На обслуживаемом доме, какой то ублюдок высадил створку двери, откатной группы на Geze, пришел электрик, пока ковырялся с роликами, что-то случилось с электроникой:
На момент моего появления, кнопочный пульт управления был оторван, оба коаксиальных провода закорочены со своими седечниками, один радар выдран с клеммы (место крепления на плату погнуто), предохранитель по 220В сгоревший.
Все это восстановил, включил - не подает признаков жизни. В плату управления напряжение доходит (около 38В), входная группа элементов вроде исправна, все предохранители целы, но признаков жизни не подает...
Прошу подогнать принципиальную схему на контроллер, все его обозначения: на лице - Geze DCU110; на обороте: RAW4710-05 и TW-15 (фотки в прицепе)
 

Вложения

  • IMG_20230128_134054.jpg
    IMG_20230128_134054.jpg
    2.1 MB · Просмотры: 28
  • Image_1674899060669.jpg
    Image_1674899060669.jpg
    2 MB · Просмотры: 28
  • Image_1674899430087.jpg
    Image_1674899430087.jpg
    1.5 MB · Просмотры: 21
  • Image_1674899447682.jpg
    Image_1674899447682.jpg
    1.3 MB · Просмотры: 30

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,824
Реакции
2,043
Адрес
Екатеринбург
Не хочу Вас разочаровывать но за 20 лет ковыряния в раздвижке ни один из производителей не слил схемы по причине отсутствия таковых у местных представителей. Гораздо быстрее и дешевле взять блок на авито чем поднять DCU. Несколько раз пытались это сделать - ни разу не удалось.
 

LANer

Новичок
Регистрация
27 Янв 2022
Сообщения
20
Реакции
1
Адрес
Сочи
Пришлось заказать блок за 37тыр.
Пока он едет, хочу убедиться, что транс нормальный. Подскажите допустимый разбег напряжения после тороидального трансформатора (сейчас на ХХ 37-38В):
1. на холостом ходу
2. под нагрузкой
 

phphph

Гость
Регистрация
21 Мар 2023
Сообщения
5
Реакции
2
Адрес
Екатеринбург
Пришлось заказать блок за 37тыр.
Пока он едет, хочу убедиться, что транс нормальный. Подскажите допустимый разбег напряжения после тороидального трансформатора (сейчас на ХХ 37-38В):
1. на холостом ходу
2. под нагрузкой
пришлите , пожалуйста , в личку контакт где заказали.

А трансы от GEZE у меня есть ,если что. (Екатеринбург)
На ХХ напряжение , если правильно помню, вольт около 40 так и есть.
Если актуально , могу померить под нагрузкой и ХХ
 

phphph

Гость
Регистрация
21 Мар 2023
Сообщения
5
Реакции
2
Адрес
Екатеринбург
Не хочу Вас разочаровывать но за 20 лет ковыряния в раздвижке ни один из производителей не слил схемы по причине отсутствия таковых у местных представителей. Гораздо быстрее и дешевле взять блок на авито чем поднять DCU. Несколько раз пытались это сделать - ни разу не удалось.
Не мог послать Вам личное сообщение , есть вопрос по револьверной КА022 , ищу подрядчика в Екб.
если интересует , моя почта struna@e1.ru
 

phphph

Гость
Регистрация
21 Мар 2023
Сообщения
5
Реакции
2
Адрес
Екатеринбург
Проблема была в сгоревшем почти невидимом предохранителе на стопорном соленоиде.
его концевые выключатели не отрабатывали и ПЛК думал, что стоит на стопоре и не пускал моторы.
 