Nice RD 400 Подскажите?!

прочитал про перемычки 1-5 и 3-4, целесообразно их устанавливать ?

Вообще, очень странно, что без перемычки 1-5 ворота закрываются. Перемычки надо установить и в обязательном порядке провести программирование длины створки.
 
Вообще, очень странно, что без перемычки 1-5 ворота закрываются. Перемычки надо установить и в обязательном порядке провести программирование длины створки.

Я признаться тоже удивлен... но смущает и мигание сигнальной лампы по четыре раза дважды...
Быть может все это вместе и дает результатом самопроизвольное открытие ?
Хотелось бы собрать некоторую информацию, чтобы на раз проделать все возможные процедуры, дабы не ездить за город по 20-ть раз, да и неприятно, возвращаешься, а ворота настежь
 
Хотелось бы собрать некоторую информацию,

Ну, чтобы Вам помочь, нам тоже нужен максимум информации.
Открывание носит системный характер?
С каким интервалом?
Что-нибудь подключено к приводу (кнопка, СКУД и т.д.)?
Когда первый раз проявилось?
Влияет ли погода (дождь)?
 
К приводу не подключено ничего, по сути "эконом" пакет, створка, привод, лампа сигнальная и два брелка
Происходит и в дождь и в сухую погоду (проверял герметичность, нигде ничего не затекает), зимой вроде не случалось ни разу
Первый раз год назад, конец осени и зима норма, весной несколько раз и вот три недели как шалят
Характер не системный, сегодня в 10.52, предыдущие два срабатывания на прошлой неделе в 10.47, есть видеонаблюдение, по нему и определено время открытия, случалось и в 9 утра
В это время в поселке нет ни одной живой души...
 
К приводу не подключено ничего, по сути "эконом" пакет, створка, привод, лампа сигнальная и два брелка
Происходит и в дождь и в сухую погоду (проверял герметичность, нигде ничего не затекает), зимой вроде не случалось ни разу
Первый раз год назад, конец осени и зима норма, весной несколько раз и вот три недели как шалят
Характер не системный, сегодня в 10.52, предыдущие два срабатывания на прошлой неделе в 10.47, есть видеонаблюдение, по нему и определено время открытия, случалось и в 9 утра
В это время в поселке нет ни одной живой души...
Изучай чужой опыт:
https://www.vorotaforum.ru/forum135/thread1851.html#post33040
https://www.vorotaforum.ru/forum116/thread1101.html
 
Ни на какие мысли не наводит? Время практически одно.

Да понятно, что скорее всего где-то что-то проскакивает, незнаю, подобная система то, или сигнализация или еще что подобное, смущает то, что немногочисленные соседи разъезжаются в
8.00-8.30 утра, и казалось бы ничего не должно давать команду на открытие моих ворот...
Попробую конечно обнулить брелки и прописать заново...
Четыре мигания дважды через паузу тоже не дает покоя...
 
Четыре мигания дважды через паузу тоже не дает покоя...

В инструкции написано, что:
"На этапе распознавания блок управления распознает тип устройства, подключенного к входу «СТОП» (см. параграф 4.3 «Распознавание длины створки»); если в распознанном им состоянии происходит изменение, от блока управления поступает команда «СТОП»."
Возможно, обучение проводили с перемычкой, поэтому и говорю заново провести обучение.
 
Блок управления RBA4, как и сам привод малобюджетный, вот и защита от помех слабая...
Помехи по питанию сильно влияют на работоспособность блока, поэтому рекомендуется ставить сетевой фильтр, а лучше стабилизатор...:yes3:
ЗЫ. Эти блоки на 80% выходят из строя по причине контроллера, запасные есть, но надо менять чипы...
ЗЫ2. Меняются обычно по гарантии, если есть документ...:good3:
 
  • Эмодзи
Реакции: Duce
Все никак не дойдут руки, отпишусь по своей проблеме, решил вопрос самооткрытия
Перемычки 3-4 и 1-5 установлены, сброшено все на заводские, брелки удалены, обучение створки проведено, брелки зашиты - работает прекрасно вот уже пять дней ни одного ложного срабатывания.
Спасибо всем принимавшим участие в обсуждении проблемы, премного благодарен
 
Горит предохранитель на Б/У на 500mA, стоит перемычка 1-5, и запрограмированы пульты. Может кто сталкивался с подобным?
 
Как долго горит?))) Что сделали для этого? Напругу мерили? Блок вскройте и обнюхайте носом и глазом...:crazy:
ЗЫ. Н2О возможно проникновение.
 
Всем привет! Смонтировал привод. Все работает гуд. За исключением сигнальной лампы... ) Купил лампу не много ни ту. Купил на 220v с антенной. Все подключил. Нашел на этот цоколь 24v лампу. И не фига. В чем проблема? Как быть? )
 
7 – 8 Проблесковая сигнальная лампа
К этому входу можно подключить проблесковую сигнальную лампу производства NICE «LUCY B» с лампочкой 12 В 21 Вт. При выполнении маневра лампа мигает с интервалом 0,5 с.
 
Да. По инструкции все верно. Но не работает. ) Тестером проверил эти клемы на напряжение при открывании и ноль...
 
Здравствуйте дорогие форумчане. Установил RD400. Впоследствии попросили лампу. Поставил Lucy 24V, еле горит, конечно теперь узнал, что есть ещё и на 12V. Теперь вопрос: заменой лампочки отделаюсь или с платой менять?
PS: если напрямую лампочку на 12V, заработает?
 
Здравствуйте дорогие форумчане. Установил RD400. Впоследствии попросили лампу. Поставил Lucy 24V, еле горит, конечно теперь узнал, что есть ещё и на 12V. Теперь вопрос: заменой лампочки отделаюсь или с платой менять?
PS: если напрямую лампочку на 12V, заработает?
В приводе RD400 при движении ворот на выход FLESH ( клеммы 7-8) с интервалом 0,5 сек. подаётся напряжение для сигнальной лампы (12V, 21W). Вам необходим любой "маяк" с лампочкой 12V 21W (без платы в маяке).
 

Вложения

  • Screenshot_20191014_180302.jpg
    Screenshot_20191014_180302.jpg
    871 KB · Просмотры: 49
В приводе RD400 при движении ворот на выход FLESH ( клеммы 7-8) с интервалом 0,5 сек. подаётся напряжение для сигнальной лампы (12V, 21W). Вам необходим любой "маяк" с лампочкой 12V 21W (без платы в маяке).
Благодарю!
 