Здравствуйте.
Подскажите возможно ли настроить так zlx24ma что бы когда привод a3024n доходил до концевиков не зависимо открытие или закрытие он сразу же останавливался?
 
Последнее редактирование:
Здравствуйте.
Подскажите возможно ли настроить так zlx24ma что бы когда привод a3024n доходил до концевиков не зависимо открытие или закрытие он сразу же останавливался?
Здравствуйте.
Подскажите возможно ли настроить так zlx24ma что бы когда привод a3024n доходил до концевиков не зависимо открытие или закрытие он сразу же останавливался?
Да. я не помню как правильно по инструкции подключать этот двигатель, но есть 100% рабочий вариант. Убрать диодную развязку в моторе. Двигатели подключить по линии M,N. А концевые к клемам F,FA,FC
 
Вот схема подключения приводов.
 

Вложения

  • Screenshot_2024-11-30-11-40-09-85_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg
    Screenshot_2024-11-30-11-40-09-85_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.jpg
    45.2 KB · Просмотры: 10
На данный момент смог только сделать что бы во время открывания останавливался привод как только нажмёте на концевики, а вот во время закрывания не хочет останавливаться только замедляет ход и продолжает закрываться
 
На данный момент смог только сделать что бы во время открывания останавливался привод как только нажмёте на концевики, а вот во время закрывания не хочет останавливаться только замедляет ход и продолжает закрываться
это связано со стандартной логикой работы этого привода. Попробуйте изменить F72=1.Если этот параметр будет доступен при данном типе двигателя. Если нет, то выбираете тип двигателя общий и концевики подключаете отдельно, как писал выше.
 
это связано со стандартной логикой работы этого привода. Попробуйте изменить F72=1
Если выбрать тип привода А1=10 (это мой привод a3024n) то пункта 1 в F72 нет совсем... если А1=0 (это тип общий) то в F72 появляется пункт 1 и при этом реагирования на концевики отсутствует и ворота как открывались/закрывались так и продолжали делать действие без остановки
 
Если выбрать тип привода А1=10 (это мой привод a3024n) то пункта 1 в F72 нет совсем... если А1=0 (это тип общий) то в F72 появляется пункт 1 и при этом реагирования на концевики отсутствует и ворота как открывались/закрывались так и продолжали делать действие без остановки
а вы подключили концевики?
 
я же написал выше, если хотите концевики, то их нужно подключать отдельно, а не как предусмотрено в описании к А3024N. У вас и старая ZL180 не останавливала по концевику на закрытие, а искала упор.
 
мне просто провода уже не подтянуть сюда если только по асфальту размотать и забить =(
тогда 2 варианта: или найти способ установить упор, или поменять логику шиворот на выворот ( не будет автозакрытия) . Тритий для продвинутых: подбросить ток двигателя в нужный момент.
 
а можно по подробней с логикой автозакрытия тут не будет это точно
а что не понятного, подключаете так, что при логическом открытии происходит физическое закрытие. Упоры ставите на открытие, переназначаете входы фотоэлементов.
 
так я сейчас посмотрел наличие свободных жил и принципе с utp найду 3 свободных... я так понимаю на самом приводе я оставляю M и N ... R отключаю и на концевики подаю F, FA и FC где F общий для обоих концевиков. Верно всё?
 
а что не понятного, подключаете так, что при логическом открытии происходит физическое закрытие. Упоры ставите на открытие, переназначаете входы фотоэлементов.
А не могли бы Вы поделится со мной схемой самого первого варианта как правильно расключить эти концевики ... я уже готов вскрыть штробу даже и закинуть ещё провод лишь бы уже работать начало всё

До этого работал только с приводами на 220 и там до концевиков доходит и всё останавливается, а именно с этими приводами впервые работаю
 
Последнее редактирование:
А в чем сложность поставить упор между створкой и столбом? Привода на 24в, после микрика замедления сильно давить не будут, ничего не свернут, не погнут.
 
А в чем сложность поставить упор между створкой и столбом? Привода на 24в, после микрика замедления сильно давить не будут, ничего не свернут, не погнут.
проблема в том что под рукой нет сварки ... в общем протестировал всё и отрегулировал осталось только упор поставить и мои мучения закончатся.

Всем кто помогал спасибо.
 
Прошу прощения что пишу этот вопрос суда. Этот блок точно меня до бьёт ... подскажите как включить замок ... я в F17 прошёл все пункты не один не заработал ... сам замок я подключил на разъёмы EB2 и +VB как указано в мануале пробовал так же включать на EB1 и +VB и так же глухо всё
 