Сбой настроек HORMANN

Profservice

Активный
Регистрация
28 Сен 2014
Сообщения
75
Реакции
14
Адрес
Беларусь, Минск
В блоке есть индикатор ошибок красный светодиод RT . Скорее всего ошибка ограничения усилия на закрытие. Светодиод мигает три раза. Возможно есть препятствие, возможно петли надо смазать, либо увеличить усилие на закрыитие.
 

Shtamm

Гость
Регистрация
16 Янв 2017
Сообщения
10
Реакции
0
Адрес
Ярославль
Спасибо за совет, красный светодиод я так понимаю надо искать в коробе с электрикой, рядом с приводом?
 

Shtamm

Гость
Регистрация
16 Янв 2017
Сообщения
10
Реакции
0
Адрес
Ярославль
Проверил, красный светодиод мигает два раза. Судя по таблице проблемы с "предохранительным/защитным устройством" а что это может быть? Сенсор или в электрике проблема?
 

Profservice

Активный
Регистрация
28 Сен 2014
Сообщения
75
Реакции
14
Адрес
Беларусь, Минск
Они могут глючить. Отсоедените их от разъема и поставьте перемычку между контактом 73 и 20 как указано в инструкции. И переключите DiP 5и 6 в положение OFF, ( ЕСЛИ ФОТОЭЛЕМЕНТЫ ПОДКЛЮЧЕНЫ К УСТРОЙСТВУ БЕЗОПАСНОСТИ SE1)
 

Shtamm

Гость
Регистрация
16 Янв 2017
Сообщения
10
Реакции
0
Адрес
Ярославль
При закрытии сначала в движение приходит первая створка секунд через пять начинает закрываться вторая. Первая доходит до точки закрытия, останавливается, вторая продолжает движение еще секунды три но до конца не доходит, останавливается и идет обратно, вторая за ней. А если провести перед фотоэлементом например рукой во время закрытия то останов моментальный, поэтому я и подумал что дело не в нем.
 

Shtamm

Гость
Регистрация
16 Янв 2017
Сообщения
10
Реакции
0
Адрес
Ярославль
Пробовал вручную сдвигать вторую воротину на недостающие для закрытия 20 см (снимал стопор сдвигал ворота вставлял стопор обратно) после этого ворота закрывались нормально но при следующем открытии вторая створка возвращалась в изначальное положение (!!!!) и при следующем закрытии все повторялось...
 

Profservice

Активный
Регистрация
28 Сен 2014
Сообщения
75
Реакции
14
Адрес
Беларусь, Минск
Блок показывает ошибку Вам. Вы должны ее исключить. Если при отключении фотоэлементов все повториться, необходимо дальше искать причину сбоев.
 

MK2

Почти свой
Регистрация
17 Апр 2014
Сообщения
239
Реакции
107
Адрес
Минск
Понял. Правда не нашел куда поставить перемычку:scratch_one-s_head:

mk2-albums-shemy-picture1010-rm2_plata.png
 

Shtamm

Гость
Регистрация
16 Янв 2017
Сообщения
10
Реакции
0
Адрес
Ярославль
Спасибо! Теперь понятно! :good3: В качестве перемычки можно просто кусок провода поставить?
 

Ptukk

Специалист
Регистрация
11 Янв 2014
Сообщения
192
Реакции
78
Адрес
Санкт-Петербург
Добрый день, вопрос. Подойдет ли плата , та ,которая стоит в самом приводе ,к старому ротоматику от ротоматика пэ?Внешне они слегка отличаются.
 

Станислав

Квалифицированный специалист
Регистрация
11 Авг 2011
Сообщения
755
Реакции
454
Адрес
Екатеринбург
Ptukk,
У Вас платы от разных модификаций. RotaMatic и Rotamatic P, они разные по проводам идущие на датчик оборотов.
 
Сверху Снизу