Автоматика home gate ni600z

ewgenij

Гость
Регистрация
16 Окт 2022
Сообщения
1
Реакции
0
Адрес
Нижегородская область Дзержинск
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, поставил откатные ворота home gate ni600z, с фото элементами, когда открываю ворота и пересекаю, луч ворота начинают закрываться, а должны открываться, помогите пожалуйста.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
1.jpg
 

Вложения

  • NI600Z.pdf
    2.5 MB · Просмотры: 217

resours-lsv

Гость
Регистрация
15 Фев 2023
Сообщения
6
Реакции
2
Адрес
Вельск
Напишу в данной теме, чтоб не плодить одноименных. Осенью приобрёл и поставил привод NI600Z. Отработал зиму нормально в морозы до -40. Интересует, имеется ли у данного привода функция автозакрытия после пересечения фотоэлементов? С функцией закрытия после регулируемой паузы тоже проблема: не получилось настроить более 10 сек. Но больше хотелось бы получить автозакрытие именно после проезда через фотоэлементы. В инструкции очень коряво описано в конце "10.11Функции Земляного датчика", но как реализовывается, не описано.
 

Вложения

  • NI600Z.pdf
    2.5 MB · Просмотры: 102

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,836
Реакции
2,051
Адрес
Екатеринбург
Автозакрытие это одно, фотоэлементы это другое. Фотики это железо а автозакрытие просто настраиваемая функция.
Фотики воткнуты в порт который отвечает за то чтобы не давать атозакрытию сработать пока кто-то есть в проёме, а не активировать его - это же наверное логично?
Если хотите чтобы фотики активировали закрытие ворот - ставьте дополнительные фотики и сигнал с них цепляйте на управляющих вход (толи они должны открыться толи закрыться это только вам ведомо что нужно).
Только всё же у меня есть подозрение что желание состоит не в том что вы описали, просто не можете сформулировать на словах логику работы привода который должен закрыться автоматом через заданное время.
Данный мотор ничем не отличается от кучи других (дорханы, алютехи и т.д.) поэтому работает по той же самой логике. Единственное его отличие - инструкцию составлял человек который ни моторы, ни ворота в глаза не видел и не понимает что он переводит.
 

resours-lsv

Гость
Регистрация
15 Фев 2023
Сообщения
6
Реакции
2
Адрес
Вельск
Закрытие по истечении запрограммированного времени(если между фотиками нет препятствия) это одно. Я хотел выяснить именно функцию как у других моделей (в том числе HomGate) немедленного автозакрытия после проезда через фотики (других фотоэлементов и датчиков нет).
Функция довольно удобная: открыл ворота, и они будут бесконечно долго открыты до тех пор, пока не проедешь через них, и не надо второй раз нажимать на пульт после проезда.
 

монтажник

Специалист
Регистрация
1 Окт 2013
Сообщения
305
Реакции
159
Адрес
N
Закрытие по истечении запрограммированного времени(если между фотиками нет препятствия) это одно. Я хотел выяснить именно функцию как у других моделей (в том числе HomGate) немедленного автозакрытия после проезда через фотики (других фотоэлементов и датчиков нет).
Функция довольно удобная: открыл ворота, и они будут бесконечно долго открыты до тех пор, пока не проедешь через них, и не надо второй раз нажимать на пульт после проезда.
Если я правильно понял гуглоперевод, NO контакт фотиков подключить к INRF, после проезда через 2с воротина закроется. При пересечении фотика во время закрытия - будет реверс. FSW-GND перемычка или DIP2-OFF
 

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,166
Реакции
4,990
Адрес
Санкт-Петербург
Перевод инструкции просто отвратительный, какая чурка это делала. Позорище для поставщика, которые себя позиционируют как крупная и серьезная компания. Home gate есть что ответить?
И по теме, нет в этом приводе закрытия ворот после проезда фотоэлементов, перемычка между FSW и INRF никак не поможет и установка ее между этими контактами теоретически может вывести плату из строя.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
Попробовал по вашему совету установить перемычку между FSW и INRF. Автоматика стала прерывисто пищать. Не помогает
Такого совета Вам никто не давал.
Протяните третий провод от фотиков до INRF, поэкспериментируйте с подключениями и дипами. Перед манипуляциями попробуйте установить перемычку между СОМ и GND, если здесь они одно и тоже, у Вас есть все шансы не спалить плату.
 
Последнее редактирование:

монтажник

Специалист
Регистрация
1 Окт 2013
Сообщения
305
Реакции
159
Адрес
N
Попробовал по вашему совету установить перемычку между FSW и INRF. Автоматика стала прерывисто пищать. Не помогает
Я про перемычку fsw - infr не писал. Инструкция явно корявая. В схеме подключения контакт fsw-gnd обозначен нормально замкнутым, при этом подключение в фотике с нормально открытым контактом.
Гляньте сначала на подключения в фотике. Если на колодке фотика один из проводов подключен к NO контакту, то просто перекиньте этот провод на плате управления приводом с клемы FSW на INFR. И тогда никаких перемычек можно не ставить. Если в фотике подключено к NC контакту, то в фотике переподключите этот провод с NC на NO, а в приводе так же перекиньте с FSW на INFR, и поставьте перемычку FSW-GND.
 

Вложения

  • tempFileForShare_20230218-104936.jpg
    tempFileForShare_20230218-104936.jpg
    287 KB · Просмотры: 160

resours-lsv

Гость
Регистрация
15 Фев 2023
Сообщения
6
Реакции
2
Адрес
Вельск
Попробовал кратковременно перемкнуть COM-INRF. После двухсекундной паузы ворота закрылись. Вероятно на вход INRF нужен кратковременный импульс. Снова установились морозы. Пока прекращу опыты. Спасибо за помощь.
 

resours-lsv

Гость
Регистрация
15 Фев 2023
Сообщения
6
Реакции
2
Адрес
Вельск
Разобрался наконец таки с функцией автозакрытия.
Ранее выяснил, что для работы входа INRF необходим "минусовой" импульс. Автоматика работала из коробки по контакту "NC"(нормально закрытый).
Переключил фотики на "NO" и перепрограммировал автоматику на работу через контакт "NO"(нормально открытый), в кривой инструкции об этом более-менее понятно написано.
Далее соединил перемычкой FSW - INRF (Ранее соединял, но "минус" шёл постоянно, т.к. цепь была постоянно замкнута через "NC" и система не работала корректно).
Теперь после открытия ворот, автоматика ждёт бесконечно долго, пока через фотики не пройдёт машина. Как только прошла, через 2 сек. ворота закрываются.
При возникновении препятствия на фотиках при закрытии, ворота открываются до тех пор, пока оно (препятствие) не пропадёт и не отъезжают до полного открытия. В дальнейшем снова закрываются.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
По иронии судьбы вчера был на подключении подобного чудотворства. Люди купили на озоне комплект сами поставили и доигрались с подключением до состояния невминяимости оборудования :))) Кроме танцев бубном вокруг системы на фотиках и датчиках NO/NC. Еще забавно обнаружилось отсутствия вывода блокировки работы по обрыву, типа STOP. У человека калитка в воротах, а сделать остановку по пересечению фотиков нечем :))) Но я решил эту проблему своим способом.

Еще очень классно стартует и останавливается привод, интересно сколько проживет группа реле и блокировка. Сверхубогая инструкция оставила неизгладимые впечатления.
 

монтажник

Специалист
Регистрация
1 Окт 2013
Сообщения
305
Реакции
159
Адрес
N

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Упс только что глянул, а это другой двигатель. Но сути не меняет.

А контакт stp за что отвечает? NO, NC ?
Если он разомкнутый в нормальном режиме, вероятно пошаговый режим. Иначе не вяжется с нормами.
 

Dizelc

Квалифицированный специалист
Регистрация
24 Июл 2015
Сообщения
3,300
Реакции
2,859
Адрес
Севастополь
Я сфоткал на объекте основные страницы. Сейчас перепроверил там нет контактов под STOP, но повторюсь плата управления иная.

unnamed1.jpg unnamed2.jpg unnamed3.jpg
 

7Upers

Специалист
Регистрация
27 Фев 2020
Сообщения
611
Реакции
531
Адрес
Ростов-на-Дону
Последнее редактирование:
Сверху Снизу