Шлаг перестаёт работать, на индикации показывает ошибку е16.перед этим меняли фотоэлементы(была ошибка е11)
Добрый день.
1) с ошибкой E16 не сталкивался.
2) ошибка E11 говорит о "коротком" по линии фотоэлементов, и возможно сами фотоэлементы были исправны. Вы заменили фотоэлементы, а линию питания/управления фотоэлементов проверяли?
3) есть ещё таблица ошибок которые можно определить по количеству вспышек "маяка" или индикатора "BlueBus". Когда проблемы с шлагбаумом считали количество вспышек? Какая ошибка?
4) этот блок управления позволяет подключить к нему много разного оборудования и т.д, так же есть много возможностей по настройке/программированию разных функций. Без описания что подключено, как и что "запрограммировано", сколько работает, как "перестает" работать и после каких манипуляций начинает опять "нормально" работать.... дать Вам конкретные рекомендации очень сложно.
4) к Вашей проблеме может не иметь отношения, но два-три раза встречал глюки блока управления WIA20R10 (не реагирует на команды в открытом положении) при одновременном включении "автоматическое закрытие" совместно с "закрыть после фото".
5) этот пункт наверное надо написать первым. Ремонт/диагностику необходимо начать с приведения блока управления в нормальный вид. Он эксплуатируется в очень "пыльных" условиях (песок, цемент и т.д.) и по следам от капель на пыли, не стоит под дождем заниматься настройками этого блока (да и любого другого).