Нужен совет. Came ZBX07 замена механических концевиков на альтернативные магнитные(самосбор).

svizist1

Гость
Регистрация
22 Июн 2020
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Краснодар
Приветствую всех присутствующих участников форума.

Нужен совет и помощь вот в какой ситуации, а именно. Хочу заменить механические концевые выключатели на магнитные или индуктивные. Пару раз зимой была ситуация , что выпавший снег ,а затем еще и подтаявший затрудняет открытие закрытие ворот. У завода производителя есть готовый комплект, но цену мне не осилить. В прошлом году еще собирался,сейчас вроде созрел...а там в два раза цена почти выросла...Будем инженерить немного. Вариантов несколько ,как я вижу...
1) искать аналоги у сторонних производителей. Алютех к примеру стоит на порядок дешевле, но я не имею схемы ,что у него для согласования и что там внутри..
2)распечатать на 3д вставку для CAME и вклеить туда пару герконов или 4 (2+2). + два неодимовых магнита на рейку. Герконы должны быть NC(редкость) + вся заводская схема ,как я понял рассчитана на 220 вольт. Придется докинуть реле оптических или механика...расстраивает надежность и на сколько хватит....вопрос какие токи
3) или может на датчика Холла ? платку какую...не изучал вопрос пока.
4) купить пару индуктивных датчиков на 220 вольт, распечатать площадку, засверлить места установки и смонтировать. Здесь подключать или через ПР или напрямки. Датчики как правило цилиндры с пятном контакта 5...7 мм....+установочные габариты ,что бы разместить....вопрос по надежности....можно использовать старые металлические инициаторы.
5) CAME RSDN002- заводской комплект ценой около 8600 RUB. При бюджете 4500 )))) столько он стоил в прошлом или позапрошлом году ))

Буду признателен за советы и дискуссию на эту тему. Сейчас прошу помочь мне электросхемой платы управления данного привода, что бы прикинуть куда можно зацепиться. Так же вдруг кто знает, что из себя представляет магнитные концевые выключатели для Алютеха , просьба поделиться информацией.
WhatsApp Image 2023-03-01 at 11.33.25 (1).jpeg

WhatsApp Image 2023-03-01 at 11.33.26.jpeg


WhatsApp Image 2023-03-01 at 11.33.26 (2).jpeg

WhatsApp Image 2023-03-01 at 12.47.07 (1).jpeg
Если вдруг темой ошибся, прощу прощенья, пусть админы перенесут )
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,150
Реакции
8,742
Адрес
СССР
Хочу заменить механические концевые выключатели на магнитные или индуктивные.
Для начала принципиальную схему изучите, потом фантазируйте на тему датчиков Холла на 220V...

 

svizist1

Гость
Регистрация
22 Июн 2020
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Краснодар
Для начала принципиальную схему изучите, потом фантазируйте на тему датчиков Холла на 220V...
схемы нет к сожалению. А где я написал про датчик Холла на 220 вольт ???? ....естественно платку с развязкой на транзисторах городить надо будет.
 

Волнолом

Специалист
Регистрация
31 Окт 2021
Сообщения
1,076
Реакции
189
Адрес
г. Георгиевск
Приветствую всех присутствующих участников форума.

Нужен совет и помощь вот в какой ситуации, а именно. Хочу заменить механические концевые выключатели на магнитные или индуктивные. Пару раз зимой была ситуация , что выпавший снег ,а затем еще и подтаявший затрудняет открытие закрытие ворот. У завода производителя есть готовый комплект, но цену мне не осилить. В прошлом году еще собирался,сейчас вроде созрел...а там в два раза цена почти выросла...Будем инженерить немного. Вариантов несколько ,как я вижу...
1) искать аналоги у сторонних производителей. Алютех к примеру стоит на порядок дешевле, но я не имею схемы ,что у него для согласования и что там внутри..
2)распечатать на 3д вставку для CAME и вклеить туда пару герконов или 4 (2+2). + два неодимовых магнита на рейку. Герконы должны быть NC(редкость) + вся заводская схема ,как я понял рассчитана на 220 вольт. Придется докинуть реле оптических или механика...расстраивает надежность и на сколько хватит....вопрос какие токи
3) или может на датчика Холла ? платку какую...не изучал вопрос пока.
4) купить пару индуктивных датчиков на 220 вольт, распечатать площадку, засверлить места установки и смонтировать. Здесь подключать или через ПР или напрямки. Датчики как правило цилиндры с пятном контакта 5...7 мм....+установочные габариты ,что бы разместить....вопрос по надежности....можно использовать старые металлические инициаторы.
5) CAME RSDN002- заводской комплект ценой около 8600 RUB. При бюджете 4500 )))) столько он стоил в прошлом или позапрошлом году ))

Буду признателен за советы и дискуссию на эту тему. Сейчас прошу помочь мне электросхемой платы управления данного привода, что бы прикинуть куда можно зацепиться. Так же вдруг кто знает, что из себя представляет магнитные концевые выключатели для Алютеха , просьба поделиться информацией.
Если вдруг темой ошибся, прощу прощенья, пусть админы перенесут )
В условиях Краснодарского края самый оптимальный( дешевый) вариант- хороший веник и 5 минут свободного времени . С учетом безопасности ваш,, колхоз,, может вылезти боком , раз не можете поставить заводское , думаю желающих помочь будет мало .
 

svizist1

Гость
Регистрация
22 Июн 2020
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Краснодар
В условиях Краснодарского края самый оптимальный( дешевый) вариант- хороший веник и 5 минут свободного времени . С учетом безопасности ваш,, колхоз,, может вылезти боком , раз не можете поставить заводское , думаю желающих помочь будет мало .
В Краснодаре возможно, но я не там ))
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,150
Реакции
8,742
Адрес
СССР
А где я написал про датчик Холла на 220 вольт ????
А это уже не важно. Важно, что Вы вдарились в бурные фантазии не подумав даже изучить вопрос плотнее и пытаетесь подцепить на эту фигу форум. Как говорится... на чужом в рай...
Изучите вопрос, прикиньте варианты, глупые мысли сами отвалятся. Схему можете погуглить, ищется в третьей/четвертой строке поиска... Потом заходите снова.
 
Последнее редактирование:

svizist1

Гость
Регистрация
22 Июн 2020
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Краснодар
Ну так отсылка к Краснодару на вашей странице
Мороз и обилие снега,я думаю вы согласитесь,что это разные вещи ? и к городу тема не имеет отношения никакого.

Спрошу прямо как специалиста: с герконами как думаете вариант или нет ? у меня большой вопрос по токам переключения. А то ,что в магазине есть переключающие на 3А я знаю...при 130 вольтах...но даже на 1 ампере они имеют склонность свариваться контактами.
 

монтажник

Специалист
Регистрация
1 Окт 2013
Сообщения
308
Реакции
162
Адрес
N
А на концевиках разве не слаботочка? Вместо микрушки геркон и все. Какие еще схемы согласования?
 

Волнолом

Специалист
Регистрация
31 Окт 2021
Сообщения
1,076
Реакции
189
Адрес
г. Георгиевск
Мороз и обилие снега,я думаю вы согласитесь,что это разные вещи ? и к городу тема не имеет отношения никакого.

Спрошу прямо как специалиста: с герконами как думаете вариант или нет ? у меня большой вопрос по токам переключения. А то ,что в магазине есть переключающие на 3А я знаю...при 130 вольтах...но даже на 1 ампере они имеют склонность свариваться контактами.
С герконами вариант , можно разгрузить через реле , чтобы уменьшить нагрузку на них , схема простейшая , выбор реле огромный , справится школьник .
 

svizist1

Гость
Регистрация
22 Июн 2020
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Краснодар
А на концевиках разве не слаботочка? Вместо микрушки геркон и все. Какие еще схемы согласования?
Возможно, но это не точно. Как раз пытаюсь выяснить. Схемы на руках нет, пока фантазирую. До лета еще время есть)
 

Волнолом

Специалист
Регистрация
31 Окт 2021
Сообщения
1,076
Реакции
189
Адрес
г. Георгиевск
Возможно, но это не точно. Как раз пытаюсь выяснить. Схемы на руках нет, пока фантазирую. До лета еще время есть)
Можно не заморачиваться с этим - ставим реле с контактами на 250в ,катушка на 12в , БП на 12в , геркон, как управляющий , поскольку концевика 2 , все в двойном кроме БП .Обойтись одними герконами не получится скорее всего , тк при переключении они имеют ,,дребезг,, , и автоматика может не работать корректно .
 

Langoost

Квалифицированный специалист
Регистрация
10 Янв 2015
Сообщения
920
Реакции
1,031
Адрес
Черноземье
Скажу, пока шишек не набили.
Ставил на ВХ78 считыватель от Дорхан (герконы), магнитное поле работающего двигателя мешало размыканию контактов. Самодельный экран из металла практически не помогал. Поэтому герконы придется ставить в отдельном от привода боксе.
 
Последнее редактирование:

passkal

Эксперт
Регистрация
20 Мар 2012
Сообщения
5,666
Реакции
6,558
Адрес
Санкт-Петербург
Добрый день!
Вариант проекта с магнитными концевиками делал, но до хороших тестов времени не хватило.
- Делать лучше по 2 геркона на каждую сторону, со смещением и с последовательным соединением, для исключения влияния промежуточного положения магнита, когда северный и южный его плюса равноудалены от геркона и он отключается.
 

Вложения

  • IMG_20201117_155008_8.jpg
    IMG_20201117_155008_8.jpg
    2.6 MB · Просмотры: 29
  • IMG_20201117_222821_6.jpg
    IMG_20201117_222821_6.jpg
    2.6 MB · Просмотры: 22
  • Буфер обмена01.jpg
    Буфер обмена01.jpg
    286.4 KB · Просмотры: 29
  • 3d.jpg
    3d.jpg
    63.4 KB · Просмотры: 23

ДмитрийSPb

Эксперт
Регистрация
17 Апр 2010
Сообщения
7,168
Реакции
4,991
Адрес
Санкт-Петербург
Можно не заморачиваться с этим - ставим реле с контактами на 250в ,катушка на 12в , БП на 12в , геркон, как управляющий , поскольку концевика 2 , все в двойном кроме БП .Обойтись одними герконами не получится скорее всего , тк при переключении они имеют ,,дребезг,, , и автоматика может не работать корректно .
Ты про что пишешь? Опять торопишься отвечать не вникнув в суть вопроса?
 

монтажник

Специалист
Регистрация
1 Окт 2013
Сообщения
308
Реакции
162
Адрес
N
С герконами вариант , можно разгрузить через реле , чтобы уменьшить нагрузку на них , схема простейшая , выбор реле огромный , справится школьник .
Так а какая там нагрузка? Чего там разгружать? Теже привода алютеха, что с герконами, что с микрушками - плата одна и таже. Что zbx7, что алютех привод 220в. Не в курсе, но там скорее всего на fc fa или ноль если замкнуто или логическая еденица если разомкнуто.
 

Волнолом

Специалист
Регистрация
31 Окт 2021
Сообщения
1,076
Реакции
189
Адрес
г. Георгиевск
Ты про что пишешь? Опять торопишься отвечать не вникнув в суть вопроса?
Так а какая там нагрузка? Чего там разгружать? Теже привода алютеха, что с герконами, что с микрушками - плата одна и таже. Что zbx7, что алютех привод 220в. Не в курсе, но там скорее всего на fc fa или ноль если замкнуто или логическая еденица если разомкнуто.
Я тоже не в курсе , поэтому для надежности через реле , но напрямую тоже можно , надо пробовать
 