Плата pcb-sw одна воротина перестала работать полностью. В чем проблема может быть? Куда копать?
Для начала , где копать, меряем напряжение подающееся на привода , на плате , те на разъёмах ., при включении естественно .Плата pcb-sw одна воротина перестала работать полностью. В чем проблема может быть? Куда копать?
А не проще поменять местами подключения приводов на работающий выход .Будет ясно , БУ не выдает напряжение или мотор с линией барахлит .Добрый день. В первую очередь необходимо подключить двигатель напрямую от 220В.
Мотор на 220В поэтому можно подключить без платы управления и проверить работоспособность.
Учитывая то, что там просто фишки местами поменять.А не проще поменять местами подключения приводов на работающий выход .Будет ясно , БУ не выдает напряжение или мотор с линией барахлит .
Хотелось посмотреть, каким проводом подключены приводы , если одножильный - 99 проц обрыв перед приводом .Плата pcb-sw одна воротина перестала работать полностью. В чем проблема может быть? Куда копать?
А что, так можно было?проводом подключены приводы , если одножильный
Пару раз встречал такое , когда вызывали на ремонт чужих установок, сам ставлю ПВС .(ГОСТовский)А что, так можно было?
Ццц... Щас налетят, какой ПВС, нужно КГ.Пару раз встречал такое , когда вызывали на ремонт чужих установок, сам ставлю ПВС .(ГОСТовский)
Возможно вы правы , но ставлю ПВС (основном 3 x1,5) на распашные уже более 20 лет ,нигде еще не было проблем (полностью в защите гофрой или кабель канал) .Кстати , гарантия на КГ - 4 года , на ПВС - 12 .Ццц... Щас налетят, какой ПВС, нужно КГ.
Тоже не встречал повреждение ПВС в месте изгиба кабеля. Хотя встречается такой ужасный кабель по качеству.... В основном повреждения где то в земле или возле земли.Возможно вы правы , но ставлю ПВС (основном 3 x1,5) на распашные уже более 20 лет ,нигде еще не было проблем (полностью в защите гофрой или кабель канал) .Кстати , гарантия на КГ - 4 года , на ПВС - 12 .
На изгибе использую гибкий переход 10мм в термоусадке , продается в маг видеонаблюдения , длинна 350мм .Тоже не встречал повреждение ПВС в месте изгиба кабеля. Хотя встречается такой ужасный кабель по качеству.... В основном повреждения где то в земле или возле земли.
Использую КГ на объектах где высокая интенсивность, благо кабеля уходит метр.
Что то новенькое )Например так
Есть несколько установок с креплением на заклепки д6 , уголок 70 , заклепки с обеих сторон.Крепил еще на кровельные саморезы , когда варить нельзя из за покраски спец краской(термосушка),держит уже лет 6 , главное - с обеих сторон крепление уголка и не экономить заклепки . Провод без перехода- был дефицит .Что то новенькое )
Резьбовые заклёпки не пробовал ?Есть несколько установок с креплением на заклепки д6 , уголок 70 , заклепки с обеих сторон.Крепил еще на кровельные саморезы , когда варить нельзя из за покраски спец краской(термосушка),держит уже лет 6 , главное - с обеих сторон крепление уголка и не экономить заклепки . Провод без перехода- был дефицит .
Была такая мысль, но заклепочник большой , неудобно пользоваться. Там усилие на М8 большое надо прилагать. Один раз ставил без заклепочника с болтом и гайкой .Резьбовые заклёпки не пробовал ?
Я вот купил, да все никак не воспользуюсь. Старая добрая сварка всё перекрывает.
Гайковёрт, пара шайб и гайка, заменяют этот инструмент. Главное болт не ниже 8.8 взять.Была такая мысль, но заклепочник большой , неудобно пользоваться.