kalitki
Квалифицированный специалист
Стоит у клиента ASI50 с блоком управления CUID-230 на воротах 4*4 с калиткой.
Т.к. периодически задевали погрузчиком при опускании, поставили фотоэлементы.
TF выставлено на секунду больше времени закрытия или открытия ворот (22 секунды).
У них происходит следующая ситуация: ворота открыли не до конца, погрузчик проехал, ворота закрыли. Прошло секунд 15 с момента начала закрывания, а кто-то проходит через калитку и пересекает фотоэлементы.
И ворота начинают ехать вверх, потому что не прошло ещё 22 секунд.
Я правильно понимаю, что фотоэлементы в этом блоке не выключаются при нижнем концевом положении, а отключаются по времени работы TF?
Т.к. периодически задевали погрузчиком при опускании, поставили фотоэлементы.
TF выставлено на секунду больше времени закрытия или открытия ворот (22 секунды).
У них происходит следующая ситуация: ворота открыли не до конца, погрузчик проехал, ворота закрыли. Прошло секунд 15 с момента начала закрывания, а кто-то проходит через калитку и пересекает фотоэлементы.
И ворота начинают ехать вверх, потому что не прошло ещё 22 секунд.
Я правильно понимаю, что фотоэлементы в этом блоке не выключаются при нижнем концевом положении, а отключаются по времени работы TF?