Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС" BMP Doors

проблема с Endress Imperial 525

Vlad_ML

Гость
Регистрация
30 Дек 2022
Сообщения
13
Реакции
3
Адрес
ул.Ленина 75
добрый день.
Все с наступающими праздниками.
Стоят секционные гаражные ворота с автоматикой Endress Imperial 525
Неделю назад перестали открываться. Автоматика срабатывает от пульта, включается мотор но цепь проходит всего 2-3 см. при открытии и закрытии. Ворота даже не приподнимаются. В ручном режиме ворота спокойно останавливаются в среднем положении и не падают и не взлетают. Я думаю что с пружиной все в порядке.
Грешу на работу концевиков. Нашел инструкцию но там не понятно как идет обучение концевиков на плате.
Скажите может кто то сталкивался с подобным?
Воротам больше 15 лет. Использовались редко. В год максимально 100 раз.
 

Вложения

  • IMG_0497.jpg
    IMG_0497.jpg
    641.4 KB · Просмотры: 28
  • IMG_0486.jpg
    IMG_0486.jpg
    1.9 MB · Просмотры: 38
Звездочка привода концевиков вращается(белая пластиковая). Но концевик не включает мотор - как мне кажется. То есть замена мотора :( Очень надеюсь что я ошибаюсь.
 
вот видео. с примером работы. при нажатии открыть и при нажатии закрыть.
 

Вложения

  • IMG_0500.MOV
    13.7 MB
вот в другом формате.
 
Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС" BMP Doors
Несколько таких приводов с такими-же симптомами (включение на пару секунд) лечил заменой конденсаторов на плате.
 
визуально все конденсаторы вроде бы целые на плате.
 

Вложения

  • IMG_0498.jpg
    IMG_0498.jpg
    687.1 KB · Просмотры: 26
визуально все конденсаторы вроде бы целые на плате.
Mixa дело говорит! Их внешний ни о чем не говорит.
Недавно ремонтировал, так же старый блок управления - все кондеры дохлые не смотря на приличный внешний вид. Спасибо Mixa - подсказал.
1672469586330.png
1672469612598.png
1672469638041.png
Это и было одной из причин не корректной работы блока управления
 
тогда спасибо большое за подсказку. буду после выходных ковырять плату.
 
перепаял конденсаторы. теперь при влючении пульта слышно только как щелкает реле и все. мотор теперь перестал крутиться. может надо заново обучить пульты?
 
Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС" BMP Doors
значит не надо .пойду померяю приходит ли на мотор 24 вольта. при управлении пультом.
 
измерил напряжение. не приходит на мотор ни чего.
пришел приборчик для измерения емкости конденсаторов. все что выпаял с платы показали нормальное значение.отключил от схемы источник питания - трансформатор и померял напряжение.
между синим и черным проводом напряжение - 25 вольт.
между синим и желтым проводом напряжение - 13 вольт.
может просто сгорел трансформатор? или все в порядке с трансформатором?
на фотке снизу указано какой он.
 

Вложения

  • IMG_0529.jpg
    IMG_0529.jpg
    577.9 KB · Просмотры: 24
  • IMG_0531.jpg
    IMG_0531.jpg
    684.2 KB · Просмотры: 25
  • IMG_0532.jpg
    IMG_0532.jpg
    642.9 KB · Просмотры: 26
пришел приборчик для измерения емкости конденсаторов. все что выпаял с платы показали нормальное значение
Измерять не только ёмкость надо. И хорошо бы фото платы с двух сторон посмотреть
 
Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС" BMP Doors
измерил напряжение. не приходит на мотор ни чего.
пришел приборчик для измерения емкости конденсаторов. все что выпаял с платы показали нормальное значение.отключил от схемы источник питания - трансформатор и померял напряжение.
между синим и черным проводом напряжение - 25 вольт.
между синим и желтым проводом напряжение - 13 вольт.
может просто сгорел трансформатор? или все в порядке с трансформатором?
на фотке снизу указано какой он.
ESR надо измерять. Трансформатор похоже живой!
на плате есть реакция при подаче команды? (светодиоды мигают или реле щелкает)
если на двигатель не приходит напруга, то или реле сдохло или на него не приходит управляющий сигнал.
 
между синим и черным проводом напряжение - 25 вольт.
между синим и желтым проводом напряжение - 13 вольт.
может просто сгорел трансформатор? или все в порядке с трансформатором?
С трансформатором все в порядке, а в инструкции опечатка.
 

Вложения

  • Screenshot_20230112_232845.jpg
    Screenshot_20230112_232845.jpg
    470.6 KB · Просмотры: 19
там вроде все чисто(на обратной стороне платы). было, пока я не начал паять :)
 

Вложения

  • IMG_0535.jpg
    IMG_0535.jpg
    642.5 KB · Просмотры: 15
  • IMG_0536.jpg
    IMG_0536.jpg
    507.4 KB · Просмотры: 14
  • IMG_0537.jpg
    IMG_0537.jpg
    433.9 KB · Просмотры: 13
  • IMG_0538.jpg
    IMG_0538.jpg
    643.2 KB · Просмотры: 16
ESR надо измерять. Трансформатор похоже живой!
на плате есть реакция при подаче команды? (светодиоды мигают или реле щелкает)
если на двигатель не приходит напруга, то или реле сдохло или на него не приходит управляющий сигнал.
на плате только щелкает реле и все. напряжение на двигатель не приходит. хотя до замены конденсаторов после щелчка реле мотор не много крутился. как на видео в самом начале. сейчас просто реле щелкает.
 
Последнее редактирование:
на плате только щелкает реле и все. напряжение на двигатель не приходит.
Вот! теперь стоит проверить - на реле питание приходит или нет!
тогда станет понятно, реле не коммутирует или до реле не доходит!

А кондюки конечно подустали, но учитывая возраст привода предположу, что там еще не применялись импульсные преобразователи, тогда кондеры должны еще работать ESR в норме.
 
Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС" BMP Doors
Назад
Сверху Снизу