GSM модуль вопрос по подключению питания..

Морозик

Почти свой
Регистрация
25 Фев 2021
Сообщения
161
Реакции
19
Адрес
Краснодарский край
Приносят RTU5034 и им подобные G202 с пробитым (IN -OUT или IN -GND импульсными стабами XL2596S -5в) и пробитым защитным диодом.
Нередко, при этом и процессор в ауте.
По инструкции 9-36в DC (по факту от 6в) ток примерно 50ma
Питают 0-12в , если не врут от блоков управления Came с колодки подключения трансформатора 0-12-24в AC. Фактически там может быть и 17в AC вместо 12 в АС , а после выпрямления и сглаживания 22в
На входе по питанию этих модулей внутри последовательно стоит диод SS34 40в 3A, типа от переполюсовки, и электролитический конденсатор 220мкф.
Получается однополупериодный выпрямитель. Аналогичная схема выпрямителя и в самих блоках управления CAME.
Что не так? Или просто не везет ребятам?
 
Последнее редактирование:
Добрый день. Кому хватило "ума" брать питание с блока управления воротами при таком потреблении (2А)?
 

Вложения

  • iMarkup_20250812_185304.jpg
    iMarkup_20250812_185304.jpg
    374.3 KB · Просмотры: 22
ггг.gif

Фактически при 12 в в дежурке ток не превышает 40ма.
О каких 2 амперах речь? !
Странные китайские инструкции, то-то их обычно не читают.

А как поступают другие? Отдельный источник 12в 2А или ?
дддд.gif
 
Последнее редактирование:
Измерьте ток в момент звонка, а не в дежурном режиме. Потому он и дежурный. А работает контроллер именно во время звонка. И бросок тока уводит его в бессознательное состояние.
 
ооо.gif

Мультиметр (Fluke можно доверять) в режиме измерения максимального тока. Вы частично правы, во время СМС и срабатывания реле ток возрос на полсекунды, до 87 ma . Стрелка вольтметра даже не дернулась..
Даже если допустить повышение тока до 2А то страдать должен блок питания CAME а не GSM модуль. Не так ли? А он сгорает, увы...
Поставить внешний БП, ничто не мешает, кроме лени и жабы. Но есть ли смысл?
Хотелось бы услышать, как питают эти модули уважаемые мной форумчане?
 
Всегда и на все GSM ставим отдельный БП на 24в независимо от автоматики. Зачем создавать проблему на пустом месте.
 
Извините, но вопросы "лени и жабы" обсуждать бессмысленно. Вам уже несколько человек сказали, что GSM-контроллер стабильно работает, когда питается от отдельного источника.
Зачем выяснять причины неисправностей, когда логично устранить первопричину?
 
Странные у вас проблемы. В дх такого не бывает, всегда запитывали от платы.
 
Не спора ради....
Колхозил как то на sim800 модуль, потребление у него было приличное по даташиту. Как люди от плат управления модули питают, непонятно.
С другой стороны у дх модуль по иструкции запитывают с платы дх и много раз видел на ремонтах, что они прекрасно питаются с платы, и заказчики проблем не замечали. Все модули, что подключал обычно питал от отдельного 12в источника. Дх один раз пришлось 24 подкинуть для адекватной работы
 
. В дх такого не бывает, всегда запитывали от платы.
Я вот тоже думаю, а что означает в платах автоматике ворот "Питание аксессуаров"? C отдельным предохранителем. Датчики безопасности разные, а чем хуже модуль GSM ?
Всегда и на все GSM ставим отдельный БП на 24в
Ясное дело на 2 ампера и трансформаторный, в крайнем случае импульсный, защищенный от влаги. Хотя бы по IP4?
Зачем выяснять причины неисправностей, когда логично устранить первопричину?
Так я пытаюсь выяснить первопричину!!. Ведь выходит из строя не БП платы, а модуль GSM.
Так как сейчас огромная влажность, а модули GSM от влаги не защищены практически, думаю пробой между первой и второй ножками
микросхемы XL2596S наиболее вероятен. 24в утекает на 5, сгорает процессор, затем пробивается диод, и переменка на входе убивает микросхему XL2596S
В новых модулях, что купили RTU5024 3.9 вольт (?) в формируется не из 5в, а из 24в точно таким же вторым преобразователем XL2596S, что увеличивает риск.
 
Последнее редактирование:
Спасибо.
И последний вопрос, неужели ни у кого не выгорали GSM модули? Или только при "морском" климате такое творится?
Как впрочем и сгорание импульсных преобразователей в ZBX6/7N
 
Один раз дорхановский первой версии горел открытым пламенем)). Хорошо на тумбе шлага дежал))
 
Спасибо.
И последний вопрос, неужели ни у кого не выгорали GSM модули? Или только при "морском" климате такое творится?
Как впрочем и сгорание импульсных преобразователей в ZBX6/7N
GSM 3.0 два раза привозили в хлам и один пытались по рекламации прогнать. Все три с водой.
 
RTU5034 и им подобные G202
А про эти модули ни слова.... :5: Организация формирования стабилизированных напряжений 5в 3.3в 3,9в у этих похожая.
Один-два импульсных стаба XL2596S ....
Решил для начала покрыть лаком монтаж. Повысить IP защиту так сказать.
Этим лаком я успешно покрываю при ремонте плат следы своей пайки, вычищенные участки прогара текстолита, особенно в тех
местах, где 220в присутствует.
2025-08-16_10-28-18.png
 
Спасибо.
И последний вопрос, неужели ни у кого не выгорали GSM модули? Или только при "морском" климате такое творится?
Как впрочем и сгорание импульсных преобразователей в ZBX6/7N
У нас они горят при грозах. Сами по себе ни разу.
 
У нас они горят при грозах.
И какой характер повреждения? Есть ли закономерность? Если к примеру пробит грозовым разрядом процессор по питанию,то преобразователи 5в и 3.3 в не обязательно должны выходить из строя и при удалении к.з. в нагрузке вновь работать правильно?
 
По питанию GSM-модулей интересная тема, конечно. Не вижу причин не питать его от платы управления, если ее выход способен дать нужные токи и напряжение.
А если городить отдельный блок, то нужно гальванически развязать модуль с платой через реле, к примеру. Иначе будет "Бах".
 
Назад