Никитин

Гость
Регистрация
3 Мар 2010
Сообщения
1
Реакции
0
Адрес
Рязань
Добрый день, у меня на въезде на дачу, в прошлом году установили автоматические распашные ворота, управляю с брелка. После зимы один из механизмов на левой створке перестал до конца закрывать воротину, приходится разблокировать и дозакрывать вручную. Посоветуйте, что может быть?
 
Re: Проблема с распашными воротами?

Добрый день. Вполне возможно проблема не с автоматикой (приводом), установленной на Ваши распашные ворота, а с самими воротами. Имеется ввиду некачественный монтаж ворот.
Как вариант, советую проверить геометрию, т.е. взять уровень и "пройтись" по всем воротам начиная со столбов. К сожалению, зачастую проблема бывает связана с бетонированием столбов (один из столбов несоосен относительно другого), на момент монтажа ворот.

Подобное бывает в случаях, когда:

1. Монтажники сэкономили на растворе.
2. Монтажник не проверили жесткость конструкции.
3. Забетонировали один из столбов на меньшую глубину чем нужно.

Если результат проверки подтвердит этот факт, необходимо обратиться в фирму, которая осуществляла Вам монтаж распашных ворот либо иную, специализирующуюся на автоматических воротах. Если нет - то проблема именно в автоматике (приводе) ворот.

В том случае, если Вы будете уверены, что именно автоматика для распашных ворот работает неисправно - напишите, пожалуйста, модель и марку приводов, чтобы мы могли Вам квалифицированно помочь в устранении неисправности либо указать на явную причину возникновения Вашей проблемы.

Будем рады узнать о результатах. Удачи!
 
Re: Проблема с распашными воротами?

Посоветуйте, что может быть?

Подскажите модель приводов и блока управления которые стоят на воротах.

Проверте напряжения, концевики, настройки блока управления, монтажные размеры привода, ну и сами ворота конечно же.

Для более подробных ответов желательно все-таки сориентироваться,- о каком конкретно оборудовании мы говорим.
 
Re: Проблема с распашными воротами?

Я себе поставил ворота этой фирмы, остался очень довольным, мне сосед подсказал где выбрать ворота....так как у него уже лет 6 стоят...и ни разу не ломались))
 
Re: Проблема с распашными воротами?

Я себе поставил ворота этой фирмы
А ворота какой фирмы поставили?
Автоматика на воротах стоит? Если стоит, то подскажите производителя у которого 6 лет привод не ломается.
 
Re: Проблема с распашными воротами?

После зимы один из механизмов на левой створке перестал до конца закрывать воротину, приходится разблокировать и дозакрывать вручную.

скорее всего нужно добавить немного ход створки, с помощью выключателей конечных положений или перестроить всю систему с блока управления
 
Re: Проблема с распашными воротами?

Мне кажется, что здесь дело может быть и в автоматике или электрике. Ведь дело было после зимы. Т.е. изменилась влажность.

И возможно была некачественная сборка распашных ворот, поэтому из-за климатических изменений стали хуже закрываться. Проверьте хотя бы поверхностно механизмы.
 
Re: Проблема с распашными воротами?

рекомендую попробовать: переведите ворота в ручной режим, откройте и закройте створки руками - не должно быть никаких заеданий и сопротивления, обратите внимание на петли (может нужно смазать). Если все ОК, ищите причины в автоматике. И все-таки неплохо было бы обозначить организацию, производившую монтаж, и производителя автоматики.
 
Re: Проблема с распашными воротами?

После зимы один из механизмов на левой створке перестал до конца закрывать воротину, приходится разблокировать и дозакрывать вручную.

Может быть, Вы выбрали (вероятнее всего) в качестве продавцов (или монтажников) случайных людей. Может быть Вы (в порядке экономии) выбрали самый дешевый вариант оплаты. "Скупой платит дважды". Вам 3 раза придется платить...
...Вы хоть бы фирму-производитель назвали... И монтажную фирму. А так:"на деревню. ...подумал, и дописал - Дедушке".
 
Re: Проблема с распашными воротами?

Ослабло крепление концевика, в результате он сдвинулся. Рецепт - вскрыть кожух , выставить концевик.
 
Re: Проблема с распашными воротами?

Ослабло крепление концевика, в результате он сдвинулся. Рецепт - вскрыть кожух , выставить концевик.

А если приводы без концевиков?:smile3:
 
Re: Проблема с распашными воротами?

99 процентов мастеров первым делом проверят концевики, а уж если их нет тогда брать инструкцию по настройке и программировать рабочий ход.
 
Re: Проблема с распашными воротами?

у меня такая же история. Установили ROGER R20, открытие наружу. Размеры ворот: Высота 3070 мм, ширина каждой створки 1670мм. Одна из створок не доходит до конечного положения или доходит, но со второго нажатия пульта. Обнаружилось, что и на ручном ходу чтобы закрыть до конца, необходимо приложить некоторое усилие не край створки. Что посоветуете: переварить петли створки или ставить более мощный привод? Еще бывает, что иногда привод на этой проблемной створке останавливается сам по себе, но если погонять пару раз, потом все ок...
 
Re: Проблема с распашными воротами?

После зимы один из механизмов на левой створке перестал до конца закрывать воротину, приходится разблокировать и дозакрывать вручную. Посоветуйте, что может быть?

Очень мало информации, что болит, как болит....
" перестал до конца закрывать" , модель привода, исправность механической части (люфты в соединениях, креплениях к столбу, шарниры .)

Обнаружилось, что и на ручном ходу чтобы закрыть до конца, необходимо приложить некоторое усилие не край створки. Что посоветуете: переварить петли створки или ставить более мощный привод?
Смазать шарниры для начала,... возможно провисли створки,"пружинят" (при закрывании пропали зазоры между воротиной и косяком)..
 
Последнее редактирование:
Re: Проблема с распашными воротами?

Смазать шарниры для начала,... возможно провисли створки,"пружинят" (при закрывании пропали зазоры между воротиной и косяком)..

Точно, пружинят! Хорошее определение этого эффекта.
Хочу представится: работаем в Узбекистане, собираем и ставим в основном роллеты, распашные приводы очень редко (и всегда с геморроем ), секционные только монтируем, на рынке представлен Дорхан, а в основном китайское г...о
 
Re: Проблема с распашными воротами?

работаем в Узбекистане, собираем и ставим в основном роллеты, распашные приводы очень редко (и всегда с геморроем ), секционные только монтируем, на рынке представлен Дорхан, а в основном китайское г...о

Вот именно про го..но и просим более подробно. На Вашем же опыте несколько тысяч посетителей форума и поучатся
 
Re: Проблема с распашными воротами?

Отметить можно панели с толщиной листа 0,3 мм, и шириной только 500 мм, плохие межсекционные петли, которые иногда рвуться, плохо стыкующиеся верт. и горизонт. напрявляющие. Часто нижняя уплотнительная резина ломается как пластик после первого же мороза, торсионные пружины необходимо подтягивать раз в год, иначе - нагрузка на привод и выход из строя его редуктора или обрыв цепи. В принципе, все работает нормально при надлежащем сервисе. Первые такие установленнные ворота уже эксплуатируются с 2004 года. Основная причина выбора таких ворот - дешевая цена. Примерная стоимость таких секционников с автоматикой 200 долларов за кв.м.



Думали, что дело в пружинящей створке, но переставили привода местами и теперь проблемные явления перешли на другую створку. Вобщем дело в том, что привод начинает двигаться, но может остановиться в любой момент, если "помочь" руками, то опять начинает двигаться. Может ли данная проблема быть связана с неисправным конденсатором или перекошеннным подшипником? Ход створки наладили да и размеры и масса ворот небольшая...
 
Re: Проблема с распашными воротами?

с кондером может быть связано, если он в обрыве, то фактически одна обмотка только работает, косинус меньшего значения.
 
Re: Проблема с распашными воротами?

с кондером может быть связано, если он в обрыве, то фактически одна обмотка только работает, косинус меньшего значения.

В таком случае движок будет только гудеть, с места он не сдвинется (нет сдвига магнитного поля)
 
Назад