Доброго, Коллеги. Нужен совет и взгляд с стороны, может что не знаю, не вижу.
Задача автоматизировать несколько противопожарных дверей, при срабатывании пожарной сигнализации те должны открыться (знаю, сам ржал тихо, когда сказали). Здание уже эксплуатируется, двери стоят, бюджет ограничен - мой предшественник заложил Walky, которая опустив технические детали и характеристики, тупо упрутся рычагами в стену.
Планирую ставить 950N (Фаак) c скользящим рычагом, часть дверей проходные, с свободным доступом, без запирания. Привод ставим в режим ручного открытия, пожарная сигнализация через реле с выхода 8 на вход 15 замыкает (Открыть с высоким приоритетом) и 14 размыкает (заблокировать в открытом положении). Тут только вопрос к самому приводу, как он выдержит постоянную работу в ручном режиме. Можно перестраховаться поставить кнопки, максимальная скорость открытия 4 сек, и подталкивания двери персоналом тоже не пойдут на пользу мотору. Но в целом проблем вроде не вижу.
А вот несколько других дверей - веселые, ведут в стерильные помещения лабораторий. По информации от Заказчика, при попадании в помещения воздуха извне, работа в них останавливается на месяц. Привод соответственно ставим в режим ночь, чтоб он держал дверь запертой. (Движение людей в штатном режиме через эти двери строго запрещено) Двери с врезным механическим замком и защелкой, в принципе установку смоделировали, и поставить привод, открыть замок и защелку, заменив ручку на не нажимную, можно без открытия двери, при помощи их персонала изнутри. Можно настроить и оттестировать привод с снятым рычагом.
Но если какой сбой, случайная команда или глюк блока, просто отключили питание и кто-то случайно открыл дверь, может подстраховаться дополнительно электрозамком, отключаемым сигнализацией независимо от привода, а управление привода сделать через реле времени с задержкой. Или совсем загоняюсь.
И второй момент, который может выскочить от конечного Заказчика, это работоспособность привода при отключении электричества.
Гляньте с стороны, может у кого есть мысли, опыт эксплуатации такого привода (Сами подключали всего раз, исследовать не было возможности) или замечания,
Задача автоматизировать несколько противопожарных дверей, при срабатывании пожарной сигнализации те должны открыться (знаю, сам ржал тихо, когда сказали). Здание уже эксплуатируется, двери стоят, бюджет ограничен - мой предшественник заложил Walky, которая опустив технические детали и характеристики, тупо упрутся рычагами в стену.
Планирую ставить 950N (Фаак) c скользящим рычагом, часть дверей проходные, с свободным доступом, без запирания. Привод ставим в режим ручного открытия, пожарная сигнализация через реле с выхода 8 на вход 15 замыкает (Открыть с высоким приоритетом) и 14 размыкает (заблокировать в открытом положении). Тут только вопрос к самому приводу, как он выдержит постоянную работу в ручном режиме. Можно перестраховаться поставить кнопки, максимальная скорость открытия 4 сек, и подталкивания двери персоналом тоже не пойдут на пользу мотору. Но в целом проблем вроде не вижу.
А вот несколько других дверей - веселые, ведут в стерильные помещения лабораторий. По информации от Заказчика, при попадании в помещения воздуха извне, работа в них останавливается на месяц. Привод соответственно ставим в режим ночь, чтоб он держал дверь запертой. (Движение людей в штатном режиме через эти двери строго запрещено) Двери с врезным механическим замком и защелкой, в принципе установку смоделировали, и поставить привод, открыть замок и защелку, заменив ручку на не нажимную, можно без открытия двери, при помощи их персонала изнутри. Можно настроить и оттестировать привод с снятым рычагом.
Но если какой сбой, случайная команда или глюк блока, просто отключили питание и кто-то случайно открыл дверь, может подстраховаться дополнительно электрозамком, отключаемым сигнализацией независимо от привода, а управление привода сделать через реле времени с задержкой. Или совсем загоняюсь.
И второй момент, который может выскочить от конечного Заказчика, это работоспособность привода при отключении электричества.
Гляньте с стороны, может у кого есть мысли, опыт эксплуатации такого привода (Сами подключали всего раз, исследовать не было возможности) или замечания,