Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС" BMP Doors

Помогите подключить беспроводной выключатель.

Evertrance

Гость
Регистрация
10 Май 2024
Сообщения
4
Реакции
0
Адрес
Краснодар
Здравствуйте. Не могу подключить беспроводной выключатель к реле "Скетч" роллеты гаража.


Изображение

20240509_220331.jpg


Обычный выключатель (без фиксации) подключаю к контактам 9, 10 и всё работает. Работает по кругу - вниз, стоп, вверх, стоп. (8,9 контакты работают одинаково, двухклавишный выключатель (как на схеме) не нужен).
Подключаю (явно не правильно) беспроводное реле, оно не работает. Входящий и выходящий минус беру в разрыв с контакта 1. Входящий/выходящий плюс думал так-же как обычный выключатель, с контактов 10 (входящ) и 9 (исходящий), ничего не работает.
Прозвонил релле рольставней, фаза на контактах 2, 6, 7. При этом с пульта ворота работают, т.е. разрыв нуля с контакта 1 проходит через беспроводное реле нормально.
Подскажите, как правильно подключить, методом тыка опасаюсь спалить.
 
осталось почитать инструкцию на блок управления рольставнями
 
Вы 220 на кнопки подаете, а не замыкаете контакты этих кнопок.
 
Здравствуйте. Не могу подключить беспроводной выключатель к реле "Скетч" роллеты гаража.


Изображение

Посмотреть вложение 40810

Обычный выключатель (без фиксации) подключаю к контактам 9, 10 и всё работает. Работает по кругу - вниз, стоп, вверх, стоп. (8,9 контакты работают одинаково, двухклавишный выключатель (как на схеме) не нужен).
Подключаю (явно не правильно) беспроводное реле, оно не работает. Входящий и выходящий минус беру в разрыв с контакта 1. Входящий/выходящий плюс думал так-же как обычный выключатель, с контактов 10 (входящ) и 9 (исходящий), ничего не работает.
Прозвонил релле рольставней, фаза на контактах 2, 6, 7. При этом с пульта ворота работают, т.е. разрыв нуля с контакта 1 проходит через беспроводное реле нормально.
Подскажите, как правильно подключить, методом тыка опасаюсь спалить.
Если Скетч не сделал последний выдох в виде дыма, остановитесь, и оставьте эту идею.
 
Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС" BMP Doors
Может по делу кто что напишет, а не "умные" комментарии?
Так мы и не пишем умные! Как можно писать умно о дурной затее..... это реле не подходит для этой задачи. Ваше счастье, что подключили не правильно.... и управление не только по фазе, но и ноль разрывает.
 
L - это фаза, N - это нейтраль. in - это это куда подлючить питание 220, out - это выход питания на устройство, лампочку, двигатель 220в. Если вы в розетку воткнете скрепку будет бах. У вас баха не случилось потому, что вы провода перепутали. Если на выход Lout+Nout повесить реле 220в, то через него можно замыкать контакты общий-вверх, общий-вниз на блоке управления ролеты.
 
Если на выход Lout+Nout повесить реле 220в, то через него можно замыкать контакты общий-вверх, общий-вниз на блоке управления ролеты.
Не понял этот момент, а почему это беспроводное реле так нельзя повесить?
 
Не понял этот момент, а почему это беспроводное реле так нельзя повесить?
Добрый день. Представьте что у Вас в квартире/доме есть на входной двери кнопка звонка, теперь представьте что на два провода подходящие к кнопке Вы подаете 230В, на один провод N, а на второй провод L. Что будет когда Вы нажмёте на кнопку звонка?
 
Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС" BMP Doors
Не понял этот момент, а почему это беспроводное реле так нельзя повесить?
Если не понимаете, то просто поверьте нам на слово и откажитесь от своей затеи пока Вас самого ёбом не токнуло до смерти или дом не спалили. Это реле не предназначено для Ваших целей.
 
Добрый день. Представьте что у Вас в квартире/доме есть на входной двери кнопка звонка, теперь представьте что на два провода подходящие к кнопке Вы подаете 230В, на один провод N, а на второй провод L. Что будет когда Вы нажмёте на кнопку звонка?
Аналогию понял. Почему тогда обычный выключатель при подключении к 9, 10 работает?
 
Аналогию понял. Почему тогда обычный выключатель при подключении к 9, 10 работает?
Потому что вы выключателем замыкаете контакты, а не подаете на них напряжение.
 
Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС" BMP Doors
А как тогда в лампочке появляется свет?
Я не про выключатель лампочки, а о выключателе-включателе подключенном к б.у. ролет (вверх, вниз). Об этом вроде речь шла.
 
Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС" BMP Doors
Назад
Сверху Снизу