CAME ZF1+DIR10 2 пары фотоэлементов

Aurel

Гость
Регистрация
29 Окт 2023
Сообщения
2
Реакции
0
Адрес
Turkmenistan
Здравствуйте!

Ситуация такая.
Есть плата CAME ZF1+DIR10 2 пары.
Подскажите пожалуйста, как можно подключить две пары фотоэлементов чтоб одна работала при открытие а другая срабатывала при закрытии. Пока получилось настроить их на стоп при любом исходе. Но это не то что хотелось бы. Так как они должны двинутся на реверс.

Заранее благодарю за внимание!
 
Здравствуйте!

Ситуация такая.
Есть плата CAME ZF1+DIR10 2 пары.
Подскажите пожалуйста, как можно подключить две пары фотоэлементов чтоб одна работала при открытие а другая срабатывала при закрытии. Пока получилось настроить их на стоп при любом исходе. Но это не то что хотелось бы. Так как они должны двинутся на реверс.

Заранее благодарю за внимание!
Т.е., при открытии ворот и пересечении одной пары ворота начинают закрываться, а если пересечь вторую, то они начинают открываться?
Оставьте ворота в среднем положении и обесточьте.
 
Здравствуйте!

Ситуация такая.
Есть плата CAME ZF1+DIR10 2 пары.
Подскажите пожалуйста, как можно подключить две пары фотоэлементов чтоб одна работала при открытие а другая срабатывала при закрытии. Пока получилось настроить их на стоп при любом исходе. Но это не то что хотелось бы. Так как они должны двинутся на реверс.

Заранее благодарю за внимание!
В данной плате не предусмотрена штатная работа фотодатчиков по Вашим условиям.
Вам нужна другая плата.
 
Здравствуйте!

Ситуация такая.
Есть плата CAME ZF1+DIR10 2 пары.
Подскажите пожалуйста, как можно подключить две пары фотоэлементов чтоб одна работала при открытие а другая срабатывала при закрытии. Пока получилось настроить их на стоп при любом исходе. Но это не то что хотелось бы. Так как они должны двинутся на реверс.

Заранее благодарю за внимание
С этой платой возможно только объединить две пары фотоэлементов в один контур (это есть в инструкции к фотоэлементам) и реверсировать створки будут только при закрытии при пересечении лучей.
 
Мне кажется можно. Дип 2 в положение офф. Вторую пару фотиков, сигнальные контакты на 2 и 7!
Или на контакты 2 и 1. Смотря что хотите.
 
Мне кажется можно. Дип 2 в положение офф. Вторую пару фотиков, сигнальные контакты на 2 и 7!
Ворота открываются, автомобиль заезжает в открывающиеся ворота и пересекает вторую пару фотоэлементов.... ворота начинают закрываться и авто поврежден.
Ворота стоят закрытые, проходишь через линию вторых фотоэлементов и ворота открываются.
А ведь действительно можно....
 
Последнее редактирование:
Это на 2 и 7. А если на 2 и 1.
Ворота открываются и автомобиль заезжает в открывающиеся ворота и пересекает вторую пару фотоэлементов.... и ворота начинают закрываться и авто поврежден.
Ворота стоят закрытые, проходишь через линию вторых фотоэлементов и ворота открываются.
А ведь действительно можно..
Screenshot_20231105-232223.jpg
..
Да, блин. Это на 2 и 7. А если на 2 и 1? На второй паре фотиков что надо? Если авто стоит между фотиками, а ворота открыты, то надо чтоб они не дали воротам ЗАКРЫТЬСЯ! А если авто стоит, но ворота закрыты, то они не должны дать воротам ОТКРЫТЬСЯ!
 
Что-то ни кто не отписался!
За и против.
 
Работающий вариант или нет. По логике должно, а на практике?
 
Назад