ALUTECH RTO-2000

Арсений13

Гость
Регистрация
3 Янв 2023
Сообщения
5
Реакции
0
Адрес
Москва
Добрый день, стоит система alutech rto 2000. Проработал с весны, в зиму при закрытии ворот не доезжая, ворота уходят в открытое положение, после сброса настроек (p0-f0), при попытке настройки положений (p1-f1) выдает ошибку e2, а у клемм горит лампа lph2
 
Последнее редактирование:

Волнолом

Специалист
Регистрация
31 Окт 2021
Сообщения
1,076
Реакции
189
Адрес
г. Георгиевск
Добрый день, стоит система alutech rto 2000. Проработал с весны, в зиму при закрытии ворот не доезжая, ворота уходят в открытое положение, после сброса настроек (p0-f0), при попытке настройки положений (p1-f1) выдает ошибку e2, а у клемм горит лампа lph2
Горение lph2 означает срабатывание фотоэлемента либо нарушение целостности перемычки , смотрите инструкцию .
 

Арсений13

Гость
Регистрация
3 Янв 2023
Сообщения
5
Реакции
0
Адрес
Москва
Горение lph2 означает срабатывание фотоэлемента либо нарушение целостности перемычки , смотрите инструкцию .
горит LPH2, по инструкции это сработал фотоэлемент на входе PH2 ,но у меня нет подключенного фотоэлемента на PH2, только на PH1, и второй фотоэлемент двухжильный на +24 и gnd)
 

Вложения

  • C6B2FA8E-A978-4474-A6BE-1C0857980B00.jpeg
    C6B2FA8E-A978-4474-A6BE-1C0857980B00.jpeg
    772.5 KB · Просмотры: 16

Волнолом

Специалист
Регистрация
31 Окт 2021
Сообщения
1,076
Реакции
189
Адрес
г. Георгиевск
горит LPH2, по инструкции это сработал фотоэлемент на входе PH2 ,но у меня нет подключенного фотоэлемента на PH2, только на PH1, и второй фотоэлемент двухжильный на +24 и gnd)
GND и PH 2 перемычка
 
Сверху Снизу