PCB-SH V1.2 Что она вообще себе позволяет?

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
2,095
Реакции
2,379
Адрес
Екатеринбург
Вернулся с объекта в глубоком недоумении.
Может просвятите как такое возможно.
На секционках в паркинге стоит шафт30 с этой платой + наружные фотики + наружный приемник.
Вызывают на ремонт - ворота встали.
Приезжаю - лампочки на плате светятся как положено, всё реагирует на нажатия и прочее но не горит лампочка фотиков и не срабатывают пульты д/у.
Стал разбираться и выяснил что питание на плате ПОМЕНЯЛО ПОЛЯРНОСТЬ! А т.к. фотики и приемник чувствительны к этому они естественно погасли и не желали работать. Кроме того фотики, тот кто подключал их скрутил в одну кучу землю питания с GND разьёмов фотиков и воткнул в землю питания, а т.к. там стал плюс вместо земли то на клемму PhCl стало подаваться питание вместо земли (ну это уже к делу не имеет отношения, просто такой тупой монтаж). Поменял натуральным образом провода в клеммах и всё заработало.
Но как? Что должно произойти для того чтобы на разъёме питания самостоятельно это произошло?
Если допустим на вводе по какой-то причине поменяли фазу с нулём?
 
От перемены фазы с нулем ничего не будет. На монтаже от розетки часто разную автоматику запускаем.
Про тупой монтаж не понял, комы концевиков и доп устройств на плате должны звониться с "-" питания.
 
Вернулся с объекта в глубоком недоумении.
Может просвятите как такое возможно.
На секционках в паркинге стоит шафт30 с этой платой + наружные фотики + наружный приемник.
Вызывают на ремонт - ворота встали.
Приезжаю - лампочки на плате светятся как положено, всё реагирует на нажатия и прочее но не горит лампочка фотиков и не срабатывают пульты д/у.
Стал разбираться и выяснил что питание на плате ПОМЕНЯЛО ПОЛЯРНОСТЬ! А т.к. фотики и приемник чувствительны к этому они естественно погасли и не желали работать. Кроме того фотики, тот кто подключал их скрутил в одну кучу землю питания с GND разьёмов фотиков и воткнул в землю питания, а т.к. там стал плюс вместо земли то на клемму PhCl стало подаваться питание вместо земли (ну это уже к делу не имеет отношения, просто такой тупой монтаж). Поменял натуральным образом провода в клеммах и всё заработало.
Но как? Что должно произойти для того чтобы на разъёме питания самостоятельно это произошло?
Если допустим на вводе по какой-то причине поменяли фазу с нулём?
Кто-то из жильцов самостоятельно подключил (или пытался подключить) доп. внешний приёмник и напутал и перекинул полярность.
 
Может там поменяли плату, а полюсовка у Дорхан изредка меняется(на PCB-SL уж точно). Самостоятельно полярность поменяться не могла, иначе и 7805 дух бы испустила и конденсатор после моста вскрылся бы.
 
От перемены фазы с нулем ничего не будет. На монтаже от розетки часто разную автоматику запускаем.
Про тупой монтаж не понял, комы концевиков и доп устройств на плате должны звониться с "-" питания.
На плате несколько гнезд GND, при подключении фотиков сигнальную жилу от них подключили к phcl а её землю не стали цеплять в этот же разьём (по схеме похоже что там своя собственная земля) а скрутили его с GND которая находится в рзъёме питания внешних устройств.
Кто-то из жильцов самостоятельно подключил (или пытался подключить) доп. внешний приёмник и напутал и перекинул полярность.
Исключено - во первых это жильё для не совсем простых смертных и чтобы кто-то из владельцев полез туда даже сложно поверить. Во вторых там монтаж сделан так что для доступа к мотору нужно иметь ключи от комнаты где он стоит (вал ворот протыкает стену и мотор стоит в соседнем помещении)
Может там поменяли плату, а полюсовка у Дорхан изредка меняется(на PCB-SL уж точно). Самостоятельно полярность поменяться не могла, иначе и 7805 дух бы испустила и конденсатор после моста вскрылся бы.
Судя по внешнему виду платы она не менялась - покрыта толстенным слоем пыли который как предохранительная пломба сразу опадёт если её потрогать
 
Один раз с такой х..й сталкивался, перематерился 100500 раз
У меня мало того что мотор за стеной, он ещё и на другом этаже т.к. ворота и въезд в парковку на -1 этаже а мотор стоит в помещении на 1 этаже. И чтобы посмотреть на него надо всего лишь выйти из паркинга и сходить через другой вход в офисные помещения. Невероятно удобно, особенно настраивать концевые
 
Но как? Что должно произойти для того чтобы на разъёме питания самостоятельно это произошло?
Если допустим на вводе по какой-то причине поменяли фазу с нулём?
Никак это не возможно. Значит кто то лазил и поменял полярность на промежуточной скрутке или в самих доп. устройствах, не трогая плату. Может из каких то своих намерений.
 
А какой там предохранитель? Если автоматический, может при его сработке прибором видите напряжение, а тока нет? Потом выключили включили, он восстановился и все заработало?
 
А какой там предохранитель? Если автоматический, может при его сработке прибором видите напряжение, а тока нет? Потом выключили включили, он восстановился и все заработало?
Не совсем понимаю. Если речь про плату то там стоит обычный плавкий предохранитель на вводе стоит на 220В, больше ничего нету
 
Не совсем понимаю. Если речь про плату то там стоит обычный плавкий предохранитель на вводе стоит на 220В, больше ничего нету
ну цепь 24В должна быть защищена. Вопрос там плавкий или автоматический?
 
После трансформатора там стоит один единственный FP1, больше ничего не нашёл
Без имени.jpg
 
Походу это один психически больной монтажник кочует по объектам на стадии монтажа...
На обьекте 3 дурака. Один продает, второй покупает, третий соглашается это монтировать))
Зы Если чО я не монтировал, а тросы менял и крайние настраивал))
 
Индикаторы светили приглушенно? А после переключения стали светить ярче?
 
Уже не могу сказать, пол года прошло, я с трудом помню что пару дней назад то ремонтировал.
 
Назад