Migur
Гость
Приветствую !
Нужна ваша помощь, консультация с Hormann Rotamatic 2PL.
Двухстворчатые ворота установлены в многоквартирном жилом доме, 2 года отработали без сбоев, прошли 17000 циклов.
Начались проблемы после проведения сварочных работ на месте крепления одного из приводов, уже как месяц мучаемся не можем восстановить нормальную работоспособность.
Во время закрытия ворот, если в момент начала движения (рывка) створки кто то пересечёт световые датчики то ворота останавливаются, мозги зависают, на индикаторе моргают верхние черточки, в настройки не зайти, ворота не закрыть, спасает только полная перезагрузка по питанию. Если ворота движутся и их пересечь всё нормально они откроются до полного, подождут и снова закроются. Проблема возникает только в момент самого начала движения именно рывка.
Световые датчики меняли, проблема осталась.
Ворота работают по концевикам.
Меню:
42=04
48=00
49=01
50=07 (менял от 03 до 07)
51=07 (менял от 03 до 07)
64=01
Меню 91 после перезагрузки говорит нам последняя Ошибка 3.5 либо 4.5 это ошибки по усилиям.
К сожалению у нас сейчас имеются проблемы с запасными частями для Hormann, нет в доступе платы для диагностики её неисправности, долго ждать, управляющая компания предлагает полностью заменить приводы на Nice чего мы пока не хотим.
Может быть кто то сталкивался с таким поведением главной платы, подскажите пожалуйста на что обратить внимание ?
Спасибо.
Нужна ваша помощь, консультация с Hormann Rotamatic 2PL.
Двухстворчатые ворота установлены в многоквартирном жилом доме, 2 года отработали без сбоев, прошли 17000 циклов.
Начались проблемы после проведения сварочных работ на месте крепления одного из приводов, уже как месяц мучаемся не можем восстановить нормальную работоспособность.
Во время закрытия ворот, если в момент начала движения (рывка) створки кто то пересечёт световые датчики то ворота останавливаются, мозги зависают, на индикаторе моргают верхние черточки, в настройки не зайти, ворота не закрыть, спасает только полная перезагрузка по питанию. Если ворота движутся и их пересечь всё нормально они откроются до полного, подождут и снова закроются. Проблема возникает только в момент самого начала движения именно рывка.
Световые датчики меняли, проблема осталась.
Ворота работают по концевикам.
Меню:
42=04
48=00
49=01
50=07 (менял от 03 до 07)
51=07 (менял от 03 до 07)
64=01
Меню 91 после перезагрузки говорит нам последняя Ошибка 3.5 либо 4.5 это ошибки по усилиям.
К сожалению у нас сейчас имеются проблемы с запасными частями для Hormann, нет в доступе платы для диагностики её неисправности, долго ждать, управляющая компания предлагает полностью заменить приводы на Nice чего мы пока не хотим.
Может быть кто то сталкивался с таким поведением главной платы, подскажите пожалуйста на что обратить внимание ?
Спасибо.