Chamberline TPD10-05

Волнолом

Специалист
Регистрация
31 Окт 2021
Сообщения
1,076
Реакции
189
Адрес
г. Георгиевск
Возможно, если ворота открываются наружу, а инструкция по настройке предусматривает внутрь и начинать программирование с положения закрыто, вам нужно делать всё наоборот, то есть начинать настройку с открытого положения
Поскольку привод на 24 в , поменять полярность на привода и действовать от закрытых ворот .
 

Волнолом

Специалист
Регистрация
31 Окт 2021
Сообщения
1,076
Реакции
189
Адрес
г. Георгиевск
Фэ есть , для очистки совести подключил одну пару первых и направил друг на друга , второй нет. Тоже не помогло
Там не классические ФЭ , поэтому перемычки не помогут ,надо либо подключать обе пары , либо в настройках , если это возможно , исключить ФЭ (ФЭ работают по 3 проводам +, - , и общий ).
 

Волнолом

Специалист
Регистрация
31 Окт 2021
Сообщения
1,076
Реакции
189
Адрес
г. Георгиевск
В обязательном порядке стоит 8,2 ком на двух крайних выводах ,,СТОП,, правого разъема
 

Волнолом

Специалист
Регистрация
31 Окт 2021
Сообщения
1,076
Реакции
189
Адрес
г. Георгиевск

Igorbey

Новичок
Регистрация
10 Фев 2023
Сообщения
21
Реакции
2
Адрес
Кипр
Поскольку привод на 24 в , поменять полярность на привода и действовать от закрытых ворот .
Так и слелано:) перекинул питание поменял местами провода. Пробовал менять местами белый и желтый от геркона (не знаю зачем :))) но тоже проверил)
 

Igorbey

Новичок
Регистрация
10 Фев 2023
Сообщения
21
Реакции
2
Адрес
Кипр

Igorbey

Новичок
Регистрация
10 Фев 2023
Сообщения
21
Реакции
2
Адрес
Кипр
Возможно, если ворота открываются наружу, а инструкция по настройке предусматривает внутрь и начинать программирование с положения закрыто, вам нужно делать всё наоборот, то есть начинать настройку с открытого положения
Пробовал :))) не вылечил
 

Igorbey

Новичок
Регистрация
10 Фев 2023
Сообщения
21
Реакции
2
Адрес
Кипр
а ворота при открытии не пересекают линию фотоэлементов?
Датчики не подключены. А когда тестил с датчиками, то они были отдельно зафиксированы и направлены друг на друга, то есть их ничего не закрывало
 

Igorbey

Новичок
Регистрация
10 Фев 2023
Сообщения
21
Реакции
2
Адрес
Кипр

Вложения

  • 0AF08AF9-30C5-4727-8036-D6BF17981AA2.jpeg
    0AF08AF9-30C5-4727-8036-D6BF17981AA2.jpeg
    2.6 MB · Просмотры: 35
  • 8AD6A802-44A4-4B4D-AB01-C71CC54AB959.jpeg
    8AD6A802-44A4-4B4D-AB01-C71CC54AB959.jpeg
    2.6 MB · Просмотры: 33

Igorbey

Новичок
Регистрация
10 Фев 2023
Сообщения
21
Реакции
2
Адрес
Кипр
Господа инженеры:) подкиньте идей :) что еще попробовать сделать? Ну кроме глобальной «выкрасить и выбросить» :)
 

Igorbey

Новичок
Регистрация
10 Фев 2023
Сообщения
21
Реакции
2
Адрес
Кипр
Условия хранения блока управления явно не соблюдались...
Говорю же срок годности истёк
Он 5 лет в гараже на полочке пролежал:) ржавчины нет:) плата тоже без коррозии:) про срок годности уже слышал . Шутка хороша 1 раз, а не 10. Еще мысли есть ? :)
 

Волнолом

Специалист
Регистрация
31 Окт 2021
Сообщения
1,076
Реакции
189
Адрес
г. Георгиевск
Он 5 лет в гараже на полочке пролежал:) ржавчины нет:) плата тоже без коррозии:) про срок годности уже слышал . Шутка хороша 1 раз, а не 10. Еще мысли есть ? :)
Господа инженеры:) подкиньте идей :) что еще попробовать сделать? Ну кроме глобальной «выкрасить и выбросить» :)
Синяя перемычка не нужна справа, пощелкайте дипами туда сюда ,возможно нет контакта .
 
Последнее редактирование:

Igorbey

Новичок
Регистрация
10 Фев 2023
Сообщения
21
Реакции
2
Адрес
Кипр

Вложения

  • F2354267-8CF7-4EDA-9ADD-8F338486E303.jpeg
    F2354267-8CF7-4EDA-9ADD-8F338486E303.jpeg
    628.8 KB · Просмотры: 25
  • A76FCA64-9051-426B-BC11-C59EAE3242DF.jpeg
    A76FCA64-9051-426B-BC11-C59EAE3242DF.jpeg
    1.8 MB · Просмотры: 24

Igorbey

Новичок
Регистрация
10 Фев 2023
Сообщения
21
Реакции
2
Адрес
Кипр
Синяя перемычка не нужна справа, пощелкайте дипами туда сюда ,возможно нет контакта .
Ну тогда и коричневая тоже ненужна. Если дипами вы назвали разъемы, то я их покачал:) если, что то другое то напишите пожалуйста что)
 
Сверху Снизу