Добрый день всем форумчанам.
Имеются распашные ворота с приводами 24V Nice Wingo 2024.
Работали без проблем под управления блока Nice ML424L (MCA2).
Недавно была сильная гроза, видимо попала молния, потому что многое оборудование вышло из строя, к сожалению ворота эта неприятность тоже затронула.
Ближайшая диагностика показала, что трансформатор 220 -> 24V жив/здоров, а вот плата управления MCA2 имеет множество поврежденных (горелых) элементов.
Пришло в оперативном порядке искать замену. Всем известно, что сделать это непросто, поэтому полез на просторы великой барахолки Авито.
Нашёл, приобрел, смонтировал.
Запускаю - включается.
Стёр конфигурацию и запустил "инициализацию" концевых положений (проходит автоматически, без участия человека).
Ворота приоткрылись (как и должно быть), потом одна из створок должна закрыться до конца.
Тут самое интересное - створка доходит до конца, но реле не щёлкает, т.е. плата не отключает напряжение по току.
Попробовал открыть пошире и в том же режиме перехватить по пути рукой - та же ситуация. Держу рукой минуту, потом отпускаю, створка поехала дальше.
В чем может быть дело, может кто сталкивался?
п.с. Есть комплект других приводов. Пробовал с ними, дело не в них.
Трансформатор тоже исправен. Понятно, что скорее всего плата, но она полностью целая и живая, запускается, работает...
Заранее очень благодарен за ответ.
Имеются распашные ворота с приводами 24V Nice Wingo 2024.
Работали без проблем под управления блока Nice ML424L (MCA2).
Недавно была сильная гроза, видимо попала молния, потому что многое оборудование вышло из строя, к сожалению ворота эта неприятность тоже затронула.
Ближайшая диагностика показала, что трансформатор 220 -> 24V жив/здоров, а вот плата управления MCA2 имеет множество поврежденных (горелых) элементов.
Пришло в оперативном порядке искать замену. Всем известно, что сделать это непросто, поэтому полез на просторы великой барахолки Авито.
Нашёл, приобрел, смонтировал.
Запускаю - включается.
Стёр конфигурацию и запустил "инициализацию" концевых положений (проходит автоматически, без участия человека).
Ворота приоткрылись (как и должно быть), потом одна из створок должна закрыться до конца.
Тут самое интересное - створка доходит до конца, но реле не щёлкает, т.е. плата не отключает напряжение по току.
Попробовал открыть пошире и в том же режиме перехватить по пути рукой - та же ситуация. Держу рукой минуту, потом отпускаю, створка поехала дальше.
В чем может быть дело, может кто сталкивался?
п.с. Есть комплект других приводов. Пробовал с ними, дело не в них.
Трансформатор тоже исправен. Понятно, что скорее всего плата, но она полностью целая и живая, запускается, работает...
Заранее очень благодарен за ответ.