BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

avr

Гость
Регистрация
13 Дек 2021
Сообщения
2
Реакции
0
Адрес
Оренбург
Добрый день! В доме стоят ворота с автоматикой Shaft 30 с трехкнопочным постом управления. Плюс пара брелоков. Все работает. Вопрос : есть желание настроить автоматическое управление через систему умного дома и есть WiFi реле с возможностью замыкаться на 0.5 сек но с 2 проводами на выходе. Возможно его подключение? Родной Дохановский вифи блок стоит негуманных денег и к умному дому вроде не подключается 🙄 Заранее, спасибо!
 

Dialog

Регистрация
27 Дек 2011
Сообщения
8,142
Реакции
8,740
Адрес
СССР
есть желание настроить автоматическое управление через систему умного дома
Подключаете (подпаиваете) выход вафли к кнопке пульта, получаете "открыть-стоп-закрыть" с вафли.
Подключаете вафлю параллельно кнопке открыть + переводите привод в режим AP , получаете «открыть»- импульс, «закрыть» с кнопки - импульс + автоматическое закрытие через фикс. время - 30 сек, либо настраиваемое время до автозакрытия, по умолчанию 5 мин., зависит от старости привода. В этом варианте, "АР", жедательно иметь фотоэлементы.
 
Последнее редактирование:

avr

Гость
Регистрация
13 Дек 2021
Сообщения
2
Реакции
0
Адрес
Оренбург
Подключаете (подпаиваете) выход вафли к кнопке пульта, получаете "открыть-стоп-закрыть" с вафли.
Подключаете вафлю параллельно кнопке открыть + переводите привод в режим AP , получаете «открыть»- импульс, «закрыть» с кнопки - импульс + автоматическое закрытие через фикс. время - 30 сек, либо настраивоемое время до автозакрытия, по умолчанию 5 мин., зависит от старости привода. В этом варианте, "АР", жедательно иметь фотоэлементы.
Благодарю! 👍
 

Pakum

Гость
Регистрация
16 Май 2021
Сообщения
1
Реакции
0
Адрес
ул. Киевская, 5-6
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на разъеме платы (J6 по схеме) для концевых выключателей присутствует ли какое либо напряжение. к чему задаю такой вопрос... есть необходимость снимать контроль с этих контактов для умного дома. т.е. считывать состояние ворот (открыто-закрыто).
 

Роман33

Гость
Регистрация
25 Янв 2022
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Владимир ул. Новгородская 34
здравствуйте.
подскажите пожалуйста на 30ом при переполнение памяти в 30 пультов может быть такое, что при записи 31го,слетает один из ранее прописанных пультов?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

монтажник

Специалист
Регистрация
1 Окт 2013
Сообщения
305
Реакции
159
Адрес
N
здравствуйте.
подскажите пожалуйста на 30ом при переполнение памяти в 30 пультов может быть такое, что при записи 31го,слетает один из ранее прописанных пультов?
Да вроде 60 пультов можно писать, если это не совсем древний привод.
 

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,836
Реакции
2,051
Адрес
Екатеринбург
здравствуйте.
подскажите пожалуйста на 30ом при переполнение памяти в 30 пультов может быть такое, что при записи 31го,слетает один из ранее прописанных пультов?
Не один из прописанных а первый прописанный. При добавлении следующего вылетает второй и т.д.
 

DoorHan

Представитель МК DoorHan
Регистрация
17 Янв 2012
Сообщения
1,046
Реакции
364
Адрес
Москва
здравствуйте.
подскажите пожалуйста на 30ом при переполнение памяти в 30 пультов может быть такое, что при записи 31го,слетает один из ранее прописанных пультов?

Здравствуйте!
Если я правильно понимаю, что вы говорите про привод Shaft-30, то максимальное количество пультов для платы PCB-SH - 60 шт. (многоканальных 30 шт.).
При переполнении памяти, индикатор на плате мигнет 3 раза и записи новых пультов не произойдёт.
 

-=BVS=-

Квалифицированный специалист
Регистрация
28 Фев 2017
Сообщения
1,836
Реакции
2,051
Адрес
Екатеринбург
Мигать начали платы PCB-SH начиная с версии 1.0
До них ничего не было?
 
BMP Doors Реклама. ООО "ЭЙ ЭЙ И ЭС РУС"

Роман33

Гость
Регистрация
25 Янв 2022
Сообщения
7
Реакции
0
Адрес
Владимир ул. Новгородская 34
Здравствуйте!
Если я правильно понимаю, что вы говорите про привод Shaft-30, то максимальное количество пультов для платы PCB-SH - 60 шт. (многоканальных 30 шт.).
При переполнении памяти, индикатор на плате мигнет 3 раза и записи новых пультов не произойдёт.
 

Вложения

  • Screenshot_20231206_182450_com.google.android.apps.docs_edit_2548301730860.jpg
    Screenshot_20231206_182450_com.google.android.apps.docs_edit_2548301730860.jpg
    588.7 KB · Просмотры: 12
Сверху Снизу