BFT A600 и питание на 50-51 контактах

zav2384

Гость
Регистрация
29 Сен 2022
Сообщения
2
Реакции
1
Адрес
Россия
Всем привет.
Небольшой вопрос: установлен привод BFT a600, но не работают фотоэлементы.
Хочется исключить либо проблему в фотоэлементах, либо в приводе.
Поиск вариантов привел к тому, что на 50, 51 и 52 контактах нет напруги (на 52 по документации должно быть только в момент движения ворот).
Собственно вопрос: а должно ли подаваться напряжение на контакты 50 и 51 платы когда у нас dip3 = off, и стоит перемычка между 70 и 72 контактами (т.е. имитируем ситуацию, что нет никаких фотоэлементов)?
 
Последнее редактирование:

Волнолом

Специалист
Регистрация
31 Окт 2021
Сообщения
1,076
Реакции
189
Адрес
г. Георгиевск
Всем привет.
Небольшой вопрос: установлен привод BFT a600, но не работают фотоэлементы.
Хочется исключить либо проблему в фотоэлементах, либо в приводе.
Поиск вариантов привел к тому, что на 50, 51 и 52 контактах нет напруги (на 52 по документации должно быть только в момент движения ворот).
Собственно вопрос: а должно ли подаваться напряжение на контакты 50 и 51 платы когда у нас dip3 = off, и стоит перемычка между 70 и 72 контактами (т.е. имитируем ситуацию, что нет никаких фотоэлементов)?
На 50-51 напряжение должно быть , проверьте пред F2 ,подключение по схеме ,,В,,
 

zav2384

Гость
Регистрация
29 Сен 2022
Сообщения
2
Реакции
1
Адрес
Россия
Действительно, предохранитель был одной из причин, но не единственной - еще и подключение фотоэлементов было некорректным :)
@Волнолом благодарю!
 