Came zbx7 закрываются и открываются не полностью

D0061

Гость
Регистрация
12 Янв 2023
Сообщения
17
Реакции
0
Адрес
Москва
Чтоб полностью и окончательно исключить влияние концевиков, можете замкнуть контакты F-FA-FC перемычкой, (только не доводите ворота до упоров - выключайте заранее пультом)
Не влияет.
 

mixa

Квалифицированный специалист
Регистрация
19 Сен 2011
Сообщения
596
Реакции
801
Адрес
Люберцы
а если снять af и с 2-7 запустить, ну так, всё равно ковыряте....
 
Последнее редактирование:

D0061

Гость
Регистрация
12 Янв 2023
Сообщения
17
Реакции
0
Адрес
Москва
а если снять af и с 2-7 запустить, ну так всё равно ковыряте....
Вы грешите на концевики? Я же писал что если концевик зажать на открытых то она с пульта мотор крутит на закрытие пока не остановишь и открытие как на видео. Причем время продолжительности работы также хаотично.
 

mixa

Квалифицированный специалист
Регистрация
19 Сен 2011
Сообщения
596
Реакции
801
Адрес
Люберцы
чуть не забыл радиомодуль снимать/ ставить с отключением питания
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,141
Реакции
8,739
Адрес
СССР
Не об этом речь. Не знаю, что там делали. Сказали что «починили», по следам видно что все микросхемы выпаивались. Ездить к ним далеко, а они «дурака» включили. Вот решил спросить.
Видимо не починили, если симптомы "до" были те же.
Хотите починить сами?
Замерьте напряжения питания, первичные и вторичные. Потом проверьте цепи от входов концевиков до 2,4 ног МК. Замерьте на них напряжения, поклацайте концевиками, посмотрите изменения, сравните... потом подумаем дальше.
Схему, надеюсь, найдете...
 

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,659
Реакции
6,537
Адрес
Санкт-Петербург
Хотите починить сами?
Блок схема превращения 24AС в +5DC :

24to5.jpg
 

D0061

Гость
Регистрация
12 Янв 2023
Сообщения
17
Реакции
0
Адрес
Москва
Видимо не починили, если симптомы "до" были те же.
Хотите починить сами?
Замерьте напряжения питания, первичные и вторичные. Потом проверьте цепи от входов концевиков до 2,4 ног МК. Замерьте на них напряжения, поклацайте концевиками, посмотрите изменения, сравните... потом подумаем дальше.
Схему, надеюсь, найдете...
Добрый день. Питание пока не проверял, но Посмотрел по схеме контролер st62t65, а мне эти поставили st62p65cm/rab
 

Август

Квалифицированный специалист
Регистрация
5 Фев 2017
Сообщения
1,867
Реакции
1,715
Адрес
Сочи
Если есть энкодер, надо отключить.
 

7Upers

Специалист
Регистрация
27 Фев 2020
Сообщения
611
Реакции
531
Адрес
Ростов-на-Дону
Добрый день. Питание пока не проверял, но Посмотрел по схеме контролер st62t65, а мне эти поставили st62p65cm/rab
1674114791303.png

T - одноразовые (т.е. один раз программу записал и больше ее не поменять)
P - перепрограммируемые
по ядру и периферии они идентичные

Сомневаюсь, что у них есть прошивка для МК, скорее всего сняли с донора или вообще не меняли его!
 

D0061

Гость
Регистрация
12 Янв 2023
Сообщения
17
Реакции
0
Адрес
Москва
Посмотреть вложение 38689
T - одноразовые (т.е. один раз программу записал и больше ее не поменять)
P - перепрограммируемые
по ядру и периферии они идентичные

Сомневаюсь, что у них есть прошивка для МК, скорее всего сняли с донора или вообще не меняли его!
Спасибо. Посмотрю по тому что приходит на 2 и 4 ногу отпишусь позже.
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,141
Реакции
8,739
Адрес
СССР
Зачем это? по делу есть что написать?
Типа умный? Будете здесь решать, что по делу, что нет? Лицо не лопнет от натуги?


А даташит, я еще до Вашего рождения посмотрел... если что...
 
Сверху Снизу