BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Распиновка разъема X20 блока управления Hormann A460

Махараджи

Гость
Регистрация
6 Дек 2022
Сообщения
3
Реакции
0
Адрес
Москва
Доброго вечерочка! Подскажите пожалуйста, какая распиновка разъема X20 блока управления Hormann A460
 

7Upers

Специалист
Регистрация
27 Фев 2020
Сообщения
611
Реакции
531
Адрес
Ростов-на-Дону
Ну как я понял из инструкции, это вход для элементов безопасности. Там кажется 4 контакта
2 питания и 2 сигнальных
Питание найти не проблема, остальные сигнальные.
Кажется был такой блок управления в ЗИП завтра попробую посмотреть
 

Махараджи

Гость
Регистрация
6 Дек 2022
Сообщения
3
Реакции
0
Адрес
Москва
Ну как я понял из инструкции, это вход для элементов безопасности. Там кажется 4 контакта
2 питания и 2 сигнальных
Питание найти не проблема, остальные сигнальные.
Кажется был такой блок управления в ЗИП завтра попробую посмотреть
Да, это вход для фотоэлементов, но там черный плоский провод с шестью проводами. Основная задача у меня подключить к блоку А460 фотоэлемент с отражателем. С разъемом всё понятно - это Х20, а вот с проводами не очень, питание нашлось, но оно 18 вольт вместо 24В
 

titov

Эксперт
Регистрация
10 Май 2010
Сообщения
6,014
Реакции
4,833
Адрес
Москва
Ну как я понял из инструкции, это вход для элементов безопасности. Там кажется 4 контакта
2 питания и 2 сигнальных
Питание найти не проблема, остальные сигнальные.
Кажется был такой блок управления в ЗИП завтра попробую посмотреть
забыл еще тест
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

7Upers

Специалист
Регистрация
27 Фев 2020
Сообщения
611
Реакции
531
Адрес
Ростов-на-Дону
забыл еще тест
не уверен, что там есть отдельно тест, он может буть реализован управлением питания фотика

В любом случае - проверить не могу, его наши манагеры продали - вот жеж блин лежал год после восстановления, а как понадобился ...

Одни марантеки остались под восстановление.
 
Регистрация
2 Дек 2011
Сообщения
584
Реакции
1,398
Адрес
Санкт-Петербург
1 тест перед началом движения ворот кратковременно появляется GND

2 +5v при пересечённом луче, 0 луч в норме

3 -

4 GND

5 +24V

6 -
 
Сверху Снизу