Автоматические ворота, рольставни, двери, автоматика для ворот DoorHan

Открытие ворот на 20 см и стоп

Алеxс

Гость
Регистрация
5 Авг 2022
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
Челябинская область
Добрый день! Автоматические ворота DoorHan , с пульта открываются на 20 см и останавливаются, при нажатии снова закрываются. До этого работали исправно. Отключал питание, не помогло. Где искать причину?
 

Agency_TON

Квалифицированный специалист
Регистрация
9 Июл 2014
Сообщения
388
Реакции
615
Адрес
г. Киров (обл.)
Где искать причину?
Звоним и вызываем специалистов, которые ранее ставили данную автоматику.
P.S. Потому как учитывая? как задан вопрос сожгёте привода или блок управления 99%...
 

DoorHan

Представитель МК DoorHan
Регистрация
17 Янв 2012
Сообщения
957
Реакции
352
Адрес
Москва
Добрый день! Автоматические ворота DoorHan , с пульта открываются на 20 см и останавливаются, при нажатии снова закрываются. До этого работали исправно. Отключал питание, не помогло. Где искать причину?
Добрый день. Какие ворота у Вас установлены? Модель привода?
 
Автоматические ворота, рольставни, двери, автоматика для ворот DoorHan

Муха

Квалифицированный специалист
Регистрация
13 Мар 2014
Сообщения
4,704
Реакции
3,241
Адрес
где то рядом с Ростовом-на-Дону
Звоним и вызываем специалистов, которые ранее ставили данную автоматику.
P.S. Потому как учитывая? как задан вопрос сожгёте привода или блок управления 99%...
Маленьких детей так и учили. Палец прикладывали к горячему чайнику.
 

Алеxс

Гость
Регистрация
5 Авг 2022
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
Челябинская область

Вложения

  • 20220806_155009.jpg
    20220806_155009.jpg
    896.6 KB · Просмотры: 20

TpaH3ucTop

Активный
Регистрация
5 Май 2016
Сообщения
59
Реакции
16
Адрес
Окрестности Томска
откатной привод. с микровыключателями. поправить пластину которая стоит на зубчатой рейке и выключает привод в конечном положении.
лапка концевиков цепляется видимо и отщелкивает другой микровыключатель
 
Автоматические ворота, рольставни, двери, автоматика для ворот DoorHan

Montazh

Специалист
Регистрация
3 Июн 2019
Сообщения
126
Реакции
83
Адрес
Новосиб
откатной привод. с микровыключателями. поправить пластину которая стоит на зубчатой рейке и выключает привод в конечном положении.
лапка концевиков цепляется видимо и отщелкивает другой микровыключатель
Да что ты несёшь.png
 

Практикант

Активный
Регистрация
6 Ноя 2020
Сообщения
100
Реакции
31
Адрес
Петрова 13
откатной привод. с микровыключателями. поправить пластину которая стоит на зубчатой рейке и выключает привод в конечном положении.
лапка концевиков цепляется видимо и отщелкивает другой микровыключатель
Там герконы с магнитами. Дело скорее всего в плохом контакте транса, ножки пропаять, и будет счастье!
 

Практикант

Активный
Регистрация
6 Ноя 2020
Сообщения
100
Реакции
31
Адрес
Петрова 13
Хотя может и не совсем то счастье, раз на закрытие идет, может створка клинит, может усилие нужно добавть...а может как всегда сигнальная лампа виновата;)
 

tolstiy-bob

Новичок
Регистрация
17 Авг 2020
Сообщения
21
Реакции
3
Адрес
Симферополь
Вызывайте специально обученных людей.
Там герконы с магнитами. Дело скорее всего в плохом контакте транса, ножки пропаять, и будет счастье!
Установлено 8 лет назад. Я бы смотрел в сторону высокого тока. Если ворота ходят нормально и с напряжением проблем нет, то проверил бы потребляемый ток от двигателей, а потом микруху датчика тока(Если она у ДХ есть, конечно))).

Хотя может и не совсем то счастье, раз на закрытие идет, может створка клинит, может усилие нужно добавть...а может как всегда сигнальная лампа виновата;)
А что у них с лампами?
 
Автоматические ворота, рольставни, двери, автоматика для ворот DoorHan

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
7,624
Реакции
8,196
Адрес
СССР
А что у них с лампами?
О-о-о... лампа это серьёзно. Это, возможно, самое серьезное, что есть...
А что с лампами никто не знает. Известно только, что таковыми они бывают от рождения... бывает стряхиваются в течении жизни... :(
 
Последнее редактирование:

Практикант

Активный
Регистрация
6 Ноя 2020
Сообщения
100
Реакции
31
Адрес
Петрова 13
Установлено 8 лет назад. Я бы смотрел в сторону высокого тока. Если ворота ходят нормально и с напряжением проблем нет, то проверил бы потребляемый ток от двигателей, а потом микруху датчика тока(Если она у ДХ есть, конечно)))
Мда уж...
 

tolstiy-bob

Новичок
Регистрация
17 Авг 2020
Сообщения
21
Реакции
3
Адрес
Симферополь
Автоматические ворота, рольставни, двери, автоматика для ворот DoorHan