Kruzik
Новичок
Напротив друг друга стоят шлагбаумы WIL4. На каждой из стоек висят фотики. С каждой стойки подходит питание и управление! Один из них вышел из строя. На какие можно произвести замену,чтобы была одна пара?
Не на какие.Напротив друг друга стоят шлагбаумы WIL4. На каждой из стоек висят фотики. С каждой стойки подходит питание и управление! Один из них вышел из строя. На какие можно произвести замену,чтобы была одна пара?
Спасибо. Вы как всегда - с полезным советом!Меняется комплектом, на любые классические с реле на выходе
Любой фото , любой производитель парой . Не блюбусы и не дальномеры .Напротив друг друга стоят шлагбаумы WIL4. На каждой из стоек висят фотики. С каждой стойки подходит питание и управление! Один из них вышел из строя. На какие можно произвести замену,чтобы была одна пара?
Добрый вечер! Не понял,что такое blubas)1) я не понял как они работают, может мастер - слайв, тогда тут один ход решения, если раздельно то другой
2) любой фотик только не blubas
Добрый вечер! Если любая пара фотиков,то будет управляться только один шлагбаум.Любой фото , любой производитель парой . Не блюбусы и не дальномеры .
Вам прямым текстом ответили. Чего Вы воду мутите то? Не посылали давно? Или образования не хватает понять ответ? Самообразовывайтесь...Добрый вечер! Если любая пара фотиков,то будет управляться только один шлагбаум.
Меняется комплектом, на любые классические с реле на выходе
И Вам добрый.Добрый вечер! Не понял,что такое blubas)
FE стоятДобрый вечер! Не понял,что такое blubas)
Производитель что-то в инструкции не предусмотрел такой вид подключения и синхронизации wil4 между собой, вы точно уверены что не надо их гальванически развязать и параллельное подключение ни как не скажется на работоспособности блоков управления?Вообще-то всё уже выше сказано, но напишу развёрнуто - любые ФЭ с реле на выходе подключаются в NC-контакты к обоим шлагбаумам. то есть - параллельно. разрывается NC и это видит не один, а оба шлагбаума, оба блока управления видят обрыв контакта.