них,
 

Павел761

Гость
Регистрация
22 Ноя 2022
Сообщения
11
Реакции
0
Адрес
Москва

Павел761

Гость
Регистрация
22 Ноя 2022
Сообщения
11
Реакции
0
Адрес
Москва
Нет так вы на заводские не сбросите. Это програмно делается
Зачем на заводские??? Там точно фотобарьер. Отключал програмно, все заработало. Как там реализована нечуствительность барьера на собственную воротину????
 

ДИМОН

Активный
Регистрация
18 Ноя 2016
Сообщения
107
Реакции
9
Адрес
Москва
Зачем на заводские??? Там точно фотобарьер. Отключал програмно, все заработало. Как там реализована нечуствительность барьера на собственную воротину????
Отключение фото барьеров (реакции) на пересечение отключается на определённом расстоянии, точка отключения часто расчитывается от нижнего концевого положения.Расчитывается может как программно определённым параметром(задаётся числовое значение), так и при настройке концевых и прохождении полотном датчиков автоматически расчитывается.
 

Павел761

Гость
Регистрация
22 Ноя 2022
Сообщения
11
Реакции
0
Адрес
Москва
Отключение фото барьеров (реакции) на пересечение отключается на определённом расстоянии, точка отключения часто расчитывается от нижнего концевого положения.Расчитывается может как программно определённым параметром(задаётся числовое значение), так и при настройке концевых и прохождении полотном датчиков автоматически расчитывается.
Можно уточнить номер параметра? или это при синхронизации низа делается???
 

ДИМОН

Активный
Регистрация
18 Ноя 2016
Сообщения
107
Реакции
9
Адрес
Москва
Можно уточнить номер параметра? или это при синхронизации низа делается???
Параметра нет. Здесь идёт программный расчёт при программировании конечных положений. Ошибки F ...или входы Е...показывает при отработки полотна по барьерам?
 

Вложения

  • Screenshot_2022-11-24-15-06-30-062_ru.yandex.disk.jpg
    Screenshot_2022-11-24-15-06-30-062_ru.yandex.disk.jpg
    654.4 KB · Просмотры: 134
  • Screenshot_2022-11-24-15-03-15-662_ru.yandex.disk.jpg
    Screenshot_2022-11-24-15-03-15-662_ru.yandex.disk.jpg
    596.4 KB · Просмотры: 132
  • Screenshot_2022-11-24-14-59-26-623_ru.yandex.disk.jpg
    Screenshot_2022-11-24-14-59-26-623_ru.yandex.disk.jpg
    645.1 KB · Просмотры: 94
  • Screenshot_2022-11-24-14-58-58-946_ru.yandex.disk.jpg
    Screenshot_2022-11-24-14-58-58-946_ru.yandex.disk.jpg
    654.4 KB · Просмотры: 137

ДИМОН

Активный
Регистрация
18 Ноя 2016
Сообщения
107
Реакции
9
Адрес
Москва

Павел761

Гость
Регистрация
22 Ноя 2022
Сообщения
11
Реакции
0
Адрес
Москва
Синхронизация и заново настройка положений это разные вещи не путать это.
Как провести настройку положений? При включении смотрит только верх. Ошибок по F не выдает. Можно просто ссылку на пункт, хотя там мутно написано. Через Р211 тоже только верх смотрит.

Т.е. как перейти в режим ручной настройки?
 

Павел761

Гость
Регистрация
22 Ноя 2022
Сообщения
11
Реакции
0
Адрес
Москва
Параметра нет. Здесь идёт программный расчёт при программировании конечных положений. Ошибки F ...или входы Е...показывает при отработки полотна по барьерам?
Фотобарьер по Е отрабатывает успешно (выдает "Е.104", 4 вход). Однако при опускании доходит до точки барьера, выдает Е.104 и поднимается.
 

ДИМОН

Активный
Регистрация
18 Ноя 2016
Сообщения
107
Реакции
9
Адрес
Москва

ДИМОН

Активный
Регистрация
18 Ноя 2016
Сообщения
107
Реакции
9
Адрес
Москва
Сверху Снизу