Подскажите, можно ли привязать пульт к двум разным gsm-модулям? Поясню ситуацию. Есть двор многоквартирного дома закрытый шлагбаумом, внутри которого расположен подземный паркинг. У паркинга ворота открываются одними пультами, а шлагбаум другими (как раз pal-es). Так вот можно ли это всё перевести на 1 пульт pal-es? Шлагбаум один. Ворота на паркинге по 2шт на каждом направлении, т.е. вверху 2шт (въезд-выезд) и внизу 2шт(въезд-выезд). Рампа заезда прямая, длинной порядка 25м. Шлагбаум и ворота в паркинг разнесены достаточно, чтобы сигналы не перебивали друг-друга.
Да, если:
На воротах так же установлен приемник PAL-ES с поддержкой пультов, либо после его установки.
С приемниками сторонних производителей пульт компании PAL-ES работать не будет.
Каждый пульт по умолчанию можно записать в до 20 приемников старой серии SG 30
2 XX-XX ( Если кому потребуется больше, количество поддерживаемых приборов увеличивается бесплатно, по запросу)
И в неограниченное количество приемников серии SG 30
3 XX-XX
Ворота на паркинге по 2шт на каждом направлении, т.е. вверху 2шт (въезд-выезд) и внизу 2шт(въезд-выезд). Рампа заезда прямая, длинной порядка 25м. Шлагбаум и ворота в паркинг разнесены достаточно, чтобы сигналы не перебивали друг-друга.
Все ныне выпускаемые пульты имеют четыре канала ( КНОПКИ) ранее были версии с 5, но сняты с производства более 4-х лет назад. Эти 4 канала не будут перебивать себя гарантированно, если все приемники находятся в зоне действия пульта, единственное в логе неактивированных приемников будет отображаться что "Пульт такой то нажата не записанная кнопка" Если ворота разнесены так что сигнал при использовании на одном приемнике не будет достигать других, то соответственно не будет и записей в логе событий так как приемник сигнал не получит.
К слову на двое рядом стоящих ворот можно применить один двухрелейный приемник SG303 G
B-WR и записать один канал (КНОПКУ) на одно реле ( и подключить его к разъему ОТКРЫТЬ на одних воротах, другой на второе реле и соответственно подключить к разъему вторых ворот. С мобильного приложения так же будет доступно открытие ворот по выбору, с мобильного звонка если используется только одни или двое одновременно. Лог событий будет единый. - В любом случае, до 4 приборов в зоне действия записанного правильно пульта, все будет работать, 5 уже нет.
Еще как вариант в местах где установлены двое ворот и разделен въезд/выезд, на выезд использовать "
дорожный детектор" транспортного средства PAL -ES. Это позволит автоматизировать открытие на выезд без действий водителей. Использовать для двух ворот рядом установленных можно так же один приемник. Из минусов - мотоциклистам потребуется привыкнуть к данному оборудованию )))).
Надеюсь смог не запутанно ответить, если что то требует уточнения, прошу писать.