FAAC 741. Периодическая проблема.

Oko741

Гость
Регистрация
5 Окт 2022
Сообщения
13
Реакции
1
Адрес
Московская область
Не, друзья, вы не поняли. Кабель питания был проложен еще до зимы. Всё это время прекрасно работало. Одно не связано с другим. Ранее был единый кабель на привод, септик и сарай. Сечение 3х1,5. НУМ, Питерский.
Утром закрыл. Вечером уже открыть не смог. Пульты не при делах. Что-то с приводом.
 

Oko741

Гость
Регистрация
5 Окт 2022
Сообщения
13
Реакции
1
Адрес
Московская область
Товарищи, отбой! Вопрос снят) Отключил на минуту привод от питания, включил и он заработал:) Видимо какой-то глюк словил. Расходимся)) Всем спасибо!
 

Волнолом

Специалист
Регистрация
31 Окт 2021
Сообщения
1,076
Реакции
189
Адрес
г. Георгиевск
Товарищи, отбой! Вопрос снят) Отключил на минуту привод от питания, включил и он заработал:) Видимо какой-то глюк словил. Расходимся)) Всем спасибо!
А я вам о том же писал! Пост 40 !
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,166
Реакции
4,990
Адрес
Санкт-Петербург
Товарищи, отбой! Вопрос снят) Отключил на минуту привод от питания, включил и он заработал:) Видимо какой-то глюк словил. Расходимся)) Всем спасибо!
Что то часто глючит...
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Товарищи, отбой! Вопрос снят) Отключил на минуту привод от питания, включил и он заработал:) Видимо какой-то глюк словил. Расходимся)) Всем спасибо!
Отличное решение проблемы. Тогда поставьте блочек на отключения привода с пульта. И перед открытием ворот с пульта перевключайте/перезагружайте привод с пульта :) До новых встреч.
 

Андрей В.

Гость
Регистрация
5 Мар 2023
Сообщения
2
Реакции
0
Адрес
Раменский р-н, п. Кратово, ул. Дружная.
Товарищи, отбой! Вопрос снят) Отключил на минуту привод от питания, включил и он заработал:) Видимо какой-то глюк словил. Расходимся)) Всем спасибо!
Так как, все таки решилась эта проблема? У меня такая же. Магнитный датчик ещё находится далеко до привода, а мотор уже переходит в очень медленный режим и вибрирует. Помогает только отключение питания (перезагрузка). Спустя какое то время, опять всё повторяется.
 

Mix28

Специалист
Регистрация
21 Дек 2018
Сообщения
324
Реакции
155
Адрес
г. Москва
Кто знает, помогите с этой проблемой! Не думал, что FAAC 741 это такой Фак!
Была такая проблема, когда один магнит заказчик где то посеял. Ворота открывались ну ооооочень медленно.
Установив два новых магнита, все заработало исправно.
Так же у этих приводов есть косяк сенсором. Периодически он отваливается. Снял, поставил работает, проходит день, два и снова.
Установив новый, забывал о проблеме.
Удачи Вам.
 

Dron3831+

Новичок
Регистрация
6 Фев 2022
Сообщения
22
Реакции
2
Адрес
Москва
Была подобное несколько раз на 746 и 844. Причина - подача платой на мотор пониженного напряжения, порядка 60 вольт. Поменял две или три платы, через некоторое время появлялась эта проблема. Закономерности не выявлено, то работает долгое время хорошо, то постоянно глючит, отключение питания и сброс настроек не помогают. Что интересно, переставил плату на другой объект, там проблем нет. Предполагаю, что есть какие-то помехи по сети, вызывающие сбой программы плюс некий дефект платы, проявляющийся в слабой помехозащищённости по питанию (таких плат было несколько штук, примерно в одно время). В итоге порекомендовал заказчику переключить привод на другую фазу и поставить реле напряжения. Видео тут: https://disk.yandex.ru/i/nDo64jdLExSbWg Сетевое напряжение нормальное, если что, замедление отключено.
Реле напряжения рекомендую всем заказчикам, неоднократно вышибало фааковские приёмники при включении электричества на линии.

Также готов предоставить глючащую плату для исследования/ремонта. Буду рад сотрудничеству со специалистами по ремонту плат от разной автоматики, периодически требуется. Регион Москва.
 
Последнее редактирование:

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Была подобная проблема несколько раз на 746 и 844
Абсолютно верно, но это справедливо именно к тем приводам. И там нет дефекта плат, просто они хуже переносят говно в сети.
 

Dron3831+

Новичок
Регистрация
6 Фев 2022
Сообщения
22
Реакции
2
Адрес
Москва
Абсолютно верно, но это справедливо именно к тем приводам. И там нет дефекта плат, просто они хуже переносят говно в сети.
Не буду спорить, но из пары сотен приводов, установленных на самых разных объектах, эта проблема возникла на трёх или четырёх, и в определённый период времени. Где-то однократная замена платы решила вопрос, где-то нет.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Ну если за сотню есть опыт может и ваша правда. На 746 и 844 одна из проблем это транс на клемах, микровибрация и окислы на них же.
 

Dron3831+

Новичок
Регистрация
6 Фев 2022
Сообщения
22
Реакции
2
Адрес
Москва
Ну если за сотню есть опыт может и ваша правда. На 746 и 844 одна из проблем это транс на клемах, микровибрация и окислы на них же.
Что интересно, не было проблем с этим узлом. А вот бракованные сенсоры магнитов кровушки попили в своё время, пачками меняли.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
А вот бракованные сенсоры магнитов кровушки попили в своё время, пачками меняли.
Да, тоже прошел эту волну естесноо как без этого. Кстати бракованные датчики имели другую маркировку на герконах.
 