Коллеги такой вопрос. На объекте стоит рольставня с блоком cvmini и нужно на нё повесить дополнительную рулонку чтобы открывались с одной кнопки. Проблема в том что блок выдаёт управляющий сигнал на моторы в виде только 220В а для GC2 он нужен беспотенциальный (по крайней мере судя по схеме подключения CV01 к GC2-4 чего cvmini не умеет иначе у дорхана перестанут покупать cv01.
Как решить эту логическую задачу? Промежуточное реле на 220В?
Буфер обмена-1.jpg

Нужно реализовать эту схему только с помощью cvmini
 
Коллеги такой вопрос. На объекте стоит рольставня с блоком cvmini и нужно на нё повесить дополнительную рулонку чтобы открывались с одной кнопки. Проблема в том что блок выдаёт управляющий сигнал на моторы в виде только 220В а для GC2 он нужен беспотенциальный (по крайней мере судя по схеме подключения CV01 к GC2-4 чего cvmini не умеет иначе у дорхана перестанут покупать cv01.
Как решить эту логическую задачу? Промежуточное реле на 220В?
Посмотреть вложение 41209
Нужно реализовать эту схему только с помощью cvmini
Если совсем прямо в лом менять CVmini на CV, то режьте и изолируйте дорожки от L->M-L1, L->M-L2, N->M-N, и подпаивайте проводки, чтобы подать на них COM и ↑ ↓

Оно того стоит ?


или купите 2 шт
Реле промежуточное модульное OIR 1 контакт 16А 230В AC IEK
OIR-116-AC230V


Его катушка управляется по 220В.
 
Последнее редактирование:
Если совсем прямо в лом менять CVmini на CV, то режьте и изолируйте дорожки от L->M-L1, L->M-L2, N->M-N, и подпаивайте проводки, чтобы подать на них COM и ↑ ↓

Оно того стоит ?
Я даже сам не знаю. На объекте 19 рольставен. Часть управляются попарно блоками ROLL1 часть индивидуально тоже на блоках ROLL1. Всё это висит прямо на улице под керамогранитом вентфасада и эти комнатные блоки просто сгорают синим пламенем из-за попадания конденсата. Пока не вскрыл стены не знал что некоторые рольставни подключены парами к одному блоку поэтому планировал тупо вешать на каждую по cvmini но возникает проблема рассинхронизации - сигнал с пульта проходит не на все рулонки на нужном фасаде и поэтому половина может открыться а другая нет и в итоге потом при дальнеших нажатиях на пульт одни ставни открываются а другие закрываются и вот именно для борьбы с рассинхроном и хотел парные рулонки подвешать на GC2 чтобы хотябы понизить вероятность рассинхрона. Изначально cvmini сами по себе то глючные и очень часто мрут но у клиента нет бюджета чтобы заменить всё на cv01 которые кстати тоже не сказать что идеально. Видимо не имеет смысла сидеть с паяльником т.к. эта работа будет стоить дороже чем завешать всё сподрят индивидуальными приемниками.
 
или купите 2 шт
Реле промежуточное модульное OIR 1 контакт 16А 230В AC IEK
OIR-116-AC230V

Его катушка управляется по 220В.
С наружным реле годный вариант но тут опять вопрос бюджета. Реле имеет один контакт значит придется ставить на каждый cvmini по два реле что при их цене делает это бессмысленным т.к. CV01 получается дешевле чем cvmini+2 реле
 
На объекте 19 рольставен ... у клиента нет бюджета ...
Немного взаимоисключающие вещи, не находите ?
Если клиент жопа и мудак - бегите оттуда, тусть сам трахается.

а так, ставите CV01 и GC4 (на 4 РСТ)... и всё будет пучком.
можно ещё повторитель радиосигнала ДХ поставить, или с одного из выходов GC4, через вышеуказанные 2 реле IEK на следующий GC4, и так далее, вообще всё по проводам будет...

или прямо с первой CV на входы нескольких GC4 паралельно (возможно диод надо будет но это не точно)... скорее всего будет работать, но надо проверить...
 
Последнее редактирование:
Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС" BMP Doors
Немного взаимоисключающие вещи, не находите ?
Если клиент жопа и мудак - бегите оттуда, тусть сам трахается.

а так, ставите CV01 и GC4 (на 4 РСТ)... и всё будет пучком.
можно ещё повторитель радиосигнала ДХ поставить, или с одного из выходов GC4, через вышеуказанные 2 реле IEK на следующий GC4, и так далее, вообще всё по проводам будет...
Рулонки ставили при строительстве объекта, там бюджет был на это. Сейчас эксплуатация - у них свой бюджет который заставляет врачей в клинике принимать детей с закрытыми окнами (да детская поликлиника, все сгоревшие рулонки тупо закрыты и врачи сидят днём со светом).

Раскидать проводной сигнал по блокам не выйдет - здание большое и у него рулонки стоят со всех 4х сторон. Даже по одной стороне они достаточно далеко стоят друг от друга. Да и снимать долбаный керамогранит с фасада чтобы прокинуть проводку у меня тоже нет желания сильного.
 
Рулонки ставили при строительстве объекта, там бюджет был на это. Сейчас эксплуатация - у них свой бюджет который заставляет врачей в клинике принимать детей с закрытыми окнами (да детская поликлиника, все сгоревшие рулонки тупо закрыты и врачи сидят днём со светом).

Раскидать проводной сигнал по блокам не выйдет - здание большое и у него рулонки стоят со всех 4х сторон. Даже по одной стороне они достаточно далеко стоят друг от друга. Да и снимать долбаный керамогранит с фасада чтобы прокинуть проводку у меня тоже нет желания сильного.