Nice 500 перестали работать

Jedi81

Гость
Регистрация
17 Дек 2022
Сообщения
3
Реакции
0
Адрес
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Короткая, 1а
Добрый день всем.
Воротами Nice RO500 пользуюсь уже 6 лет. Вчера ворота на половину открылись и все. Открыл кожух, на плате красным горит два индикатора FOTO и FCC. Индикатор ОК не мигает, вообще не горит. Проверил перемычки, все в порядке.
Подскажите пожалуйста, что может быть с автоматикой? Куда копать и что проверять?
Спасибо.
 

Jedi81

Гость
Регистрация
17 Дек 2022
Сообщения
3
Реакции
0
Адрес
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Короткая, 1а
Добрый день всем.
Воротами Nice RO500 пользуюсь уже 6 лет. Вчера ворота на половину открылись и все. Открыл кожух, на плате красным горит два индикатора FOTO и FCC. Индикатор ОК не мигает, вообще не горит. Проверил перемычки, все в порядке.
Подскажите пожалуйста, что может быть с автоматикой? Куда копать и что проверять?
Спасибо.
Update: оказывается сработал предохранитель на 5А. Методом исключения выяснил, что КЗ происходит при НАЧАЛЕ движения ворот если подключена лампа! Лампа фирменная Nice желтая с антенной. Думаю как будет погода, кинуть временный кабель на лампу и исключить пробитый кабель. Но странно, что КЗ происходит в момент старта движения ворот и остановки. Отсюда вопрос, это сама лампа или плата?
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
Добрый вечер.
оказывается сработал предохранитель на 5А. Методом исключения выяснил, что КЗ происходит при НАЧАЛЕ движения ворот если подключена лампа!
Странно, если у Вас сгорел вводной предохранитель 5А почему тогда светятся индикаторы FOTO и FCC.

Но странно, что КЗ происходит в момент старта движения ворот и остановки
Ничего странного, потому что напряжение на клемах 4 и 5 появляется только в момент начала движения ворот.

Отсюда вопрос, это сама лампа или плата?
Скорее всего "маяк" или проводка к нему. Отсоедините провода от клем 4 и 5 если перестанет перегорать предохранитель 5А..... проверяйте проводку и "маяк".
 

Jedi81

Гость
Регистрация
17 Дек 2022
Сообщения
3
Реакции
0
Адрес
Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Короткая, 1а
Добрый вечер.

Странно, если у Вас сгорел вводной предохранитель 5А почему тогда светятся индикаторы FOTO и FCC.
Да, тоже показалось это странным, но факт. FCC или FCA горел в зависимости от положения концевика.
А вот ОК не горел совсем.
Ничего странного, потому что напряжение на клемах 4 и 5 появляется только в момент начала движения ворот.
А потом напряжение не подается? А как же горит маяк?
Скорее всего "маяк" или проводка к нему. Отсоедините провода от клем 4 и 5 если перестанет перегорать предохранитель 5А..... проверяйте проводку и "маяк".
Что КЗ в антенне или проводке я понял когда её отсоединил от платы.
Проводку проверить легко, а вот как проверить маяк?
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
Да, тоже показалось это странным, но факт. FCC или FCA горел в зависимости от положения концевика.
А вот ОК не горел совсем.
Попробуйте подключить питание привода 230V наоборот, поменяйте местами в клемах фазу и ноль. И проверте когда достаете предохранитель 5А будут светится индикаторы?

А потом напряжение не подается? А как же горит маяк?
Напряжение 230V на клемах 4 и 5 есть все время во время движения ворот, а "маяк" моргает при помощи платы в нем расположенной.
Проводку проверить легко, а вот как проверить маяк?
Разобрать и для начала просто визуально осмотреть плату на предмет повреждений.
 

7Upers

Специалист
Регистрация
27 Фев 2020
Сообщения
611
Реакции
531
Адрес
Ростов-на-Дону
Попробуйте подключить питание привода 230V наоборот, поменяйте местами в клемах фазу и ноль. И проверте когда достаете предохранитель 5А будут светится индикаторы?


Напряжение 230V на клемах 4 и 5 есть все время во время движения ворот, а "маяк" моргает при помощи платы в нем расположенной.

Разобрать и для начала просто визуально осмотреть плату на предмет повреждений.
Через 5А вводной предохранитель питается трансформатор, не важно где фаза будет - если цепь не замкнута - трансформатор не будет генерить на вторичке, значит светодиоды светиться не должны.
Может ТС смотрел на плату непосредственно после того как сгорел предохранитель и конденсатор еще не успел разрядится и питал эту цепь - но это так гипотеза, сам слабо верю.
 

Boroda365

Эксперт
Регистрация
24 Сен 2017
Сообщения
2,868
Реакции
5,871
Адрес
Минск
Через 5А вводной предохранитель питается трансформатор, не важно где фаза будет - если цепь не замкнута - трансформатор не будет генерить на вторичке, значит светодиоды светиться не должны.
Только что закончил эксперимент, если на объекте ноль и земля объединены....
И всё-таки она вертится светится...
 
Сверху Снизу